Hej.Du kan godt trække det direkte fra tryk ned på 16 I/O, men det er at foretrække at du trækker det forbi en FB. Lav en lille FB hvor udgang følger indgang. Jeg har vedhæftet et lille program hvor det er lavet i. Sluk alt laver du i den ene controller, lader den styre det, og laver en sluk alt forbindelse mellem de to controllere. [file name=Demo_Link_v26_1.vis size=37672]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Demo_Link_v26_1.vis[/file] Demo_Link_v26_1.vis
-
HejJa du skal bruge min blok i begge controller. Når du laver dit program skal skal du lave et i hver controller og trække en funktions udgang over på en 16 I/O indgang og en 16 I/O udgang over på in funktions indgang. På min tegning har jeg brugt 2 ind og 2 ud på hver controller, det er for at få 32 signaler at arbejde med. Ikke sikkert man har brug for så mange men det er muligt at gøre det.Ulrich.
-
Se dette er virkelig her man kan rose et forum, og ikke mindst de personer der har været med til at komme med input og har gravet i denne fejl.Godt gået! Nu kan vi kun vente og glæde os til den nye firmware.Hilsen Ulrich
-
HejHver controller er selvstændig, dvs. der skal være et program i hver. For at sende en sluk eller tænd fra den ene til den anden, skal man aktivere udgangen på den ene som så giver signal på indgangen på den anden og visa versa. Det er også at se i det lille eksempel program på http://www.haversen.dk/ihc/Det er ikke muligt at 'overtage' med View begge controllere på samme tid i et vindue, de overtages på hver sin IP og funktioner og program downloades fra hver controller når der skabes forbindelse.
-
Hej JanPrøv at se dette link:http://www.haversen.dk/ihc/I venstre side under Ctrl Link 2 Controller.Hilsen Ulrich.
-
Kunne michael3006 ikke lige lave et lille test program ud fra det han beskriver...Jeg har testet lidt på mit eget test program, og prøvet at trække udgang fra blok ned på indgang på anden blok, og kan se at den ikke trækker når den bliver tvunget on ved 'overvågning'. Så det kan driller sikkert ikke det store i controller.
-
Der er lidt om at man ikke må bruge den samme udgang på samme funktionsbloks udgange.I dette lille test program jeg har lagt ved, kan det ses.Der er to udgange som er forbundet til en blok. Blokken skal aktiveres på 'Indgang for tæl', en gang pulser udgang et, to gange udgang to og tre gange udgang tre. Men - ved at jeg har trukket udgange i venstre side på svigter systemet. Prøv at køre testen med udgange og derefter fjern udgange og kør test igen...BVlokken opfører sig underligt når udgange er sat på, lidt som bruger michael3006 skriver.Dette er ikke kun i simulerings mode, også når det ligger i controller?? [file name=Test-20091124.vis size=17801]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Test-20091124.vis[/file] Test-20091124.vis
-
Hej.Jeg har i 4 år kørt med version 2.3.586 som passer til Visual version 2.10 uden problemer. Det er først efter opgradering til 2.6.122 som er for Visual version 2.60, at mit problem er opstået. Det er ikke muligt at nedgradere da mit program er tilpasset den nye version. Er der andre der oplever dette??Hilsen Ulrich
-
Hej Mads.Den der 'ikke' fejler har følgende data:85621-8-2007Den der fejler har:782816-6-2007Nummer er serienummer fundet i Administrator og dato er produktions dato.Ved ikke om det har noget med udgave at gøre, din kommer efter mine i prod. dato.Jeg har sat 'ikke' fejler i '' for jeg har oplevet få gange at den ikke reagere på tryk.Fejl ser man også ved PIR impuls givere der fx. skal tænde lyset når man går ind i rummet, der skal man være i rummet længere tid før den pulser.Havde i programmet da jeg brugte versionen før, sådan at jeg kunne aktivere tre udgange ved at: et tryk kom udgang 1 to tryk udgang 2, tre tryk udgang 3 osv., den blok er på ingen måde stabil mere da der ikke længere er hold i hvormange gange der er trykket... så der har jeg fundet på noget andet. Jeg er sikker på andre også har problemet.Hilsen Ulrich > www.haversen.dk/ihc
-
Hej MadsSpændende lige at læse dit indlæg. Jeg har samme problem efter jeg har opgraderet. I mit hus har jeg to controllere, og det er kun den ene der 'driller' med at tryk ikke reagere hver gang. Har læst hele din 'tråd' i gennem og det sidste du har skrevet med størrelse på projekt giver mig lige et hint..... Den controller der ikke driller har et projektstørrelse på 0,7Mb og den der driller er på 1,3Mb. Jeg har kun trådet system ikke noget wireless, har været begge projekter grundigt i gennem efter opgradering. Før min gennemgang var det store projekt på 1,9 og nu på de 1,3... og så vidt jeg husker var det værre da det var større.Er der nogen der kører på den nye version med et 'stort' projekt fil størrelse, lad os høre?Hilsen Ulrichhttp://www.haversen.dk/ihc/
-
Tak for hjælpen. Jeg vil få det testet i controller.Skal lige høre, hvad er grunden til at du har ændret One Shot timer til 0.5 sek. Jeg har opdaget at der skal ændres på pulser i den nye version (2.6), i version 2 har det kørt med 0.055 på alle pulser i hele programmet uden problemer?Ulrich
-
Jeg har opdateret til version 2.6 på mín controller, alt virker næsten som det skal.Jeg har brugt denne blok flere steder, og den opfører sig sjovt, den virkede i version 2.Det er som om den ikke fanger antal tryk, som om controller er for hurtig eller der er 'pral. og den tæller over.Hvis jeg ser status med ServiceView programmet ser det ok ud, og den virker som den skal, det sløver måske lidt at View er på.Kan nogen hjælpe, skal jeg lave den på en anden måde?Virkemåde:Et tryk en puls, To tryk to pulser, Tre tryk tre pulser.....Hilsen Ulrich [file name=1_2_3.vis size=31912]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/1_2_3.vis[/file] 1_2_3.vis
-
Jeg har opdateret til version 2.6, firmware og applikation på computer.Har overført program, og alt ser ud til at virke som det skal.Vil lige høre om der er nogen der har oplevet problemer eller ændringer der skulle foretages i IHC programmet efter opdatering, jeg tænker på tællere, timere, dato tid eller andet....Hilsen Ulrich
-
Du kan bruge 4.12.a det er en invertering af udgang.Den findes under Funktionsblokke > 4. Specielle funktioner.
