  1. Hej Mikkel, Jeg synes det ser spændende ud, og selv om jeg muligvis ikke har tid at rode så meget med det, er jeg rigtig interesseret i at se hvordan du har båret dig ad. Hilsner Ole.
  2. Hej Bjørn, Jeg benytter godt nok ikke samme blok til alarmstyring som du, hvorfor du nok ikke kan bruge den blok jeg har lavet, til at modtage SMS'er om hvilke PIR der bliver aktiveret når alarmen er tilkoblet. Men måske du kan bruge det til inspiration. Ud fra status på indgangene "Hoved alarm status" og "Alarm startet af", sender blokken SMS'er med angivelse af pågældende PIR. Hilsner Ole.
  3. Beklager mit lidt langsomme svar. :-( I følge dit ServiceView skærmdump burde der jo ikke være lys i din diode, hvis ellers den er tilsluttet "Udgang Diode" på blokken? Samtidig må jeg jo erkende, at tidspunktet på blokken burde opdatere. Er det korrekt forstået at: Tilstand beholder fuld = Indgang "Træpilleføler Tom" ikke aktiveret, signal logisk 1 pga. NC, Indgang "Træpillebeholder Fuld" aktiveret, signal logisk 0 pga. NC Tilstand beholder halv fuld = Indgang "Træpilleføler Tom" ikke aktiveret, signal logisk 1 pga. NC, Indgang "Træpillebeholder Fuld" ikke aktiveret, signal logisk 1 pga. NC Tilstand beholder tom = Indgang "Træpilleføler Tom" aktiveret, signal logisk 0 pga. NC, Indgang "Træpillebeholder Fuld" ikke aktiveret, signal logisk 1 pga. NC Tilstand beholder påfyldning starter = Indgang "Træpilleføler Tom" ikke aktiveret, signal logisk 1 pga. NC, Indgang "Træpillebeholder Fuld" ikke aktiveret, signal logisk 1 pga. NC Tilstand beholder igen fuld = Indgang "Træpilleføler Tom" ikke aktiveret, signal logisk 1 pga. NC, Indgang "Træpillebeholder Fuld" aktiveret, signal logisk 0 pga. NC Når jeg i simuleringen tager udgangspunkt i ovenstående, er min overbevisning at det fungerer efter hensigten. Har du selv prøvet at simulere det i dit fulde program? Hilsner Ole.
  4. OK, fangede ikke lige at det havde kørt. Har du via ServiceView tjekket om indgangene for ”Træpilleføler Tom” og ”Træpillebeholder Fuld” skifter retmæssig tilstand (on / off)?
  5. Davs, Har kigget dit projekt, og hvad melde udgang angår, hvor du har din diode monteret, synes jeg det ser ud til at virke OK simuleringsmæssigt? Har du styr på kontakterne / følernes hvile stilling, NO / NC, og at indstillingen på blokken passer sammen her med? Hilsner Ole.
  6. Hej Mikkel, Æv, så kan jeg jo nok godt stoppe mine anstrengelser :-( Tak for svar. Hilsner Ole.
  7. Hejsa, Nogen som har haft held til at afvikle IHC Captain på Microsoft IIS? Jeg har kopieret www biblioteket fra det Raspberry PI installations image der stilles til rådighed på Mikkels hjemmeside, til en mappe som IIS'en har læse- skriverettighed til. Umiddelbart afvikles det ikke helt uden fejl, eksempelvis ser indtastningsfelterne på IHC login siden ikke rigtige ud. Ligeledes under fanen moduler, ser det ikke korrekt ud. (se vedhæftning) Jeg har kigget den video som guider tilslutning, hvor denne fane ikke synes vist. Men det har måske noget at gøre med versionsforskel / første gangs tilslutning et eller andet. Når jeg angiver nødvendige oplysninger på login fanen, samt sætter flueben i et eller flere afkrydsningsfelter på fanen moduler (uden dog at kan se hvad jeg markerer), og efterfølgende aktiverer [Log på] knappen, får jeg en fejl. (se vedhæftning) Jeg er med på, at jeg forsøger at afvikle IHC Captain i et ikke tænkt miljø - men det burde vel kunne lade sig gøre. Jeg har kun overfladisk kendskab til PHP, hvorfor min konfiguration for afvikling af PHP på IIS'en sagtens kan være forkert. Nogen forslag til hvad jeg burde afprøve? :-) Hilsner Ole.
  8. Hejsa, Noget lignende har været efterspurgt tidligere, kig eventuelt denne tråd. http://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/4838-mangler-blok-til-ude-lys/#comment-32747 Jeg har selv mit udelys til at fungere på den måde, godt nok er det med Wireless dimmer typen, men vil mene at blokken forholdsvis let kan tilpasses trådet dimmer, uden jeg har erfaring med den type. Hilsner Ole.
  9. Hej Mikael, Benytter ACTI TCM domes som er PoE forsynet. Optagelse sker på HP Micro server installeret med Milestone. Milestone tillader meget fleksibel opsætning synes jeg. Såvel live video som historiske optagelser tilgår vi via Windows Phone, iPhone og iPad app. Hilsner Ole.
