Lang gang med FB kip, tænd/sluk m. timer...
question svarede på Lars Jacobsen's Thomas1354922231 i IHC Visual 2.0
Det var kombinationen/implementeringen af kort/lang FB' n.Man bruger ofte udtrykket 1 eller 2 tast styring.1 tast anvender kip hvor der skiftevis tændes og slukkes via samme indgang.2 tast anvender hver sin tangent til hhv en tænd indgang og en sluk indgang.Man kan godt anvende begge metoder samtidig, men så skal man holde tungen lige i munden.Herhjemme anvender jeg konsekvent 1 tast styring alle steder, med " overstyring" på sluk ved f.eks. Sluk alt.Derved " sparer" jeg tryk som så kan bruges til en anden funktion. Mange steder anvender jeg enda også kort/lang tryk og har derved 8 funktioner på et alm 4 tryk. Det kan godt være svært for gæster og fruen i huset :whistle: -
Lang gang med FB kip, tænd/sluk m. timer...
question svarede på Lars Jacobsen's Thomas1354922231 i IHC Visual 2.0
Det er kort/lang FB der driler dig. Du skal først forbinde trykket til kort/lang FB´n og så bruge udgangen af denne FB til at styre med. Se vedhæftede: -
Hej Peter Kold - og velkommen til IHC-user.dk Det nemmeste er nok bare at anvende en passende FB beregnet til det. F.eks. 1.4.02d
-
Beregning af watt fra EL-måler
topic svarede på Lars Jacobsen's Marcus1354922271 i IHC - Generelle spørgsmål
187,5 omdr pr. 1000 w 1 omdr = 1000:187,5 = 5,333333333 w 1 sek pr. omdr => 5,333333333 *60*60 = 19.200 w10 sek pr. omdr => 5,333333333 *60*60/10 = 1.920 w20 sek pr. omdr => 5,333333333 *60*60/20 = 960 w30 sek pr. omdr => 5,333333333 *60*60/30 = 640 w40 sek pr. omdr => 5,333333333 *60*60/40 = 480 w50 sek pr. omdr => 5,333333333 *60*60/50 = 384 w60 sek pr. omdr => 5,333333333 *60*60/60 = 320 w 58,681 sek pr. omdr => 5,333333333 *60*60/58,681 = 327 w 19,2 sek pr. omdr => 5,333333333 *60*60/19,2 = 1.000 w -
Har ikke erfaring med audiosignaler, men prøv dog. Det burde virke. Dog skal du være opmærksom på ikke have for lange uskærmede stykker. (max et par cm vil jeg tro).Bruger mit IHC-net til distribution af mine surround baghøjtaler, men det er jo også alm. HT signaler (spænding) og ikke det mest krævende lydbillede der skal ud af disse.Det virker OK, selvom der er 40 meter frem og tilbage til X-feltet.
-
Fjeder til montering af moduler på DIN
question svarede på Lars Jacobsen's Chris Christiansen i LK Produkter
Prøv at sende beskeden til LK´s kundeservice. Så er jeg sikker på der hurtigt kommer et par stykker i en kuvert. -
Automatisk sluk i FB 9.2.02 - hvordan?
question svarede på Lars Jacobsen's Ole Jensen i IHC Visual 2.0
Hmmmm det virker umiddelbart som det skal i simulering her ved mig.FB 9.2.02. Bolig® Rumstyring indsat og indstillingen Automatisk sluk ændret til f.eks. 10 sek. Så slukker udgangene automatisk uanset om jeg har aktiveret viaTænd eller Kip indgangen. -
Prøv at tage dete Onlinekursus eller læs denne Håndbog. Så er du meget klogere på IHC-Net mulighederne.
-
Kodetastatur uden lys i de rød/grønne dioder.
question svarede på Lars Jacobsen's Lars1 i IHC Visual 2.0
Man kunne måske overmale LED dioden med (sort)neglelak så den ikke lyser så kraftigt -
Kodetastatur uden lys i de rød/grønne dioder.
