  1. Desværre findes der ikke noget værktøj/program der kan convertere.Du må starte forfra med programeringen. Men det hele kan forberedes og downloades til controlleren så nedetiden kun er et spørgsmål om selve hardwareudskiftningen.Søg evt. i forummet. Opgraderingsspørgsmålet har været oppe at vende før ;-)
  2. Højreklik på allans fil og vælg "gem destination som" den på din pc.Ændre filtype fra XML til alle og tilføj ".vis" til navnet så den hedder TV.visDen skulle gerne få et blåt LK ikon.Når du så klikker på den starter Visual op. Her markerer du igen FB´n TV Styring under Stue, højreklikker og vælger Gem (under f.eks. Egne Funktionsblokke.Næste gang du starter Visual op har du så fået mulighed for at vælge og tilføje FB til dit eget program.
  3. Et godt sted at starte er at læse manualen.http://lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/Manualer-List.page?Gem Allan´s fil på din PC og læs den ind i Visual programmet. Marker og gem Funktionsblokken. Så kan du sætte den ind i dit eget program. NB Visual kræver en genstart før den opdager nye FB´r.
  4. Hej Rasmus og velkommen til IHC-userVelux kan ikke ikke umiddelbart styres af IHC. Der skal en speciel styreboks til.Spørgsmålet har været oppe at vende et par gange før. Prøv at søge i forummet.
  5. Yeps. Det var noget i den stil jeg håbede/ventede på.Ved godt der i andre tråde arbejdes på at lave alternative brugerflader, men en lille 7-10" android tablet kan idag fåes på ebay fra ca. kr. 1.000,-Så kan det snart betale sig at montere sådan en skærm i hvert rum istedet for kontakter/status/wireless tryk som jo nemt koster kr. 4-500,-/stk.
  6. Var der forøvrigt nogen der lagde mærke til disse fine billeder fra dokumentationen/installatørmappen:
  7. Hi ChristophNice to know our Danish IHC system is used out in the big world :-)Does your battery suply 12V on pin 6 and 7 ? Pin 6 must only be conected to battery minus - not 0V (gnd) If theres only 3,5 V out on pin pin 3 and 5 without anything conected (and 12V battery is OK) it seems that the module is defect and has to be repaced. Connecting PIR directly to pin 6 and 7 will work for a short period of time until the battery is drained for power. The Alarm backup module does not charge the battery (at my knowledge) but only reduce the aplied 24V to 12V at the output terminals.
  8. Havde lidt svært ved at finde beta´n så her er lige link:http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/ihc/ihc-bolig/ihc-bolig-programmet.page?Må sige det er en ganske omfattende (og tiltrængt) opdatering der er sket. Virker umiddelbart ganske fornuftig og gennemtænkt. Bla. med teknisk alarm der forhindre tænd/sluk at 230V ved gas alarm.Og endelig har de fundet ud af at lave en standard PIR blok der kan sættes til både at tænde og slukke lyset:Her er det muligt og vælge hvilken funktion fb skal have.Vælg mellem Tænd på tryk - Sluk på pir,Tænder og slukker på tryk, dæmper lys på pir,Tænder og slukker på Pir - Uanset skumring,Tænder og slukker på Pir - Når skumring er ON,Udelys - styret af ur og skumring,Så mangler vi bare at få bygget huset om så det passer med alle de nye funktioner/FB :laugh: :silly: :pinch: Dammm jeg er blevet klogere de sidste 2 år. Der er godt nok nogle ting jeg vil gøre anderledes idag.... Men vi skal jo lære så længe vi lever.
  9. Prøv at gå systematisk til værks igen.Altså tjek om der er ingen indgange der virker overhovedt, med den placering (datalinie) på controlleren.Flyt modulet til en anden placering (datalinie) på controlleren. Hvis den stadig ikke virker. Så er det formentlig defekt. Kan konstateres ved at afprøve med et andet modul på samme de placeinger (datalinier) på controlleren.Hvis heller ikke de virker tyder det mere på controlleren. Test da om andre moduler virker på de samme placeringer (datalinier) på controlleren.Når du tester/checker så prøv evt. også med nye midlertidige ledninger/kabler. Og vær sikker på modulet er konfigureret til de rigtige datalinier
  10. Hej Rasmus. Og velkommen til IHC-user.IHC kan mange ting. Desvæære er en af manglerne muligheden for at logge værdier/tællere en af dem. Der er dog nogle alternative muligheder men det kræver en PC eller lign. til at hente og gemme værdierne. Søg lidt i forummet under udvikling.Men bortset fra det så findes der standard timetællere FB som du kan koble på lampeudtag eller andre forbrugssteder. De måler tiden den er on, ikke selve forbruget. Så må du selv regne lidt ;-)Ligeledes er det muligt at lave andre tællere på vand, gas, oliefyr eller hvad det måtte være. Men som sagt er det ikke let at trække disse data ud (til excel).