  10. Hej Rene, Min konstatering er, at hvad gælder for den nye lys / temperatur sensor, så er denne ikke understøttet af iPad app'en, den er ikke synlig når man kigger under den pågældende lokation. Jeg henvendte mig til LK, og modtog 22-09-2015 besked om, at det er korrekt at app'en ikke understøtter sensoren, men at det ville den blive i næste opdatering af app'en, hvilket jeg stadig afventer :-) Hilsner Ole.
  11. Godaften, Jeg vil tilslutte mig Jørgens post, synes det lyder meget spændende det du har konstateret Carsten. Jeg er meget interesseret i at høre, hvor vidt man selv kan afgøre hvilken firmware ens wireless komponenter er udstyret med? Jeg konstaterer hver / hver anden uge, at en af mine UNI250 dimmere, ikke svarer / fryser. Den sidder monteret ved en undertavle sammen med 5 andre dimmere, og under en ½ m fra en ud af to wireless antenner tilsluttet LK splitteren. Signalstyrken har jeg aldrig konstateret til at have en værdi mindre end 40 RSSI. Jeg har overvejet at udskifte controlleren, men synes som også konstateret tidligere i tråden, at det er en del penge at investere, uden nogen garanti om at det løser problemet. Jeg har forsøgt at finde noget der indikere firmware version i UNI dimmerne via Visual, samt ved at kigge på komponenten fysisk, men synes kun jeg kan finde et serienummer (som selvfølgelig nok kan afgøre udgave af FW, såfremt man kender til hvilke serie intervaller der høre til hvilken FW udgave). Kim, jeg kunne tænke mig at høre, om du er lige så positivt stemt om en måned eller to, for så kan det være jeg vil gå dig i bedene hvad angår controller skift? Bedste hilsner Ole.
  12. Da jeg for efterhånden 6 – 8 år siden startede op på renoveringsprojektet af vores gamle hus, overvejede jeg også alternativer til LK IHC. Jeg havde især kig på Beckhoff, fordi de for mig at se, i hvert fald på daværende tidspunkt, var dem der mest aktivt benyttede deres PLC også til BuildingAutomation. Jeg arbejde på daværende tidspunkt med programmering af Siemens PLC’er, men fandt ikke det som oplagt alternativ. Jeg endte med at vælge LK IHC af især to grunde. Den ene grund er, som også nævnt tidligere i tråden her, at LK IHC kan serviceres af de fleste el installatører. Det er for mig ikke uvæsentlig, især hvis vi på et tidspunkt ønsker at fraflytte huset. Den anden grund er de trådløse UNI dimmere. På trods af at nogle har / har haft (inklusiv mig selv) problemer med Wireless delen, synes jeg dimmerne er fantastiske. At styre sin belysning med scenarier, med fuld kontrol over niveau og rampetider synes jeg giver en super effekt. Blot for at stille min nysgerrighed, kunne jeg godt tænke mig at høre hvilke dimmere jer som overvejer LOGO! styring, påtænker at benytte? Hilsner Ole.
  13. Hej Søren, OK, jeg kører med samme forsinkelse som dig, 3 minutter, hvilket jeg overvejer at øge. Angående LK apps, benytter jeg ikke telefon appen (er Windows Mobile tilhænger), men kan tilføje, at jeg oplever det samme med iPad appen. Jeg har haft kontaktet LK kundeservice, og modtog 22-09 følgende svar: Hej Ole Du har desværre ret hvad angår manglende support af nye sensorer i app's. IHCRemote forventes opdateret i denne uge. IHCTablet opdateres efterfølgende. Jeg har ikke erfaret en opdatering af iPad appen, men mon ikke vi kan forvente noget snart :-) Hilsner Ole.
  14. Hej Jesper og Torben, Mange tak for rådet. Jeg har godt nok 4 snoede par til sensoren, men benytter brun / brun-hvid par til + og 0V, samt orange fra det orange / orange-hvide par til bit strømmen. Det må jeg hellere prøve at få trådet om. I øvrigt kan jeg tilføje, at jeg erfarede at opmærkningen af tilslutningsklemmerne bag på lux- / temperatursensoren ikke stemte overens med afbildningen i den medfølgende papirdokumentation. Jeg ved ikke om det også gør sig gældende med temperatur sensoren. /Ole
  15. Hej Steen, Jeg har ikke erfaring med 507D6533 til styring af solafskærmning, men blot til styring af inde / ude belysning. Men det er min vurdering, at du godt kan bruge sensoren til styring af din solafskærmning, i det der er gode muligheder for at styre hysterese og forsinkelser af skiftetidspunkter, ved brug af blokken 1.1.12 Lysstyring. Jeg skal tilføje, at 2-3 gange har jeg erfaret, at sensoren pludselig laver en tilbagemelding om ”0” lux på ”Lys” udgangen, på trods af fuld dagslys. Jeg opdager det ved at PIR aktivering tænder inde lys. Fejlen står på så længe, at jeg kan nå at åbne serviceview, og konstatere værdien ”0” på ”Lys” udgangen. Efter 4-5 minutter, vender sensoren tilbage til korrekt tilstand. Jeg går ud fra at det enten er min montering der er noget galt med, eller at produktet har en fejl, jeg har endnu ikke formået at tage mig sammen til at dykke ned i det. Hilsner Ole.
