Hej Nicolas,
Har du stadig dit SMS modem til salg og har du et varenummer på det?
Mvh. Mads
-
Problemer med at sende mails fra controller
question svarede på Mads Svendsen's Torben Siggaard i Teknik
Hej Torben, Fandt du ud af hvad problemet var - jeg har fået samme problem? Tak :-) Mvh. Mads -
Hej VagnJeg har selv har de samme problemer som dig ift. lyset tændte/slukkede hele tiden. Jeg har for kort tid siden fået installeret denne PIR (SERVODAN SENSOR PIR 90G.15M IP20 24VDC, 41-272) og har ikke haft problemer siden. Det skal lige siges, at der ikke har været rigtig stormvejr endnu, hvor den har skullet stå sin prøve! :-)Hilsner Mads
-
Den er lige så bred som controlleren og der står 3 A. Det er nok den gamle model, da den hedder 120 B 1060. Det lyder rigtig godt, da jeg så undgår at købe en ny strømforsyning.Mange tak for hjælpen!Hilsner Mads
-
Hej LarsTak for Excel arket. Jeg er ikke så stærk på dette felt, men jeg har indtastet de komponenter, som jeg har i min tavle. Har du mulighed for at se på det vedhæftet dokument, om min nuværende strømforsyning er OK (og hvor meget overskud der er til udvidelser i fremtiden) ? Jeg kan se at der på min strømforsyning står følgende: Output = 3 A og Input = 0,7 A, hvi
-
Tak for info. Jeg tænker på, om jeg så kan undvære 72 W strømforsyning - ved du det?Hilsner Mads
-
Super - tak for dit svar! Så er jeg desværre nødt til at anskaffe mig en ny strømforsyning, da alarm modulet skal bruge den med 72 W. I forhold til antal ledere skulle der være nok - har tjekket med de nuværende.Godt nytår når du kommer dertil! :-)Hilsner Mads
-
Hej,Jeg har i dag en IHC installation i vores hus (fra 1999), der inkludere en IHC alarm. Jeg har valgt at slå alarmen fra, da jeg meget ofte får fejlalarmer. Det er en alm. PIR der er bygget ind i væggen og jeg har læst på forummet, at de er for følsomme. Derfor vil jeg høre, om jeg "bare" kan udskifte disse med alarm PIR? Er der ikke noget med, at jeg skal have en større/nyere strømforsyning, alarm backup modul mv.?På forhånd tak.Hilsner Mads
-
McenterFreak skrev: Så fik Allan lige én "karma" mere - han har afviget en ægteskabelig krise da han hjalp mig med mit problem for nogle måneder siden - kvinders tålmodighed med teknik er bare ikke den samme som mænds! :-)Håber alt er vel Allan!Hilsner Mads
-
Nu er jeg installeret version 2.7 og alt fungerer som det skal. Lyset tænder/slukker HVER gang og derudover er problemet med afsendelse af e-mail ved aktivering af alarmen også løst - dejligt. Jeg har lige konfigureret min Iphone til at kunne styre min installation (både hjemme og fra 3G netværk) og her var der heller ingen problemer...... så nu er jeg en glad IHC mand! :-)Bare lige en afrunding på tråden!Hilsner Mads
-
Hej JesperJeg har lagt den til download på dette link: http://dl.dropbox.com/u/52703/ihc-2.3.587.fwfJeg har koblet en alarm til min installation, hvor controlleren afsender en e-mail, hvis alarmen bliver aktiveret. Du skal lige være opmærksom på, at man ikke kan definere en udgangsport til afsendelse af e-mail (normalt smtp: port 25) og derfor udgør dette et problem iht. min alarm. Håber det kommer til at hjælpe dig!Hilsner Mads
-
Hej AlleI skal have mange tak for alle de indlæg, der er kommet gennem denne tråd. Heldigvis er problemet løst og Allan har virkelig gjort en stor indsats - det sætter jeg (og min kone) meget stor pris på. :-)Håber I får en god weekend, når I kommer dertil!Hilsner Mads
-
Hej UlrichDet er da ærgerligt at du også har problemer med begge dine controllere nu! Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvilke firmware versioner der er frigivet. Jeg ved at der er en 2.3 og 2.6, men der er frigivet nogle der i mellem? Hvis dette er tilfældet, kan I muligvis henvise mig til den mellemliggende version. Vil der være et problem i at nedgradere til en version 2.4, for at se om problemet stadig er der?Hilsner Mads
-
Hej UlrichJeg tænkte på, hvilket versionsnummer din Controller har - både den der virker og den der ikke virker? Min er en 820 BA 400 og produktionsdatoen er den 06.09.2007. Jeg ved ikke om der kunne være en sammenhæng?Hilsner Mads
-
Hej ThomasDet er ikke en Wireless installation jeg har, men derimod en kablet. Allan som har skrevet tidligere har sendt mig en projekt fil, der er reduceret fra 1,8 Mb. til ca. 0,6 Mb. Umiddelbart har det reduceret antallet af gange, hvor lyset ikke tænder/slukker som forventet, hvilket er dejligt. Vi arbejder dog videre med det og jeg skal nok skrive løsningen, hvis vi finder frem til nogen. Tak for dit input, som der helt sikkert er andre der kan få glæde af!Hilsner Mads
-
Hej AllanDengang jeg opdaterede controlleren, sendt jeg ikke et tomt projekt. Jeg har efterfølgende prøvet at sende et tomt projekt inden jeg har uploadet de to versioner, som du har hjulpet med. Desværre har dette ikke hjulpet - SURT!Jeg har nu været inde i Serviceview og logget det jeg har gjort. Nedenfor kan du se loggen. Jeg ved ikke om det er rigtigt, men når jeg trykker på mellemrumtasten skifter den værdi on/off i samme tastetryk - er det rigtigt? Burde den ikke stå på ON når jeg trykker én gang (lyset er tændt) og OFF når jeg trykker igen (lyset er slukket)? Når jeg tester i Serviceview tænder og slukker lyset hver gang jeg trykker på tasten, men nogle gang virker det som om at lampen tænder eller slukker lidt forsinket i forhold til mit tastetryk.....Jeg bor i Auning på Djursland, så hvis du har mulighed for at kigge forbi og se