Ændringer i eksisterende funktionsblokke
question svarede på Ole's Henrik Due Jørgensen i IHC Visual 2.0
Hej HenrikJeg mangler samme funktion, og mig bekendt findes den ikke i Visual.Der er vist ingen smart måde at omgå det på, men jeg bruger at åbne Visual softwaren to gange, hvor jeg i den ene åbner den funktion jeg gerne vil kopiere fra, og den anden den funktion jeg gerne vil kopiere til. Så er det relativt hurtigt at skifte mellem de to (Alt + Tab), men der er jo stadig ”kigge i den ene og finde tilsvarende element i den anden” manuelt træls arbejde.Finder du en løsning hører jeg også meget gerne om det :-)Hilsner Ole -
Hej MichaelJeg antager at det er "ude fra" at du vil have fat i din kontroller.Jeg benytter selv en ZyXEL ZyWALL router, her er det ikke nok alene at foretage port forward, her skal der også laves en WAN -> LAN firewall regel som tillader trafikken. Måske der skal foretages noget lignende i din router?Jeg kan desuden i min browser (Microsoft IE 8) ikke alene anføre IP:PORT (xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy), jeg skal angive http : //xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy (selvfølgelig uden mellemrum, men undlader jeg dem her bliver det til et link)Hilsner Ole
-
Kan man bruge fjernskrivebord på ipad til viewer
topic svarede på Ole's Søren E i Tredjepart Produkt
Hej SørenJeg har ikke selv nogen Ipad, men jeg har en bekendt der har. Med denne kørte vi Remote Desktop til en Windows PC med SceneView, på samme LAN som min IHC kontroller, og det spillede fint. Men med mindre du i forvejen har en PC kørende, som kan køre SceneView / WebSceneView, skal du jo have sådan en stående alene med det formål at du kan ”remote” til den fra din Ipad, og det er selvfølgelig ikke den mest elegante løsning i disse grønne tider. Men mon ikke også LK kommer med en App til Ipad’en, så man slipper for PC’en som mellemled.Hilsner Ole -
Seriøs installation må jeg sige :-) Er der tale om privat bolig?
-
250 dioder / 3 dioder (tryk med 6 input og 3 dioder) = cirka 83 tryk af 6 sluttepunkter = 498 indgange = minimum 4 IHC kontrollere :-)Noget siger mig vi ikke bare snakker dioder i diverse svagstrøms tryk? /Ole
-
Hej JohnJeg må tilslutte mig abildg angående hvad du forventer at opnå ved det? Det er tvivlsomt at der er en målbar besparelse ved at lade dem slukke.Når det er sagt, vil jeg alligevel tilføje, at jeg også lader dem slukke, men vist mest fordi man kan. :-) Øverste LED i alle tryk fungerer som ledelys når hustilstanden er "Hjemme mørkt" Dertil kommer, at hvis lyset i det pågældende rum tændes, så slukker ledelyset også.Jeg tager udgangspunkt i IHC Standard hus blokkene, og har udvendigt skumringsrelæ, så det har ikke været så kompliceret at implementere.Hilsner Ole
-
HejsaKan i få hente / gemme funktionerne til at virke?Hilsner Ole
-
Hej Michael1.Mig bekendt kan du ikke få teksten tilknyttet de forskellige piktogrammer til at skifte i forhold til den ressource du tilknytter. Men eksempelvis lampe piktogrammet vil jo "lyse" når ressourcen du tilknytter er opfyldt, så på den måde vil du kunne se om lampen er tændt eller ej. Hvis du dobbeltklikker på den indsatte ressource (i dit tilfælde lampen), vil du i den dialogboks der kommer frem kunne se hvordan lampen ser ud i henholdsvis slukket og tændt tilstand, grafikken skifter mellem de to tilstande.2.Du kan sagtens indsætte et tryk som aktivere sluk alt. Du skal blot tilslutte den indsatte ressource til den funktionsblok som kan udføre din ”sluk alt” i dit program.Håber det var svar.Hilsner Ole
-
Vil blot tilføje, at NOE også "tilbyder" denne mulighed, dog mod et mindre gebyr på 1.547,00 :-)http://net.noe.dk/kundeservice/takster-2010.aspx
-
Hej ChrisJeg har, men absolut ikke uden problemer, haft held til at koble Bridgekeeper 1 sammen med min IHC kontroller.Jeg går ud fra det er "Bruger manual for BridgeKeeper 1 - IHC-special" du har kigget i. Og jeg vil medgive dig, at der skal "læses mellem linjerne" for at forstå sammenhængen, læs - jeg havde flere gange kontakt til Electronic Housekeeper support inden det lykkedes. Men "hul" er der, jeg har konstateret signaler der skifter status i begge retninger, altså på såvel Housekeeper konsollen og i IHC kontrolleren via service view.Håber det var til noget hjælp.Hilsner Ole
-