  16. Angående udvendig montage af lux og temperatur sensor i omtalte OPUS74 adapter. Nogen der er bekendt med om der er fremstillet en dedikeret adapter, eller skal man benytte OPUS74 PIR adapteren, type 520M5304? /O ________________________ Har fra LK supporten nu fået besked om, at det er 520M5301 OPUS74 adapterdæksel med membran, der skal benyttes ved udvendig montage.
  17. Hej, Vil tilføje at jeg oplever præcis det samme som Torben S, af efter opdatering af FW til version 2.7.220 genstarter controlleren med 2 til 4 dages interval. Jeg har ligeledes ikke foretaget programændringer, så vil konkludere det er forbundet med FW opdateringen. På trods af at jeg vil opleve mere bøvlet adgang via WEB (Administartor, SceneView, ServiceView..), på grund af manglende Java understøttelse, forventer at downgrade FW til version 2.7.199 igen, for at undgå de hyppige genstart. /Ole
  18. Ole

    Frustreret

    Hej Claus, Ud fra din beskrivelse er mit gæt, at du har noget Java der i hvert fald driller. Jeg mistænker Java fordi du beskriver at du kan få adgang til kontrolleren via IHC Visual, samt via iPad / iPhone, som ikke gør brug af Java, men ikke til Sceneview, som netop blandt andet gør brug af Java. Min erfaring er, at hvis Java på din PC er opdateret til nyeste udgave, og du benytter nyeste firmware fra LK, version 2.7.220, på din kontroller, så virker IHC Administrator, IHC ServiceView, IHC SceneView og IHC SceneDesign fornuftige. Du skriver under "hvad virker" at du via firmware update kan opdatere med diverse underlige restarts. Det kan jeg ikke genkende fra da jeg selv opdaterede. Kan du trin for trin uden fejl opdatere din FW, hvad er det afsluttende resultat, at det går godt, eller ikke? Hilsner Ole.
  19. Ved ikke om det er en gammelkendt nyhed, men har lige opdaget at der midt i "sommer varmen" er dukket ny version op på LK's hjemmeside. http://lk.dk/lauritz+knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software2.page God sommer!
  20. Hej Jesper, Jeg har ingen Velux, men vil blot tilkendegive, at det er et lækkert projekt du har gang i! :-) /Ole
  21. Kan godt lide idéen om at montere en ekstra måler, for at få m3 og kWh gjort tilgængelige. Har du forhørt dig hos varmeværket / kommunen, om du måske kan få gjort udlæsningen på din eksisterende måler tilgængelige? Jeg fik, mod et gebyr, elværket til at gøre pulsudgangen på min Kamstrup el måler tilgængelig. Cirka samme historie omkring afkøling gælder her i kommunen, jeg kan dog kun i vinterhalvåret klare de 40 grader i afkøling.
  22. Hej Brian, Jeg tror min fjernvarme installation minder meget om din, den er også udstyret med en Kamstrup måler hvor jeg ikke har adgang til puls udgangen. For nogle år siden købte jeg derfor brugt, et system fra et firma som vist hedder DanTæt, som laver lækagetjek systemer. Det består af to flowmålere med pulsudgang, en ventil, og en styring. Styringen gør jeg ikke brug af, men har i stedet tilsluttet flowmåler og ventil til IHC controlleren. Via IHC controlleren overvåger jeg om der er pulsforskel på frem- og returløb (lækagetjek), og her ud af får jeg også mulighed for at visualisere hvor mange m3 vand der løber i gennem til opvarmning af hus. I kroner og ører siger det jo ikke ret meget, i det afkøling, som du også er inde på, spiller en rolle, som jeg ikke medregner. Hilsner Ole.
  23. Hej Brian, Nej, det har jeg endnu ikke magtet
  24. Hej Henning, Tak for komplimentet. Angående de graverede symboler, så er sagen den at jeg har haft adgang til laser gravering hos min arbejdsgiver, hvilket muliggjorde gravering af ikke standard LK symboler. Gravering af standard symboler har jeg dog bestilt gennem LK's web side, og i den forbindelse er jeg blevet bekendt med, at det er et firma ved navn AllFlex som foretager graveringen for LK. Ved en af mine bestillinger, var der lidt vrøvl med leveringen, hvorved jeg var i direkte kontakt med firmaet. Ved den lejlighed, tilkendegav den medarbejder som jeg talte med, at det også godt kunne lade sig gøre, at få graveret egen grafik hos dem. Om det stadig gør sig gældende, hvad det vil koste, og hvilke krav der er til formatet, kender jeg ikke besked om. Hilsner Ole. Tilføjer lige link: http://www.allflex.dk/
×
×