  11. Træk de 4 tryk ind på de pladser/rækkefølge du ønsker skal deaktivere alarmen i FB 6.1.01.Træk så det tryk du ønsker skal styre noget efter alarmen er deaktiveret ind på en FB 4.1.08.a indgang 2 og lad indgang 1 komme fra alarmen (evt. via en inverter FB hvis ikke du har indikering af alarm OFF men kun ON.)Et tryk kan godt forbindes parralelt til 2 FB på samme tid.Kom også lige i tanke om at man jofint kan anvende den 8 kanals/tast fjernbetjening til alarm frakobling hvis den siddder lettere beskyttet inde i en garage. Så sparer man jo bøvlet med kablingen.
  12. ja selvfølgelig. Det er jo bare et wireles 4 tryk i anden indpakning ;-)
  13. Test at dit 230v inputmodul virker. Det kan have defekte indgange: Fjern kablingen, tilfør/påtryk 230V på indgangene en efter en og se om status ændre sig i Viewer. Hvis ikke du kan registrere ændringer kan det selvfølgelig skyldes manglende/dårlig datalinie eller 24V og 0V forbindelse mellem modulet og controlleren.I Visual skal du også lige huske at rette dokumentationen så det rigtige inputmodul passer til den rigtige datalinie.
  14. Prøv at afbryde strømmen til controlleren. Så plejer firmwareloaderen at finde den med det samme når der igen kommer liv i controlleren.Er det kun via USB du ikke kan få forbindelse ?Hvad med LAN ? Direkte på controllerens IP (formentlig 192.168.1.3)i en browser ?I Visual programmet har du da de rigtige communikations indstillinger (USB eller IP) ? Bruger din windows den rigtige USB driver ?
  15. Du kan bare bruge den alm UR FB 2.1.01.a. (7 dages ur, med 1 tænd tidspunkt) sammen med FB 4.1.08.a. (Betinget Følg/Kip)
  16. 2 Controllere kan ikke snakke sammen, men du kan overføre signaler (i/O) mellem dem.http://www.ihc-user.dk/forum/generelt/generelle-spørgsmal/fb-til-samling-af-controller-controllink#17947
  17. Det er vist også derfor den bliver referet til som 0V flere steder.Så kan den bruges relativt i forhold til både positive og negative spændinger.Og 0V er ikke helt det samme som gnd, stel og lign. da de formentlig er forbundet til andent end bare en forsyningen. (Men dog ofte det samme)Men det kunne være interesant at vide om den kom til at virke ved at bytte om på ledningerne :whistle:
  18. Hvis PIR har virket fint før er det nok ikke den. Men ellers anbefales det at montere den så bevægelse sker på tværs for bedste følsomhed. Når bevægelse sker direkte imod PIR er følsomheden lavere og dermed længere tid om at reagere. http://www.lk.dk/download/Diverse/pir-guide.pdfCheck om du evt. er kommet til at regulere på "Dækningsområde" skruen istedet for "Følsomheds" eller "Funktions" skruen så den kikker mere til en af siderne istedet for lige frem.
  19. Jeg har tilføjet en lokalitet: IPHONE hvor jeg har lagt sluk alt på en taste:eks_r_gsensor.zip
  20. Du skal bruge firmware loader programmet - bliver installeret sammen med Visual.Det kræver dog USB forbindelse men plejer nok at kunne finde controlleren. Om ikke andet så prøv at slukke for strømmen til controlleren og tænd igen - med USB kablet i. HUSK EN BACKUP AF DIT PROGRAM INDEN DU RESETTER.Hvis den slet ikke kan få fat i controlleren så prøv med en anden PC (gerne med XP og den rigtige driver fra LK´s side)Hvis det stadig ikke dur kan det selvfølgelig være controlleren der fysisk er defekt og skal en tur til LK. Prøv at ringe til deres support hvis alt dette slår fejl.
  21. styring_af_udv_lys-3df87bceb2eb95447298f70cd582ea8d.zip
×
×