Hop til indhold

Ole

Members
  • Antal indlæg

    312
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    1

Alt der er opslået af Ole

  1. Det skal den i følge dokumentationen, så det har jeg gjort. ;-) https://www.openhab.org/addons/bindings/ihc1/#item-configuration Mit item er defineret således: Number U_TimerVand "Timerværdi for vanding [%.0f]" <time> {ihc="<0x1102410"} Hvis jeg udlæser U_TimerVand via sitemap, er den 0, uanset timeren er under nedtælling eller ej. Jeg spekulerer lidt i, om IHC typen Time er den rette at bruge. Der er jo også typen med benævnelsen TimerTid, uden jeg er helt skarp på funktion og forskel. /Ole
  2. Hej, Er der nogen som har erfaring med at læse og skrive IHC timer værdier fra OpenHAB? Som jeg forstår Binding beskrivelse burde det være muligt, men jeg kan ikke rigtig få det til at virke, muligvis fordi jeg formaterer Item'et forkert. Jeg vil gerne kunne sætte / ændre en IHC timerværdi fra OpenHAB af. På forhånd tak. Hilsner Ole.
  3. Jeg bruger InfluxDB til arkivering af "drifts data", og Grafana til visning, begge dele koster gratis, i hvert fald i de udgaver jeg har taget afsæt i. Der er en meget fin kom-i-gang guide her synes jeg: https://community.openhab.org/t/influxdb-grafana-persistence-and-graphing/13761 Hilsner Ole.
  4. Hejsa - og velkommen! :-) Jeg går ud fra, at du med "sat til inde på printkortet" mener hvad betegnelsen på de enkelte terminaler er? For så er mit gæt at du kan tage udgangspunkt i @Kandersen billede her, postet tidligere i tråden. Hilsner Ole.
  5. Hej Lasse, Har ingen erfaringer med hvordan det løses via Raspi'ens konfiguration. Selv løser jeg det via "statisk DHCP", men hvis ikke din router understøtter det, er det selvfølgelig ikke et muligt alternativ. Hilsner Ole.
  6. Spøjst.. Prøv at unlinke det gamle samt tage batteriet ud af trykket, gemme din vis fil, downloade den til kontrolleren selv om du sikkert får en advarsel om at der indgår ikke linkede produkter i dit projekt. Så linker du det nye tryk, gemmer din vis fil igen, og downloader på ny. Håber det er til hjælp. Hilsner Ole.
  7. - eller formentlig manglende evne til at forstå og give den nødvendige rettighed. :-)
  8. Vil lige give en opdatering på denne her. Som Ejvind og Claus er inde på, er det min erfaring at OpenHAB sitemaps fungerer fuldstændig uden nogen relationer til værelser i Homekit. Ligeledes OpenHAB "group" funktionen, som jeg havde forsøgt mig med inden mit første indlæg, i et forsøg på at opretholde tilhørsforhold. Efter @EjvindHald forslag forsøgte jeg at slette hjem i Homekit, afvente noget tid, oprette det igen, men desværre uden forbedring. Min vurdering er derfor at @cis2131 har ret i sin teori om at OpenHAB sletter persist cache eller ikke kan skrive den, ved nedlukning / opstart. Jeg ved ikke hvor det skal foregår, og hvordan jeg eventuelt skulle ændre på de rettigheder. Under tiden har jeg desuden flere gange oplevet problemer med bindings, som formentlig relatere sig til det faktum, at jeg afvikler min OpenHAB under Windows - om end det burde være understøttet. Derfor blev jeg til sidst så tændt på at prøve kræfter med et platformsskift, så jeg nu kører OpenHAB via openhabian på en Raspi3. Skiftet gav nogle udfordringer, men med dem løst, har det kørt rigtig godt siden, inklusiv integrationen til Homekit. :-) /Ole
