Alt der er opslået af Lars Jacobsen

  1. Der skal vi vist lige have lidt mere info.Er der signal ud af yousee boksen hvis du tilslutter noget direkte til den ?Hvilken type IHC-Net installation ?Er der strøm på antennemodulet ?
  2. Med risiko for at komme til at lyde arrogant tager jeg aligevel chancen:Prøv at læse manualen/vejledningen til IHC systemet, + den dimmer du vil styre, + hjælpen til den FB du vil bruge.Kort fortalt har de nye dimmere 3 indgange:alm indgang; der tænder/slukker ved kort tryk(puls) og regulere op/ned ved langt trykMem1; hvor der kan gemmes et ysniveau, der kan fremkaldes igen ved kort tryk/pulsMem2; der fungere på samme måde som mem1Herudover er der også en sluk indgangMen prøv et finde (og læs) vejledningen til den pågældende dimmer og du vil straks være meget klogere ;-)
  3. Man kan ikke sætte % på fortråde dimmere. Det er kun wireless.Det er dog muligt på nogle dimmere at anvende mem indgangene og derved sætte et par forvalgte indstillinger, Men man kan altså ikke ændre dem løbende eller via software.
  4. Jammen vi prøver bare igen. Den første gjorde ellesr nøjagtig som beskrevet i dit første indlæg. Men vi har da alle lov til at blive klogere :laugh: Prøv så med denne hvor:Kort tryk tænder udgang Lys med timer hvis lys er slukket. Hvis lys er tændt slukkes det. PIR forlænger/fornyer sluktimer.Langt tryk tænder lys uden PIR og timer funktion. Skal derfor altid slukkes igen vha kort tryk.
  5. Godt spottet. Og så enda så sent ;-)
  6. OK, tror jeg har den nu.Det skyldes formentlig at FB 2.1.3 er beregnet til 1-tast styring der skiftevis KIP´r udgangen ved aktivering af indgangen.Jeg har lavet lidt om i FB koden så den følger indgangen. Den bliver jo holdt høj af FB 2.1.1a 1. gang der trykkes på tænd-alt. Og ligemeget hvor mange der efterfølgende bliver trykket på tænd alt forbliver udgange høj.Jeg har også rettet lidt i de andre FB da deres initial værdier tilsyneladene altid starter i Off og ikke bliver opdateret korret. Ihverttilfælde ikke i simuleringen.magnet.zip
  7. Prøv om vedhæftede gør som forventet.Jeg har tilføjet betinget FB´n (+ en inverter) ind imellem Skumring og og din lysstyrings FB så Skumringssensoren er sat ud af spillet når der manuelt er tændt/overstyret.
  8. Du kan sådan set godt få hjemmesimuleringen til at kører efter klokkelset, hvis den f.eks. altid startes på samme tidspunkt. Så vil timer intervallerne jo kunne omsættes til faste tider hvis både Ur og Skumring indgangene styres af samme ur FB .Sol op/ned FB er udviklent af brugeren Kent og kan "simulere" et skumeringsrelæ. Den har indkodet ca. tidspunkter for hvornår solen går ned/står op.Ttidspunkterne ændes løbende hen over året, vist nok hver 14. dag.Meningen med at have den med i simulereingen er at dit hus jo skal se beboet ud både kl. 08 og kl. 17 om vinteren, men om sommeren er det formetlig så lyst at du ikke vil tænde lyset på disse tidspunkter.Jeg har ikke prøvet den version der ligger i download området, men den burde jo efter beskrivelsen kunne "indspille" og efterligne dine tryk.
  9. Uden at have set dit program er det lidt svært at sige helt eksakt, men mon ikke FB 4.10. Betinget blok vil kunne bruges et eller andet sted.Prøv at vedhæfte dit program så vi kan komme med eksempler på løsniger.Og næste gang kunne du poste denne type spørgsmål direkte i Visual 1.0 Prrogramerings gruppen istedet for generelt ;-)
  10. Fortvivl ikke, hjælpen er nær :cheer: Prøv at kikke på vedhæftede eksempel. Det hjælper måske også på forståelsen hvis du prøver at markere FB 6.3.02.e. Hjemmesimulering med 8 udgange (den med rød tekst) og så trykke F1. Så kommer hjælpen til denne specifikke FB.Jeg har tilføjet en ur FB som har hver sine "tilfældige" tidspunkter pr ugedag, og et "virtuelt" skumringsrelæ. Har du et rigtigt skumringsrelæ anvender du bare det istedet. Men begge skal være ON før hjemmesimuleringen kører - ud over aktiveringen på trykket, selvfølgelig.Hvis du vil styre lysdæmpere kan du forsøge dig med at koble en puls udgang (tænd eller sluk) over på FB 4.1.03.a. Forsinket tiltræk/frafald og lade udgangen styre/regulere lysdæmperen. På denne måde kan en hvilken som helst eller flere timer puls udgange bruges til at lave langt tryk som kan regulere lyset. Ikoner_til_IHC.zip
  11. Hej Søren, og velkommen til IHC-user.dk Prøv om følgende kan bruges:
  12. Jammen det er da meget nemt. Man bruger bare dokumentationen ;-)Rapporter - Installations dokumentation
  13. Du fører trykket over på indgangen af kort/lang FB' n og så bruger du de 2 udgange herfra til at styre den/de andre FB indgange.Altså kort/lang FB'n skal ind imellem tryk og det der skal styres.