Hej ThomasDet vil jeg helt klart.Enheden jeg har købt er en fyr som denne: http://store.qkits.com/moreinfo.cfm/TA01ADen er muligvis mere tænkt som en del af et time registreringssystem for medarbejdere. Jeg faldt for den fordi den er forholdsvis billig, fordi den i mine øjne er tålelig at se på, og fordi det skulle være et RFID system. Enheden konfigureres med noget medfølgende software via Pc’ens COM port. Man kan købe en lidt dyrere udgave med Ethernet tilslutning. Enheden monteres i forbikobler zonen. Den har et potentialefrit relæ kontaktsæt, som kan sættes op til at trække og igen falde efter foruddefineret tid (sekunder), når RFID brikken holdes op til enheden. Dette kontaktsæt tilsluttes et IHC input, som forbindes til alarmblokkens "Styresignal fra enhed for til- og frakobling af Totalalarm" input.En hage ved enheden er, at der ikke umiddelbart er mulighed for at se status på alarmen, altså til- eller frakoblet. Det kan selvfølgelig klares med en diode i et tryk i nærheden af enheden, således denne kan anvendes til indikering af status. Jeg valgte dog at adskille enheden og indsætte en tofarvet LED i fronten, som er forbundet til et par 24 VDC output, selvsagt grøn for ikke indkoblet alarm, og rød for indkoblet alarm.Der ud over er den rækkevidde enheden har, når den ønskes aktiveret med RFID brikken, ikke ret stor. "Nøglebundet" hvor i brikken sidder skal inden for 2 til 5 centimeter af enheden er min erfaring.Hvad angår drifts stabilitet bliver jeg dig svar skyldigt. Vores renoveringsprojekt er ikke nået til baggangen endnu, så jeg har kun haft det sat op i en midlertidig test opstilling.Håber det var svar på dine spørgsmål, ellers må du bare bede mig uddybe :-)Hvis du falder for enheden, vil jeg lige tilføje at RFID brikkerne til aktiveringen bestilles særskilt.Hilsner Ole
-
Spændende produkt.Gunshot, måske virkemåden er, at sensoren "pulser" på det digitale input, hvorfor også "LK Temperatur sensor" funktionsblokken skal anvendes.?/Ole
-
Måske tager jeg fejl, men tror det Chris gerne vil er at kopiere program bidder "inden i" en funktionsblok, og altså ikke under "Installation" og "Funktioner"Det er i hvert fald her jeg er interesseret i at vide om det lader sig gøre UDEN at skulle gøre det i XML filen i eksempelvis en tekst editor :-)/Ole
-
Er med på en lytter her, det kunne være stort om det var muligt, uden at skulle rode rundt i XML filen via en tekst editor :-)/Ole
-
Hej Torben, virker fint hos mig, gør du som følger:Opretter en "gruppe 10" under mappen "FunctionBlocks" i IHC Visual installationsmappen, vel typisk C:\Program Files\LK IHC Control\IHC Visual\FunctionBlocks\10. test test\min_blok.ifb ?/Ole
-
Hvordan alarmdelen i et IHC system skal skrues sammen er der helt sikkert mange meninger om. Jeg er af den mening, at jeg vil have skalsikring, og når vi er hjemme (selvfølgelig primært når huset sover) er tanken at det kun er den der bliver tilsluttet. Det er et toplans hus, med værelser og soveværelse på første etagen, så i princippet kunne jeg godt lade PIR i stueetagen være aktive også. Men før eller siden er der en som skal ned efter et glas vand, en nat snack eller hvad ved jeg, og så går alarmen :-) Omvendt ved ikke at lade PIR’ene være aktive i stueetagen når vi er hjemme i nattetimerne, er der selvfølgelig en risiko for, at en indbrudstyv baldre en rude neden under, afmontere TV, højtalere og så videre og slæber det hele ud gennem vinduet, uden alarmen bliver aktiveret, i det jeg kun forventer at montere induktive kontakter i facade døre samt terrassedør. :-(Det er den risiko jeg i hvert fald i første omgang har planer om at tage. :-) Forstår godt du ser frem til at få det færdig, jeg har det på absolut samme måde :-)/Ole
-
Jeg vil mene det er muligt at lave noget med en taste kombination.For mit eget vedkommende har jeg ikke planer om et statustryk i baggangen, som skulle give mulighed for nulstilling / frakobling af alarm. Jeg benytter en RFID enhed for til og frakobling af alarm, som således kun kan ske, hvis man er i besiddelse af en tilhørende RFID brik. Men har du ikke dit IHC kodetastatur i baggangen du kan bruge? Denne mener jeg også har et par dioder som vil angive noget status. Min pointe er, om det ikke vil være lidt "dobbelt konfekt" for dig at have både IHC kodetastatur samt IHC status panel siddende i baggang? Jeg har ikke sat mig så meget ind i et setup med IHC kodetastatur./Ole
-
