Hop til indhold

FRBI

Members
  • Antal indlæg

    108
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    1

Alt der er opslået af FRBI

  1. Hej Lars.Mange tak for din hurtige respons.Det var jo ret simpelt men sommetider kan man jo ikke se skoven for bare træer.Dog virker det ikke det hele, for jeg har en sluk alt i alle rum, de virker upåklageligt, og ved hoveddørenhar jeg en sluk alt hele huset, den virker også og slukker alle rum.Jeg har nu kopieret udgangen totalalarm til sluk alt indgangen i alle rum, og lyset slukker i alle rum når jeg sætteralarmen til, bare ikke i køkkenet. Når jeg simulerer i visual så slukker køkkenet også ved alarmtilslutning, bare ikke i det virkelige liv !!!Hvad gør man så ??MvhFrank Birch
  2. Hej.Det er nok ganske simpelt men jeg kan ikke lige se hvad jeg skal bruge fra tastaturet til at aktivere sluk alt hele huset ved alarmtilslutning !Jeg har en sluk alt hele huset ved hoveddøren men ville godt have at sluk alt hele huset blev aktiveret ved alarmtilslutning, for så er man jo sikker på at alt er slukket.På forhånd takFrank Birch
  3. Nu har jeg ikke forsinkelse på magnetkontakten i døren for den bruges også til at tænde lyset i Carporten når vi går ud.Jeg har heller ikke bevægelses sensor i Bryggerset for jeg har monteret magnet kontakter i alle døre og vinduer der kan åbnes og glasknusnings sensorer i alle ruder, så det kan ikke lade sig gøre at komme ind uden at aktivere alarmen (så skal man da pille mursten ud og kravle gennem hullet )Men der er jo ikke at at gøre end at prøve at sætte det til og se om det virker, mangler bare lige det 5 v relæ men det skulle være på vej med posten.Hilsen Frank
  4. Hej IHC Bob.Tak for din indsats, det lyder da som om det kan bruges.Jeg har et biometrisk dørhåndtag som jeg skal have monteret: det har jeg haft skiltd ad og monteret et par ledninger på den lille motor der frækker låsen. Det vil jeg så forbinde til et 5v dc relæ med en ensretter så det kun virker når der låses op. Meningen var at når man låser op med kode eller fingeraftryk så skal den slå alarmen fra og tænde lyset i bryggerset.Det må vel stadig kunne lade sig gøre med din FB. Fingeren lægges på, tastaturet tændes, alarmen slås fra og lyset tændes i bryggerset. Kan IHC "nå" det inden man åbner dører for ellers går alarmen jo i gang ?Hilsen Frank
  5. Hej Torben.Mange tak for hjælpen, nu virker det som det skal og det var nemt nok at programmere det ind i min udendørs FB.Jeg undlod dog betingelsen af skumrings sensoren da jeg også godt vil have det til at blinke ved alarmtilslutning når det også er lyst.Nu tager jeg dig jo på ordet med din signatur "Jer, der siger det ikke kan lade sig gøre - flyt jer lige, så jeg kan komme til." for jeg tænker stadig på hvordan man kan få den røde lampe slukket ved alarm tilsluttet.Som jeg forstår det så er der på den hvide ledning, 0v på med alarm frakoblet og så lyser den grønne og ved alarm tilsluttet så er der 24v på og den røde lyser. Kan man ikke på en eller anden måde køre den hvide gennem et relæ som trækker ved alarmtilslutning og derved bryder de 24 v der får den røde til at lyse, men samtidig skal den grønne jo så heller ikke lyse, kun når alarmen er frakoblet så man kan se status ved at den grønne lyser !Det må da kunne lade sig gøre :ohmy: Hilsen Frank
  6. Hej lnslns.Det hjemmelavede print du har lavet til Secuyou og tilhørende FB vil du lægge det op til brug ?Secuyou er en fin måde at låse døre og vinduer på og med dit print så det virker med IHC ville være super.Har du sat Secuyou på alle vinduer / døre eller er du kun i "test" status ?MvhFrank Birch
  7. Hej Torben. Kan de så slet ikke kobles fra ?Men hvad med FBèn kan du hjælpe med den ?Hilsen Frank
  8. FRBI