question svarede på Lars Jacobsen's Lars1 i IHC Visual 2.0
Er det ikke bare at demontere den hvide status ledning eller fjerne linket i visual ?(har ikke kodetastatur så det er bare et gæt) -
installationssimulering i visual 1.32
question svarede på Lars Jacobsen's bjørn jensen i IHC Visual 1.0
OK.Kan du poste et billede af fejlmeddelsen ?Måske er det noget med din serielport driver.Prøv at fjerne kablet til controlleren. Du behøver jo ikke være forbundet til en controller for at lave/køre simulering. Det er jo det der er det smarte ved simulering :-)Men det burde jo selvfølgelig kunne virke - også selvom PC´n er forbundet med controlleren. -
installationssimulering i visual 1.32
question svarede på Lars Jacobsen's bjørn jensen i IHC Visual 1.0
Hvilken windows version ? Har du konfigureret IP´n manuelt på PC´n eller er det via DHCP fra en router eller lign.?Sker det også hvis din pc ikke er på nettet (netværk slukket/off) mens du kører simulering ? -
Varmeregulering af fjernvarme unit
question svarede på Lars Jacobsen's Morten1354922249 i IHC Visual 2.0
Det er da en super flot Fb du der har fået programeret Allan_h :woohoo: God beskrivelse og dokumentation. ja endda med pumpemotion, sikkerhed og automatisk sommer vinter. Det er skide flot. Hatten af herfra :silly: mht hvor meget FB´n rent faktisk har sparet dig, så har energiforbruget til rumopvarmning fra fyringssæsonens start været ca. 20 % mindre end samme tidspunkt sidste år og ca. 13 % mindre end normalåret, jvfr. www.graddage.dkMen du spare helt sikkert en del ved ikke altid have 55 gr. varmt vand cirkulerende rundt i gulvvarmekredsen. -
LK IHC Bolig virker dårligere på .....
topic svarede på Lars Jacobsen's Ole Jensen i IHC - Generelle spørgsmål
Man beder om at få sidste nye ver. 6.2 og fuld returret hvis den ikke er det. Husk du har altid 14 dage fuld returret ved online køb via nettet, så her har man en reel mulighed for at afprøve/teste inden man beslutter sig.Btw. Er der egentlig nogen der har en oversigt eller ved hvor mange hw udgaver der faktisk findes af den nye ver. 2 controllere med viewer, og hvori forskellene består ? -
LK IHC Bolig virker dårligere på .....
topic svarede på Lars Jacobsen's Ole Jensen i IHC - Generelle spørgsmål
Nej det er sikkert ikke noget der reklameres med eller umiddelbart fremgår udenpå æsken/controlleren.men det fremgår når man logger ind i administrator delen fremgår det: -
LK IHC Bolig virker dårligere på .....
topic svarede på Lars Jacobsen's Ole Jensen i IHC - Generelle spørgsmål
Så er det vist godt jeg ikke skal bruge IHC til varmestyring.Min .vis fil er på 4.469Kb og det er med de gamle standardhus FB´r + almindelige og egne FB´r. Jeg har ikke "konverteret" til de nye Bolig FB´r. -
Afdækning til IHC 4 pol Tryk ved skruehuller
question svarede på Lars Jacobsen's Familien Thingholm i LK Produkter
De hedder dækbjælker:http://www1.lk.dk/servlet/mGenereringMainContext?n1=2&n2=1&n3=1&n4=20&n5=9998&n6=2386&LKnummer=530D5038En Google søgning viser flere forhandlerehttp://www.google.dk/search?q=5703302132237&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=da&client=safari -
Problemer med at tilgå viewer via IP
topic svarede på Lars Jacobsen's ok-IHC-user i IHC - Generelle spørgsmål
Når du er på et 192.168.x.x net er det privat og kan ikke tilgåes fra internettet. Kun fra dit LAN. Derfor er det ikke "hemmeligt" hvilken ip du har/bruger.Normalt anvendes default 192.168.1.3 og port 80. Det er først når selve java app. skal køre mod kontrolleren der andes https og port 443.Prøv at checke din opsætning ift Quick guidenhttp://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98736_02.pdf -
Lang gang med FB kip, tænd/sluk m. timer...
question svarede på Lars Jacobsen's Thomas1354922231 i IHC Visual 2.0
Prøv at vedhæfte dit program så vi kan se hvad der går galt. -
Hmmm det er sjovt de stadig skriver ny ved flere produkter i excel filen. For det er nøjagtig den samme tekst i den gamle LK IHC Visual 2.7.4 af 01.01.2011, som i den ny LK IHC Visual 2.7.5 af 01.03.2012 så hardwaren (annoncerede nye tryk) har været undervejs nu i over 1 år....... typisk LK !Forvet derfor ikke at se noget til et evt. nyt SMS modem får sidst i 2012 eller 2013. Det er jo et produkt der "uheldigvis" er supporteret og sluppet med ud i deres software længe før de overhoved har annonceret at de har det. Se f.eks. hjælpen til den omtale FB 4.2.02
-
Motorstyring - Polvænding med 24V Output.
topic svarede på Lars Jacobsen's Dennis1354922307 i IHC - Generelle spørgsmål
Hvis din motor ikke trækker mere end 500ma og kører den ene vej med plus på terminal a og minus på b og omvendt burde du bare kunne tilslutte den mellem 2 output. Så løber den den en vej når en af udgangene er høj, og modsat når den anden udgang er høj. Og den vil stå stille når begge udgange er On eller begge Off. -
Motorstyring - Polvænding med 24V Output.