  14. Ja foruden softwaren/firmware/bootloader består forskellen kun i teksten på fronten. Der er ingen hardware mæssige forskelle, derfor kan den principelt godt opgraderes, men det er ikke noget der praktiseres af LK. Men det er da sket de er kommet til at ligge den forkerte version på ifbm. RMA sager ;-)
  15. En lille tip når du skal starte forfra på et helt hus: Prøv at bruge LK´s Standard Hus fil. Så retter/sletter du bare det du ikke bruger. På den måde kan du hurtigt komme igang. Men på den anden side hvis man bare starter med simple kip FB til lys i første omgang tager det heller ikke lang tid at komme igang.Det er alle de små specialtilretninger der tager tid.Men på denne måde har du jo fået lært at tage backup Gem filen løbende (under nyt navn/version) hver gang du laver ændringer tilføjelser. Så burde du altid kunne komme tilbage til noget der virker.
  16. Der er godt nok ikke beskrevet hvad forskellen er eller hvad de enkelte kontrollere kan i fht. hinanden, men her er ihverttilfælde en oversigt:http://www.ihc-user.dk/guides/valg-af-ihc-controllerDet kan klart anbefales kun at kikke efter en ver. 2 med viewer. Det skulle dog uofficielt kunne lade sig gøre at sende kommandoer til en ver. 2 uden viewer via eth. Porten. Dog er dette ikke officelt understøttet af LK og virker derfor heller ikke via deres app eller software. Kik dog efter 3. Parts software her i forummet og du vil kunne finde eksempler på hvordan det kan lade sig gøre.
  17. Jammen også velkommen til dig ih03 :-)Super du bare har kastet dig over programeringen. Det er slet ikke så svært/bøvlet. Slet ikke hvis man lige tager sig tid til at læse manualen. http://lk.dk/download/Manualer/IHC_manual_2011.pdfMht til dine spørgsmål.1. Her er det et spørgsmål om hvordan og med hvilke ledning/kabel det pt er lavet. Det er ingen must/krav til farver bortset fra gul/grøn skal være jord. Ellers er der helt frit spil bare der er ledere nok. Se dokumentationen for det enkelte produkt(tryk) for tilslutning. http://lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/online-katalog.page?2. Ja ved hæft evt dit program så vi kan hjælpe dig. Eller igen læs manualen.3. Google er din ven, men kan anbefale www.billigihc.dk
  18. Velkommen til IHC-user.dk smølf ;-)Bare rolig hjælpen er nær.....Hvad er det der ikke virker ? Kan du slet ikke installere programmet eller kan du ikke få forbindelse til controlleren ? Jeg har selv lige installeret programmet på en win 7 maskine og det forløb uden problemer. Det der måske kan drille dig er hvis du skal have forbindelse med controlleren gennem en USB-seriel converter. Så skal du være sikker på du har den rigtige driver installeret.
  19. Nej jeg ved ikke om lige netop denne DIN udgave har det. Men den almindelige udgave har det:http://www.seshoppen.dk/Shop/info.htm?articleid=1010000000000Hvis man vil være helt sikker bliver man nok nødt til at spørge EnergiSyd først.Jeg anvender selv den almindelige model som bimåler på min Varmepumpe, men monteret på en plade med passende afdækning, istedet for at have den monteret med stikben i den dyre målerramme.
  20. Du kan købe en måler her:http://www.seshoppen.dk/Shop/info.htm?articleid=1040000000000Dog skal du montere en efter dit solcelleanlæg og en efter din DONG elmåler (ja du skal have 3 elmålere ialt ).Så kan du udlæse/beregne tal for produktion, egetforbrug og samlet forbrug.Det er ikke umiddelbart muligt at trække ud af een enkelt elmåler via S0 pulser, for der sendes ikke "minus" pulser når du producerer mere strøm end du forbruger. Med mindre man har Kamstrup software mm.På denne måde har du også lidt styr på om DONG afregner dit forbrug/produktio korrekt ;-)Men som insins siger så har de fleste invertere mulighed for at vise/udlæse produktionstal. Nogle kræver dog specielt interface/software og så er du ligevidt.
  21. Mon ikke et 30ma modul kan klare pulser på 500 ms. Det burde det kunne da man jo opererer med 250ms pulser som "standard" i IHC systemet.Men hvis "relæet" klaprer helt vilt så kan der selvfølgelig godt komme pulser der er kortere, som det ikke kan finde ud af at dekode.@tmdk: Hvordan detektere du pulserne, hvis det er en gammel drejeskive måler vi taler om ? Det kunne jo godt lyde som om dit kredsløb laver for kort en puls til IHC input modulet.
  22. Hvilken firmware version kører du med ?Versioner ældre end 2.7.x havde problemer med korte pulser på 30ms og derunder. F.eks S0 pulser fra en Kamstrup elmåler .
×
×