Hop til indhold

Morten1354922249

Members
  • Antal indlæg

    466
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

Alt der er opslået af Morten1354922249

  1. HejLige et input mere.... Ifølge SB skal der som minimum være en gruppe til lys og stikkontakter for hver påbegyndt 50M2 bolig.Der skal i et køkken være mindst 3 frie (til kaffemaskine osv.) stikkontakter (dobbelt tæller ikke som 2)som er forsynet fra mindst 2 forskellige grupper.Det er en god idé at have en gruppe for hver brugsgenstand (komfur, vaskemaskine osv.), dette er dog ikke et krav, men hvis forskellige brugsgenstande forsynes fra samme gruppe skal der ifølge SB være en forsyningsadskiller (afbryder, stikkontakt) foran hver brugsgenstand.
  2. HejJeg udfylder det i IHC Visual programmet og det giver en meget fin dokumentation.
  3. HejPrøv at højreklikke på din wireless dæmper i programmet og vælg egenskaber tryk herefter på avanceret. Nu får du mulighed for at tvinge lysdæmperen til at CR. Håber det hjælper?
  4. Det behøver ikke være så indviklet og dyrt, hvis i ikke har brug for at tilgå controlleren over netværk, men vil sidde i samme hus som controlleren og programmere den.Man kan købe 2 stk. RJ45 til sub-D 9pol hun stik. Disse kommer med 9 løse ledninger monteret på RJ45 stikket og kan klikkes i sub-D stikket uden brug af værktøj. Disse stik skal samles helt ens. Herefter er det bare at sætte et patchkabel i stikket og den anden ende i vægudtaget. I tavelen patches det lige igennem til det stik ved IHC controlleren. Der er dog begrænsning på kabellængden og jeg har selv fået det til at virke med træk på ca. 30-40M.RJ45 til sub-D kan f.eks købes RS Components.
  5. HejMåske det kan hjælpe at resette din controller?Du kan hente reset filen i dette indlæg:http://ihc-user.dk/forum/25-hardware/12236-jeg-var-lige-sa-glad-#12247
  6. Malmbergs har et sæt med 6 skær fra M16-M50, de skriver desværre ikke hvad størrelser der ligger i mellem. Det koster 879kr+momsDet skal købes via en el-installatør.Du kan se det på malmbergs.dk, klik på produkter og søg på artiket nr. 1651030 hvis du vil se det.
  7. Der er intet ulovligt i din prøveopstilling, men som jeg skriver ville jeg benytte en klemmetype hvor man kan få en sløjfeskinne til, fordi ved at sløjfe med ledning som i din opsætning vil en dårlig forbindelse/fejl på klemmen påvirke alle nul forbindelser efter den fejlramte klemme. Hvis du benytter klemmer med sløjfeskinne er alle nulklemmer forbundet med en skrue for hver klemme til en fælles skinne og det giver en god og pålidlig forbindelse, og det er også en del hurtigere end at skulle lave alle de små nul ledninger som du lægger mellem klemmerne.En anden god løsning til at samle nullen er dem som Lars har til salg her:http://ihc-user.dk/forum/34-kob-salg-og-bytte/12112-s-jord-og-nulklemmerPedersenK skrev:
  8. HejJeg er godtnok ikke installatør, men har efterhånden en del år på bagen som elektriker.Det er fuldt lovligt at samle det i klemmer. Jeg vil anbefale at du vælger en klemme hvor din sløjfning af nullen foregår med en skinne som skrues fast i klemmen og der hvor du skifter gruppe forsyner du din klemrække med en skilleplade. Sørg også for at mærke klemmerne op så man ved hvor de hører til.PedersenK skrev:
  9. Man kan jo bare forsikrer sig ud af det og ærligttalt, hvor stor er sandsynligheden lige for at man får ødelagt sin elinstalltion af lynnedslag?Monterer man transietbeskyttelse i sin tavle, brænder transietbeskyttelsen af ved lynnedslag og så skal man alligevel til at pille i tavlen for at skifte den ud.dtpnv skrev:
  10. Det har været oppe før det du eftersøgerhttp://ihc-user.dk/forum/12-generelle-sporgsmal/11065-tradlos-magnet-kontakt#11067