det i real life er du selvfølgelig velkommen - du vil selvfølgelig få betaling!Hvis du ikke kan gøre yderligere skal du i hvertfald have mange tak indtil videre! :-)Hilsner Madsmadsus@gmail.comMin log:2009.11.13 20:01:47 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:47 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:46 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:46 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:45 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:45 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:44 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:44 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:44 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:43 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:42 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:42 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:41 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:41 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:40 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:39 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:39 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:38 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:37 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:37 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:36 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:36 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:35 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:34 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:34 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:33 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:32 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:32 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:30 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:29 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:28 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:28 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:26 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:26 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:24 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:24 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:23 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:22 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:21 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:21 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:19 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:19 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:17 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:17 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off
-
Det er desværre det samme. Jeg er ikke så meget inde i IHC. Jeg har lige prøvet at logge mig ind og kan se, at der står følgende:2009.11.13 13:47:01 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.11.13 12:33:50 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.11.13 07:13:02 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.11.08 15:49:19 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.11.08 15:48:59 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.11.02 17:33:30 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.11.01 15:21:48 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.11.01 12:47:31 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.10.28 17:06:34 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.10.27 21:39:06 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.10.25 17:20:33 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.10.25 18:15:51 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.10.25 18:11:13 Fatal DEBUG: VITAL THREAD 'WebServer - user port' DIED!2009.10.25 18:11:13 Fejl Webserveren døde meget uventet.2009.10.25 05:27:37 Fatal DEBUG: VITAL THREAD 'System time scheduler' DIED!2009.10.10 18:59:16 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.10.10 18:58:50 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.08.14 18:44:28 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.08.14 18:42:52 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.08.14 18:41:17 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.08.14 18:39:40 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.08.14 18:38:04 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.08.14 18:36:28 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.08.14 18:34:52 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.Jeg har en alarm, som ham der lavede IHC programmeringen for et halv år siden ikke kunne få til at virke - kan det skabe problemerne? Hilsner Mads
-
Tak for den nye fil. Jeg har uploadet den i min controller, men desværre er problemet der stadig. Jeg ved ikke, om man kan stille reaktionstiden på "et tryk" på afbryderen - måske reagere den for hurtigt eller langsomt? Det er ikke ved nogle bestemte lamper problemet opstår, men er et generelt problem. Hilsner Mads
-
Hej AllanDet lyder bare rigtig fint! og tak!Hilsner Mads [file name=Standard.vis size=1791988]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Standard.vis[/file] Standard.vis
-
Hej,Jeg har opdateret min IHC controller fra version 2.3 til 2.6 (efter den gik ned ved skiftet til vintertid). Jeg har nu problemer med at mit lys ikke tænder hver gang jeg trykke på afbryderen. Er der nogle der har et forslag til hvad dette kan skyldes?På forhånd tak!Hilsner Mads