topic svarede på Lars Jacobsen's Dennis1354922307 i IHC - Generelle spørgsmål
Ja det er muligt at trække strøm ud af modulet max 500mA. Om du kan bruge det direkte i din motorstyring ved jeg ikke men ellers kan du jo koble 2 små releæer på hvoraf det ene er et skifte relæ. Forsyningen til dette styres af det andet relæ. På den måde kan du med de 2 udgange vælge om der skal løbe strøm i kredsen og hvilken vej. -
Hej Maze - og velkommen til IHC-User.Desværre findes der ikke umiddelbart en sådan. En vindsensor ja:http://www.kochshop.dk/VindsensorEn solsensor tjaaa:http://zigza.dk/ har (kan lave) en sensor der kan måle 1-10V og dertil kan du så tilslutte en http://www.servodan.dk/produkt/43-198
-
IHC eller KNX - Hjælp søges ang. varmestyring
question svarede på Lars Jacobsen's Julian Tøpholm i Teknik
Det med at at styre dit fremløb vha dutycycle er selvfølgelig en mulighed hvis ikke dit anlæg i forvejen regulerer/kompenserer fremløbstemperaturen efter behov/udetemperatur. Det klarer de fleste varmeanlæg idag af sig selv. Selv gamle oliekedler har ofte en shunt (3-vejs) ventil. Den kan man så motorstyrer vha sit IHC hvis man vil. Der findes enanden tråd her i forummet om at lave/erstatte en varmestyring fra Danfoss med IHC.Du spare som sådan ikke energi ved at dutycycle, det der sparer energi er at der løber mindre vand. De fleste gulvvarmekredse er normalt indreguleret således at de enten har behov for vame og så er ventilen åben eller også er der ikke behov og så lukker ventilen. Fremløbstemperaturen på vandet er så afpasset boligens varmetab/behov ifht udetemperaturen. Du kan selvfølgelig også styre det uden ventiler og kun regulere på fremløbstemperaturen (de ses ofte ifbm jordvarme) men det kan give problemer hvis du har mange kredse/rum forskelig varmebehov/tab. Mht. placeringen af føleren er der nok ikke den store forskel på om den sidder forsænket i et hulrum 1 cm inde i vægen eller monteret i enplastkasse 1 cm. uden på vægen. De flese Danfoss, Upnor, Wavin og lign. termostater måler sådan med mindre der er tale om deres infrarøde udgaver der også måler overflade temperaturen på f. eks. gulvet. De måler ikke bare luften x cm ude i rummet men en overflade der reflekteres. Det der er vigtigt er placeringen - at føleren placeres så den ikke bliver snydt af træk, solindfald, indirekte varme/kuldepåvirkning fra lamper, brændeovn, komfur, køleskab og lign. På den måde er du sikker på at måle "rumtemperaturen" og ikke bare luften der tilfældigvis lige passerer føleren.Klaus følere er så DS18B20 som måler med 0,5 grads nøjagtighed. Sensorene kan måle med en opløsning på 0,0625 grad alt efter hvor mange bits der anvendes i samplingen, så det er mest et spørgsmål om at fra dem kalibreret. I visual anvendes 0,1 grad.Der findes termostater med display fra norske Elko:http://elko.no/wsp/elko2_nor/frontend.cgi?func=catalog.show&table=PRODUCT&prod_id=12000&func_id=1001&l3exp=&l2exp=1757&l1exp=1743&template=product de koster ca. Dkr. 1.200,- /stk.i øvrigt er der flere gamle tråde i forummet med varmestyring - prøv at søg og læse dem.Og ja KNX er hundedyrt og nok ikke lige noget for private. IHC og også urimelig dyrt ifht f.eks. Zwave, Zigbee og lign systemer. Men bare fordi man kan lave et intiligent hjem med alle disse nye smarte løsnigner er der jo ingen der har sagt det skulle være nemt. Så de fleste intiligente hjem er også fyldt med intiligente beboere ;-)PS: Du behøver ikke være nervøs for om LK´s gulvarme implementering virker - det gør den. Med mange flere muligheder en f. eks. danfoss og Wavins systemer. Det eneste minus der er ved LK´s løsning er at der endnu ikke finde trådløse termostater/sensorer. -
Funktionblok der kan gange og funktionblok ud for
question svarede på Lars Jacobsen's Bent Bagge Nøhr i IHC Visual 2.0
Normalt ligger fuld udslag på en pt100/pt/1000 på 850 grader hvorfor du nok skal gange med 8,5 istedet for.Når nu det drejer sig om måle temp. på fyr kan jeg anbefale en stokerbot fra www.stokerlog.dk Dejlig lille tingest som kan måle stort set alt. Se feks. Mine målinger på strammelse.stokerlog.dk