-
Ny firmware & IHC Control Visual - version 2.6.65
question svarede på Ulle's Jakob Barfod i IHC Visual 2.0
Jeg har opgraderet firmware til version 2.6 og det gik godt...sådan da.Fandt ud af at mit program med 'hjemmelavede' datalinjemoduler fik controller til at gå i fejltilstand.Kunne ikke nedgradere uden er stadig var problemer.Kontaktede LK og fik god prof. hjælp, skulle bruge 2.3.587 for at nedgradere, og så var det tilbage som det var før.LK fortalte at de 'hjemmelavede' datalinjemoduler kunne konflikte, muligvis med de nye temp moduler.Jeg har lavet et par stykker for bla. ind / ud.Det der driller er datalinje modulet for datalink mellem to controllere.Er der en der har den nye version til at køre med datalink mellem to controllere uden problemer? -
Problemer med Java i Serviceview og Scene design o
question svarede på Ulle's Henrik Due Jørgensen i Teknik
Jeg stemmer i, det kommer også ved mig både på USB og LAN.Jeg har foruden denne fejl oplevet at overførsel af program tager længere tid end normalt. Den står meget længe ved 'kørselsværdier', både sende og modtager værdier...Er der ikke en der kan hjælpe med dette? -
Problemer med Java i Serviceview og Scene design o
question svarede på Ulle's Henrik Due Jørgensen i Teknik
Jeg har samme problem, men det er også kun første gang jeg logger på, hvis jeg prøver igen lige efter, så kommer det godt nok frem.Jeg har lidt på fornemmelsen at det er efter Jave er opdateret, hvilket det gør automatisk.Jeg er ikke sikker på at det kun er på LAN eller også på USB. Der er langt i mellem at jeg er på USB og kan derfor ikke mindes at fejlen har været på USB også. -
Niels skriver at det er et T100 modul han har, ISDN er et T110, så mon ikke det er tele modulet.Er ikke klar over hvilke farver der skal bruges, der sker ikke noget ved at forsøge sig frem.Sæt en telefon i en af stikkene på fronten og start med to ledninger, skift ud til du har været alle kombinationer i gennem og på et tidspunkt har du klartone. (Vel og mærke at der er 'hul' ud af huset). Det er stadig stik nummer et der skal bruges, det helt til venstre.http://www1.lk.dk/katalog.jhtmlKlik på søg og skriv t100
-
Den blå og den røde leder fra telefon ledningen skal i det grønne stik 'Line 1'. Hvordan den vender er lige meget.-----------------------------------------------------Jeg fandt lige en oversigt over hvilke ben der går til hvad i RJ45 stikket. (Ikke noget du skal bruge her bare til info).Pin fordelingen for IHC-NET er:HUB modul:pin 1-2 = Transmit TXpin 3-6 = Recieve RXAntenne modul:pin 7-8 Antennesignal Tele: pin 4-5 Analog telefon pin 4-5 ISDN TX pin 3-6 ISDN RX pin 1-2 Analog 1 retur fra a/b pin 7-8 Analog 2 retur fra a/b pin 1-2 Analog retur fra fax
-
HejDer er efter hånden mange beta versioner af firmware.Var det ikke muligt der kunne laves en versionsbeskrivelse så det var muligt at se hvad der er ændret i versionen i forhold til den org. fra LK.Ulrich
-
Til det Jakob skriver med varme vil jeg give ret i.Jeg har en der sidder over et vindue hvor der er en radiator under, og den giver sjove impulser.Med fugt har jeg som sagt ingen problemer.Ulrich
-
Hvad med denne blok.Det er til en dimmer, dæmper lyset efter tid og slukker.Styret af PIR bevægelse og LUX.Hilsen Ulrichwww.haversen.dk [file name=Dimmer.zip size=6856]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Dimmer.zip[/file] Dimmer.zip
-
Jeg har på to badeværelser OPUS66 PIR følere.På det ene findes den over badekarret, på det andet midt i rummet.Jeg har aldrig haft problemer med at de driller med fugt.Jeg bruger de blokke der er vedhæftet for at få lyset til st slukke.Hilsen Ulrich. [file name=FunctionBlocks.zip size=4522]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/FunctionBlocks.zip[/file] FunctionBlocks.zip