    FB Alarm blink som biler

    Hej.Jeg har siddet og rodet med FB alarm blink som biler men kan ikke rigtigt få den til at virke helt som jeg havde tænkt mig.Jeg har ændre indgangen fra on til off så nu blinker lyset 2 gange når alarmen bliver sat til og det er også sådan jeg gerne vil have den til at virke, men lyset som den blinker med skulle gerne ende med at blive i den status det var ingen de 2 blink. Lyset er styret af pir og magnetkontakt i dør og kun når skumring er aktiveret.Når jeg får det til at virke vil jeg fjerne den hvide ledning fra kodetastaturet så jeg ikke har den grønne og røde diode til at lyse, men vil FB alarm blink som biler så stadig fungere ?Håber der en en der kan hjælpe mig med at rette blokken til.Hilsen Frank Birchudvlys.vis
  9. Hej.Hvordan pokker får i lagt lysk kl. og mørkt kl ind ?Jeg har hentet den lyst / mørkt fb og prøvet det hele men kan ikke få det til at virke ?På forhånd takFrank Birch
  10. Hej Igen.jeg har chekket kablerne og de skulle være ok.Der er jo et spændingsfald over de 41 ohm kontakter i serie og så tænkte jeg på om kredsen måske mangler et par volt eller 3 og så ikke rigtig kan slutte i input modulet.Tænkte på om man kunne hæve spændingen til måske 30 v med en trafo og et relæ og så på denne måde fåsignalet til at virke i input modulet. Ved så ikke om ac eller dc er bedst ?Jeg har siddet og læst en af dine gamle tråde ang. dioderne i tastaturet hvor jeg også synes at det er dumt at have den røde til at lyse når alarmen er sat til.Har du en ide til at lave det sådan at den røde slukker ca. 2 min efter at alarmen er sat til og så går tilbage til normal når alarmen er slået fra igen. Den grønne må godt lyse hele tiden når alarmen er slået fra for så er vi jo hjemme alligevel.Når vi så kommer hjem og alarmen er slået til uden den røde diode tændt så ved vi jo at det er tilsluttet når den grønne ikke lyser.Hilsen Frank Birch
  11. Hej IHCBob.Jeg har prøvet at holde et multimeter over hver enkelt glasknusnings sensor og så dreje dem til de går off og tilbage igen til de går on. Det er en kviksølvs afbryder der sidder i dem.Når jeg tilfældigvis lige ser at kredsen er off på mit statustryk så kan jeg bare åbne døren og lukke den igen så er kredsen sluttet. det virker som om at at kredsen bare lige skal have et "boost" for at gå on !Hilsen Frank
  12. Hej.Jeg har magnetkontakter i alle mine oplukkelige døre og vinduer og endvidere har jeg glasknusnings sensorer på alle ruder.Det er så delt op i forskellige rum.Mit problem er at jeg i stuen på den ene væg har 2 magnetkontakter og 8 rudeknusnings sensorer i serie. de har en samlet modstand på 41 ohm.Hele sommeren er der ikke noget problem men når det begynder at blive koldt og døren elller vinduet har stået åbent i længere tid og man så lukker så slutter kredsen ikke lige med det samme og den kan også godt finde på at stå og slutte / åbne i løbet af natten.jeg har prøvet at skifte kontakter / sensorer men det hjælper ikke.Det er den eneste kreds jeg har problemer med. Kablerne er trukket i væggen så jeg har ikke mulighed for at dele kredsen op i 2 eller flere.De sidder pt. på et 24/3 indputmodul. Vil det være bedre at sætte dem på et 24/24 modul hvis strømmen er større der eller skal jeg lave noget helt andet med en sekundær kreds hvor jeg evt. kører 24v gemmen sensorerne / magnetkontakterne og de så aktiverer et relæ som så går til 24/3 modulet ?Håber der er en der kan / vil hjælpe mig for som det er nu giver det jo nogle falske alarmer.mvh Frank Birch
  13. Hej.Jeg har flere lamper til at tænde på timer men vil godt have det til kun at tænde når alarmen er tilsluttet og vi ikke er hjemme. Jeg har prøvet forskellige udgange fra alarm blokken og så føre dem over i en betingelse på lampe blokken men kan ikke lige finde den rigtige udgang.Hvilken udgang skal jeg bruge for at få dette til at virke ?På forhånd tak, Frank
  14. FRBI