  9. Har nu aldrig tænkt LK's løsning som alternativ, men derimod Dan's som tidligere beskrevet i tråden. ;-) Uden det er min mening at anspore til at den fine diskussion om interface til ventilationsanlæg skal ende over i en økonomisk diskussion alt efter pengepung, så synes jeg det er værd at betragte, at de dele der indgår i Dan's løsning ser ud til at kunne anskaffes til under en 50er. Kabling mellem ventilationsanlæg og Raspi er selvfølgelig en mulighed - men en voldsom udfordring i mit tilfælde. Af tråden ser det ud til at @Agger gik efter Dan's løsning, det kunne være spændende at høre om det kom i luften synes jeg? :-)
  10. Sagen er den, at det passer dårligt at lade den Raspi som jeg kører min OpenHAB på placere i umiddelbar nærhed af ventilationsanlægget. Derfor at Dan's løsning lyder mere spændende, samtidig med at jeg medgiver dig at den nok også forekommer mere "langhåret". Et alternativ var selvfølgelig at købe en Raspi mere som kunne installeres ved ventilationsanlægget, men vel lidt overkill, og noget mere bekosteligt.
  11. @meinert for mit vedkommende er det et ønske om bedre integration af ventilationsanlægget i det samlede setup. Det primære ønske er muligheden for at styre hastigheden og ønsket indblæsnings temperatur, samt se filter alarmen – gerne i antal dage tilbage. (jeg kører med fast frekvens af filterservice). Sekundært muligheden for at stille uret ved sommer- / vintertids skift – men mindre relevant hvis muligheden for at (over)styre hastighed og ønsket indblæsningstemperatur er til stede. Jeg ønsker at styringen skal ske fra OpenHAB af, i det jeg her har adgang til mine Netatmo sensore, og IHC installationen. Jeg har ikke noget ønske om en separat app – tvært i mod. Selvom OpenHAB app’en næppe er det mest lækre man har set, så synes jeg styrken er at man kan samle betjeningen her, så jeg ikke skal åbne Netatmo app’en for at se klima informationer, Hue app’en for at styre lyset, PowerView app’en for at styre gardiner, og så videre.
  12. Efter at have kigget lidt nærmere på @DanGunvald løsning, bliver det vist den jeg prøver at forfølge. En trådløs løsning til ventilationsanlægget passer bedre i forhold til placeringen. Jeg er dog noget usikker på om jeg magter at komme i mål med det, men delene koster jo ikke alverden, så må jeg se om jeg kan finde den tid der helt sikkert vil gå med at få det op at køre. :-)
  13. @DanGunvald - fik du nogensinde lejlighed til at montere relæer og tage et par billeder - som du vil dele? :-)
  14. Bare lige for at få det skåret ud i pap. :-) At forstå, når jeg har CTS600 kan jeg vælge at afmontere det oprindelige panel, og således formentlig have held til at kommunikere med OpenHAB på samme niveau som havde styringen været af CTS602, selvfølgelig med de featrure-mæssige begrænsninger der muligvis er mellem CTS600 og CTS602, ud over den elektrisk separate tilslutning af betjenings panelet? Hilsner Ole.
  15. @Kandersen Jeg har et lidt ældre Comfort300 anlæg med CTS 600 interface. Er du bekendt med om der er nogle begrænsninger i forhold til din løsning (CTS602 <-> OpenHAB), eller vil jeg kunne benytte samme fremgangsmåde? Af dit billede længere oppe i tråden kan jeg se at modbus interfacet virker til at være "dobbelt / mulighed for to tilsluttede par", det mener jeg ikke er tilfældet med mit. Men som du kan se af diagrammet her under, så virker det til at man forbinder eftervarme optionen ved at tilsluttet parallelt på CN6 terminalen - hvilket jeg vel også kunne tillade mig at gøre mod en RS485 dongle til OpenHAB? Vil du i øvrigt dele mere præcist hvilken dongle det er du har købt? Hilsner Ole.
  16. Ole

