Jeg kan lave et 0-10V modul, du vil dog se input som temperatur.eks. 5V = 50,0 grader.den er som en type a sensor hvor temperatur føler er erstatet af ledninger til analog måling.http://www.zigza.dk/tempsensor/
-
IHC Varmestyrings Temperatur føler kommer Uge 25
et spørgsmål svarede på Klaus Larsen i LK Produkter
Brug et dæksel fra en lydgiver som bore skabelon,bor hul i midten af et blænddæksel og lad boret side,placer lydgiverdækslet over blænddækslet og bor så de resterende huller. -
ja tak
-
Spørgsmål / erfaring omkring varmestyringsblok
question svarede på Klaus Larsen's Michael Hansen1354922217 i IHC Visual 2.0
Jeg har vandbaseret gulvvarme med varmefordelingsplader,jeg bruger kun rumtemperatur og det virker perfekt. -
u2pia,Perfekt, takker.
-
Spørgsmål / erfaring omkring varmestyringsblok
question svarede på Klaus Larsen's Michael Hansen1354922217 i IHC Visual 2.0
Prøv den blok jeg har lavet,jeg tror den kan alt det du leder efter.http://www.zigza.dk/tempsensor/varmestyring.vis -
u2piaDet virker perfekt, tak.Kan du lave det så det husker ip addresse, username, password og output port ?klaus ...
-
modulnr og porrt er fint,jeg skal bare bruge programmet til at tænde og slukke min printer.
-
Kan du ikke lave en application hvor man kan:1. Indsætte og gemme ip addresse, brugernavn og password2. indsætte og gemme et output3. en knap hvor man kan se status og samtidig slukke og tænde for output.
-
Bedste telestat, 24V eller 230V / fabrikat
topic svarede på Klaus Larsen's Michael Hansen1354922217 i Tredjepart Produkt
Hvis det er 24V AC telestater,så brug et 230V Output modul og forbind en 24V AC strømforsyning i stedet for 230V. -
Type B kabling1. Hvid / Orange2. Orange3. Hvid / Grøn4. Blå5. Hvid / Blå6. Grøn7. Hvid / Brun8. BrunellerType A kabling1. Hvid / Grøn2. Grøn3. Hvid / Orange4. Blå5. Hvid / Blå6. Orange7. Hvid / Brun8. Brun
-
Simpel varmestyring og Temperatur sensor
question svarede på Klaus Larsen's Michael Pedersen i IHC Visual 2.0
Alternativ til LK's føler.http://www.zigza.dk/tempsensor/ -
Måske noget DMX
-
Endnu et varmestyrings spørgsmål...
topic svarede på Klaus Larsen's Morten Rasmussen1354922272 i Tredjepart Produkt
Jeg kan levere en temperatur sensor med to følere den er perfekt til frem / returløb og en anden temperatur sensor til udendørs brug. se mere her http://www.zigza.dk/tempsensor/ -
Endnu et varmestyrings spørgsmål...
topic svarede på Klaus Larsen's Morten Rasmussen1354922272 i Tredjepart Produkt
Du kan evt. bruge denne til at måle temperatur.http://www.zigza.dk/tempsensor/ -
Den du kan købe i Norge virker, den er bare dyr.Hvorfor lk har trukket deres( http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=507D6531 ) tilbage ved jeg ikke, men min den virker fint, læs mere her www.zigza.dk/tempsensor/
-
Det er sådan den virker.klaus ...
-
1. Den skal tilsluttes et Input 24V modul og ikke til controlleren.2. Ja man kan se temperaturen direkte i visual.3. Der kan sættes 16 til på et input modul, og vi kan have 8 input moduler på en controller, så der kan i alt være 16 x 8 = 128
-
Thomas,Jeg har blodt udviklet den temperatur sensor vi alle har gået og ventet på, den vil jeg gerne dele med jer andre. Det er ikke nogen fed foretning blodt lidt til dækning af udviklingsomkostninger .klaus ...
-
Thomas,Ok, det var jeg ikke klar over, men er det ok ?klaus ...
-
Den koster 250,- den skal forbindes til 0 VDC, 24 VDC og en indgang på et 24V Input modul.læs mere her www.zigza.dk/tempsensor/
-
Den er ikke CE mærket, men den er billig og virker,alternativet er den fra ELKO til 1.500,- Norske kroner,den er heller ikke CE mærket og egner sig ikke til udendørs installation.
-
netop
-
Til dem de bruger DS18B20, den er fejlbehæftet se Maxim Application note AN247.
-
Temperatur sensor til IHC check dene link.http://www.zigza.dk/tempsensor/