På statuspanelet!? Eksempelvis alarm udløst ved PIR nummer 3 = 3 blink og efterfølgende kort pause med rød diode for alarm.Du bestemmer delvis selv via softwaren hvad de forskellige dioder skal indikere og hvornår.Giver det mening? :-)/Ole
-
Hej TorbenHvis jeg forstår dig ret, så har du soveværelse placeret i modsatte ende af huset end børneværelser. Derfor vil jeg foreslå dig, at du opsætter to lydgivere, en i umiddelbar nærhed af soveværelset, og en i umiddelbar nærhed af børneværelserne. Afhængig af røgalarm type, kan det forekomme at røgalarmerne i sig selv ikke har lydgiver, hvorfor mit forslag om to.Statustryk vil jeg forslå monteret ved seng i soveværelse om muligt. Tanken er her at du ved alarm blandt andet kan få information om, om der er tale om røg dannelse / indbrud, hvilket PIR nummer der har udløst indbrudsalarmen. Du kan desuden til og frakoble skalsikring, såfremt der er monteret magnetkontakter ved dine facader og terrasse døre. Du kan ligeledes afstille en alarm fra status panelet. I og for sig er der bare tale om et almindeligt tryk med fire slutte kontakter og to røde dioder, ekstra er to grønne dioder = hvad LK kalder alarm status panel. :-) Enheden bygger på et tryk med 6 slutte kontakter, og skal derfor monteres i 1 ½ modul dåse.Mine forslag bygger alene på hvordan jeg selv forventer at opbygge det, jeg er i gang med renovering af et gammelt hus.Hilsner Ole
-
Kan godt følge dig Kenth, men :-)Luftskiftet er, i hvert fald på de anlæg jeg kender til (Nilan) primært styret ud fra nogle temperaturer. En ønsket temperatur, temperaturen på den luft der suges ud, temperaturen på ude luften og så videre. Hvis man skal have sig en økonomisk udskiftning af luften, skal IHC kontrolleren have disse tilbagemeldinger, og indblæsning og udsugning styres herved. Der til kommer at et ventilationsanlæg sikkert foretager styringen ud fra nogle reguleringsmæssige principper, som IHC kontrolleren formentlig ikke magter.Selv har jeg et Nilan Comfort 300 anlæg. Styringen på den har et "bruger konfigurerbart input". Og præcis som du også nævner i dit scenarie, er denne for mit vedkommende sat op således, at jeg via et IHC output kan bede anlægget om at køre udsugningsmotoren på trin 4, når en hygrostat monteret i badeværelset fortæller IHC kontrolleren at fugtigheden er over et forudbestemt niveau.Jeg er helt enige med dig i, at der kan være en fordel / komfort i at binde de to systemer sammen. Det var bare den ”direkte” styring af ventilations motorerne der satte tanker i gang om noget langhåret programmering i IHC kontrolleren :-)
-
Jeg er lidt nysgerrig, må jeg spørge hvorfor du vil lade IHC'en styre de 4 hastighedstrin på dit anlægs indblæsning og udsugning (Går ud fra det er et Genvex anlæg med oprindelig medfølgende styring)?Hilsner Ole
-
OK, tak for hjælpen, jeg havde ikke lige haft FUGA modellen i tankerne, sorry.Løsningen bliver vel nok puck'en og så et overdrage relæ i tavlen tror jeg./Ole
-
OK.Men vil det sige at følgende to komponenter i IHC Visual 2.6 repræsentere samme fysiske stykke hardware hos LK?Højreklikke på lokation og efterfølgende Produkter->LK IHC Wireless produkter->Output->Puck relæog såHøjreklikke på lokation og efterfølgende Produkter->LK IHC Wireless produkter->Output->Universal relæEr begge tænkt at skulle repræsentere LK 525 B 0002 http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokumentation?LKnummer=525B0002For så er jeg helt med igen :-)
-
Hej ABO, tak for dit indlæg.Skal lige være sikker på jeg forstår dig ret. Er det "Puck relæ'et" du forklare om i dit indlæg?I givet fald, hvad er så forskellen på den, og enheden jeg linker til i LK kataloget?/Ole
-
Jeg søger et wireless output med en potentialefri relækontakt.Jeg har luret lidt på LK nummer 525B0002 (http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokumentation?LKnummer=525B0002) men ifølge specifikationerne er der desværre ikke tale om et potentialefrit kontaktsæt.Jeg skal bruge den til at lave en slutteforbindelse for aktivering af en indgang på ventilationsanlægget.I IHC Visual 2.6 kan jeg ved at højreklikke på en lokation og efterfølgende vælge Produkter->LK IHC Wireless produkter->Output vælge noget der hedder et ”Puck relæ”Kan nogen fortælle mig hvilket stykke fysisk hardware dette produkt repræsentere?Alternativet er selvfølgelig at vælge en trådet udgang (som det kniber med er til rådighed) og så indsætte et overdrage relæ.I håb på hjælp, Ole