  11. Jeg bor desværre i København, så det er jo lidt langt væk, hvis man skal teste stumper.
  12. HejEr du sikker på at din contoller har den nyeste firmware?Hvis ikke.... opdater den, det plejer at rette den fejl du beskriver.
  13. Hej LarsHvis 230v forsvinder skal vi så ikke lige blive enige om at en magnetventil fra LK som er NO heller ikke vil lukke?Nej, den kræver en permanent 230V og et 230V åbnesignal og har intet forbrug i åben stilling.Den kan iøvrigt bestilles hjem med 24V motor.Jeg har haft kigget på flere af dem du linker til før, men enten er de for små (til vand skal man ofte bruge 3/4" eller 1") eller så er de NC og skal derfor stå med spænding på hele tiden og det er mange af dem ikke beregnet til og det giver også en unødvendig el-udgift.Så som alternativ til LK magnetventil synes jeg stadigvæk den er et godt og billigt bud lars-jacobsen skrev: :P
  14. HejHer er et alternativ til LK magnetventil:http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3253Jeg har selv monteret en og den fungerer helt fint.Morten
  15. Hvor bor du henne i landet? Jeg har muligvis nogle dele til en multical 601 liggende.
  16. HejDet skulle jeg IKKE mene ville virke, da det er optokobler udgange og det virker så vidt jeg ved kun med DC. Så du skal nok bruge et 230V outputmodul i stedet eller 24DC relæer
  17. Chris skrev: En diode til 1kr. er nok billigere end relæet :laugh:Men omvendt er en standard ringeklokke nok billigere end en der kan klare 24V.
  18. Sejsing skrev: HejOm du bestiller wireless kombi dimmer eller wireless universal dimmer er ligegyldigt, da den eneste forskel er at på kombien har man 4 tryk, de gælder begge for 1 wireless enhed på controlleren ud af 64 mulige.Så køb hvad du kan få fat i billigst. LK IHC® Wireless Lysdæmper Kombi 250 W UNI 1 modul, LK FUGAFarve hvid Varenummer 505D6101 EL nummer 1017044582 EAN nummer 5703302127202LK IHC® Wireless Lysdæmper Universal 250 W UNI 1 modul, LK FUGAFarve hvid Varenummer 505D6103 EL nummer 1067003395 EAN nummer 5703302127172Håber det kan hjælpe digMorten
  19. Sejsing skrev: Hvis du har en controller med wireless, så skal du helt klart købe wireless lysdæmpere. Med dem har du lige så mange memory funktioner som du har lyst til at lave. Du har også mulighed for at få dem til altid at tænde på f.eks 70% ved normal tænd. Du har selvfølgelig stadigvæk mulighed for at få den til at tænde på sidst stillet niveau. Ud over det kan man stille rampetiden. (hvor lang tid den er om at dæmpe fra 100% til 0% og omvendt)Hvis du ikke har en controller med wireless (så skift den :laugh: ) kan du spare lidt ved at købe lysdæmpere med memory fra Unotech.Morten
  20. HejHar du prøvet at søge i forummet, for det har været oppe flere gange før?Sejsing skrev:
  21. HejHvis du er meget glad for dit voice modem kan det være du kan løse det med et modem fra f.eks. safetel. (Der er også andre der laver det)Modemet er et gsm modem, der genererer en pstn linie (analog linie) på to klemmer. Jeg har ikke selv testet det, så vær lige sikker på du kan sende det retur hvis det ikke skulle virke.Det har været oppe før herinde, så prøv at søge lidt på det.Morten
  22. HejTermostaten kan også købes hos elbutik.se til ca.890DKR. excl. forsendelse.Ellers kan jeg varmt anbefale Klaus's termostat zigza.dk, der kan man få lidt over 2 termostater til samme pris, det kræver dog lidt arbejde fra en selv og man må undvære displayet.Morten
  23. Hvis du gerne vil have det planforsænket i vægen kan du benytte de tyske forfradåser. Jeg kan ikke huse hvad fabrikatet hedder, men de er orange (er kommet i tanke om hvad de hedder "Kaiser")og kan købes hos Lemvigh Müller via en el-installatør. De passer perfekt i dem.Morten
×
×