    Tabt forbindelse

    Bliver indgangen aktiveret / skifter til ON, hvis du tjekker i ServiceView?
  17. Ole

    Temperatur via sms.

    Nej, det vil jeg ikke mene du skal være bekymret om.
  18. Ole

    Temperatur via sms.

    Hej Torben, Hvis du kan leve med at modtage SMS med eksempelvis 1 C intervaller, kunne du jo oprette en SMS besked per grad i eksempelvis intervallet 5 til 25 grader. Man kan så eksempelvis ved at tage udgangspunkt i den ”Temperaturalarm” FB der er at finde i download sektionen, tilpasse den til at kunne aktiveres med en SMS kontrol. Ved at forsyne blokken med en udgang per grad kan man således trigge de forskellige SMS beskeder, som passer til den aktuelle temperatur indenfor intervallet. Ikke særlig elegant løsning, men en mulighed vil jeg mene. :-) /Ole
  19. Hej Peter, Tak for din kommentar. Jeg har flere sitemaps, men ikke noget som afspejler de værelser jeg har oprettet i "Hjem" Men som du nævner kan det forholdsvis hurtigt afprøves. Du tænker et sitemap per oprettet værelse i "Hjem", eller? Så køkken.sitemap, toilet.sitemap osv. @EjvindHald har du sitemaps svarende til dine oprettede værelser i "Hjem"? Hilsner Ole.
  20. Tak for din kommentar Ejvind, det vil jeg prøve på et tidspunkt. Jeg har også erfaret forsinkelser i retning af det du oplever. Hilsner Ole.
  21. Hej, Jeg har problemer med at Apple "Hjem" (HomeKit) app'en nulstiller eller mister informationen om, hvilket værelse det forbundne udstyr hører til. Jeg har oprettet et værelse som jeg har benævnt "Teknik", hvor i OpenHAB broen hører hjemme. Jeg har en række enheder af typen "Switchable" og "Lighting" defineret via mine OpenHAB items filer, som fint dukker op i "Hjem" app'en, og fungerer betjeningsmæssigt via aktivering i app'en eller Siri. For at bevare overskueligheden har jeg oprettet de værelser i "Hjerm" app'en hvor i det forbundne udstyr findes, og tildelt det til enheden. Det virker også rigtig fint, men efter en genstart af OpenHAB, defaulter alt udstyr til værelset "Teknik" - sikkert lige dette værelse fordi det er her OpenHAB broen hører hjemme. Det er ganske vist ikke ret tit man foretager en genstart, men i takt med at mere og mere udstyr er blevet forbundet, er det en lidt triviel opgave at skulle tildele de ønskede værelser til alle enhederne på ny. Er der andre som har oplever samme problemstilling, og som har fundet en måde at løse det på? Jeg formoder at det er underordnet, men min OpenHAB kører under Windows OS Hilsner Ole.
  22. Ole

    OpenHAB2 og IHC

    Tror ikke det er muligt uden noget 3. part, men med udgangspunkt i at du skriver i en tråd om OpenHAB, vil jeg henvise til guiden her: http://www.mksmarthouse.com/home-kit God fornøjelse. /Ole
  23. Korrekt. Det koster selvfølgelig at holde liv i det forskellige isenkram, men om IP cams, access points og hvad man ellers kan finde på at PoE forsyne sker via den indbyggede strømforsyning i switchen, eller separate 230 V strømforsyninger gør ikke den store forskel.
  24. Spændende projekt du har gang i. :-) Tillader mig at gøre opmærksomt på et switch alternativ. Hvis ikke der skal stå Cisco på, kunne jeg anbefale em ZyXEL GS1900-24HP, den bruger jeg selv i et setup der minder om dit, og det har kørt super i en 3 års tid nu. http://www.edbpriser.dk/switch/zyxel-gs1900-24hp-id-8190963.aspx?q=gs1900-24hp Prisen er i samme leje som Cisco switchen, men den har PoE på alle porte, og et budget på 170 W. Den er ganske vist ikke unmanaged, men det eneste du reelt behøver at sætte op, er hvilke porte du vil have PoE på. Det er min overbevisning at du får lidt mere for pengene sammenlignet med Cisco, uden at gå nævneværdig på kompromis med kvaliteten. Hilsner Ole.
  25. Tilslutter mig Bjarne, rigtig spændende projekt du har gang i der. :-)
×
×