    Tidsspærring på pir

    Hej.Jeg har sat min sofabords lampe til at blinke 2 gange ved aktivering af pir i vores indkørsel.Problemet er hvis man går rundt i pirens synsfelt så bliver lyset ved med at blinke.der ville jeg gerne have en spærring så der gik 30 sekunder før den skal blinke igen,.Jeg har luret på det men kan ikke lige overskue hvor den skal sættes ind.Håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe mig.På forhånd takFrank Birch
  15. Hej Polkue.Det ser super lækkert ud. Har lige prøvet at rode lidt med det selv, men hvordan får du dato og tid op på øverste linie i oversigten ??Har prøvet længe men kan ikke lige få det fikset :)MVHFRBI
  16. Hej V8Camaro.Tusind tak for hjælpen, det var lige sådan jeg gerne ville have det til at virke.Jeg kigger på det med at tilslutte/frakoble alarmen, men med magnetkontakter på alle døre og vinduer der kan åbnes og rudeknusningsdetektorer på alle øvrige vinduer så skulle der jo helst ikke komme nogen ind og slå alarmen fra De skulle jo gerne stoppes inden de kommer ind
  17. Hej Allan.Tak for dit hurtige svar.Jeg vil prøve at se om jeg kan få det programmeret.Det er lidt hårrejsende at programmere men jeg laver mine egne FB da de jo ellers kan blive enormtlange hvis man bruger standart FB og ikke fjerner det man ikke skal bruge.Min intension med at blink af loftlys skal slukke når vinduet lukkes er jo at når man skal til at sætte alarmen til men den røde status diode lyser, så istedet for at rende rundt og chekke det hele, så kan man sætte den til (uden at den bliver sat til) og så vil lyset blinke i det pågældende rum hvor magnetkontaktsløjfen er brudt, og når man så slutter den igen ved at lukke dør eller vindue, så stopper lyset med at blinke og man kan sætte alarmen til.
  18. Hej.Jeg har monteret magnetkontakter på alle vinduer og døre og delt dem op i rum. Pt har jeg kun sat 3 rum til et IHC indput modul men er stødt på problemer.Har sat et status tryk hvor den grønne skal lyse når alle magnetkontater er sluttede og den røde lyser hvis en af den er åben. Når den røde lyser kan jeg forsøge at slutte alarmen til og så vil lyset blinke i det pågældende rum. Dette virker fint men jeg tror min programmering kunne gøres mindre men jeg kan ikke lige se hvordan. Men det som ikke virker er at ikke alle rum behøver at være lukkede førend den grønne diode lyser og det skal den jo ikke. Endvidere, hvis jeg har et åbent vindue i et rum og lyset tændt, så slukker lyset når jeg lukker vinduet og det er lidt træls.Håber på lidt hjælp, på forhånd takFrank Birch Hus.vis
  19. Hej Lars.Endnu engang tak for dit kvikke svar.Jeg tror det er mig der måske gør en fejl men når jeg simulerer så kan jeg ikke fålyset til at blinke.I Ver. 1 du sendte til mig med kun 1 magnetkontakt på, når jeg så satte magnetkontakten offof aktiverere tastaturer med kode 1 så blinkede lyset indtil jeg satte magnetkontakten on igen, og det er lige sådan det skal være.Skal jeg sætte magnetkontakten off et andet sted i den nye version ?Mvh Frank
  20. Hej Igen Lars.Mange tak for din hjælp, det er super dejligt med hurtig og god hjælp.Nu blinker den i rummet som den skal.Kan jeg så stadig bruge and or not FB til at tilføje flere rum eller skal jeg ind i alarm fbèn og programmere de samme ting for hvert efterfølgende rum ?Mvh Frank
  21. Hej Lars.Jeg prøvede din FB i går og det sætter lyset til at blinke ved åben magnetsløjfe når man vil sætte alarmen til men jeg synes at det så blinker i alle rum ??Jeg ville gerne have så lyset kun blinker i det rum hvor magnetsløjfen er åbenMvh Frank Birch
  22. Hej Lars.Tak for dit hurtige svar.det lyder lettere indviklet det du skriver.Jeg kan godt lave ekstra magnetkontaktsæt i den oprindelige alarm FB og få lyset til at lyse i pågældende rum hvor magnetkontakten er brudt, jeg mangler bare at få lyset til at blinke og stoppe med at blinke når evt. det åbne vindue i rummet bliver lukket.Hilsen Frank
  23. Hej.Jeg er ved at installere IHC alarmen, men det volder mig lidt problemer.Jeg bruger FB 6.2.01.e Den har jo 10 PIR og en indgang for magnetkontakt sæt.Jeg vil øge antallet af kontakt sæt så jeg har et for hver rum og vil gerne have det til at virkesåledes at hvis magnetkontakten er åben når man vil sætte alarmen til så skal lyset blinke i det pågældende rum, uanset om lyser var tændt eller slukket og når magnetkontakten lukkes igen skal lyset stoppe med at blinke og alarmen kan sættes til.Jeg har siddet og prøvet at programmere og brugt hændelserne fra PIR blinkene, men jeg er kørt fast !Nogen der kan hjælpe mig med en løsning på dette !!På forhånd takFrank Birch
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok