En måde at løse det på kunne være at bruge en fælles udgang til Røgmelder 3 værelser og stue på (8.01)? Eller skal de have hver deres udgang? Jeg kender desværre ikke ret meget til Alarm IHC- så håber derfor en lille hjælp her.
-
tak for råd, jeg prøver lige at ringe til en leverandør. (dem jeg talte med ville kun sende 25 stk.) prøver lige elextra.
-
Hej Jeg er kommet lidt i problemer med antal udgange, jeg tror jeg blev snydt af at mit statustryk optager 4 udgange, det havde jeg ikke set. Hvad ville i gøre her? Er det et ny 24V udgangsmodul - eller kan jeg lægge røgmelder stue og værelse sammen (det er to kabler) Håber i har gode erfaringer at dele her.
-
Den skal monteres som slutmodstand i LED 2-kanal LED dimmer. Jeg har ikke SMS modulet, derfor skal den monteres her. Jeg prøver med ovenstående.
-
Hej Jeg har forgæves forsøgt at finde sådan en modstand? Det tætteste jeg kan komme på er denne her? (https://www.elextra.dk/p/metalfilmmodstand-120-ohm-2w-5/H13223) Det er ikke lige til at finde en 120 Ohm 1/4 watt. Den er åbenbart lidt speciel. (Lavpris elektronik butik i Århus har (Resistor 0207 0,25W 5% 120R Taped) men min. køb er 25 stk. Kan denne bruges? Det er tråde herinde om samme spørgsmål, men ikke hvor den kan købes. (underligt LK ikke levere den med) Der bliver foreslået denne type ? (https://www.avxperten.dk/frostsikring/schneider-rl-endemodstand-120-ohm-ihc-rs485-bus.asp?gclid=Cj0KCQjwuaiXBhCCARIsAKZLt3nXNaCI1BQOUH0eD_q5zd0d_ubuA5MUlQC25WVH4CSekjW4jk_H_9AaAqALEALw_wcB) Er det den ene eller den anden man bruger?
-
Det er også en anden ting jeg er i tvivl om. talte med LK der oplyste der er nye regler på området omkring afbrydelse af forsyning til røgmelder. Var dog ikke helt klar over hvad den nye regel betød, men han sagde det var gældende efter 2021 - der trådte den i kraft. Så det er kun i nye bygninger.
-
Hej @Lars1 Det var en god information. Jeg har sat monteret mine røgmelder med 4 på samme kabel men med hver deres indgang. Det sidste punkt du nævner, har jeg også tilfældigvis læst herinde et sted i forum. (tror det er den her:) - Jeg blev dog ikke rigtig klogere da den træd ikke blev afslutet? Du nævner ikke noget om udgangen, men antager det er kun til reset og gør ikke noget de alle 4 er på samme udgang?
-
@Henning Pedersen Tak for svar Havde du et anbefaling på den måde jeg vælger af forsyne røgmeldere? Eller er det overkill?
-
Må man godt have en solsensor på et input modul som også er til tyverialarm? Jeg kan ikke få moduler til at passe så alt tyverialarm er på et indgangsmodul, der vil være behov for to stk. Hvordan har i lavet opdelingen? Jeg har følgende til tyverialarm: 9 stk. PIR alarm = Indgang x.01 til x.11 Dørlås 2 stk. = Indgang IN x:12 + IN x:13 IHC alarm back up = +24V OK til IHC input = indgang IN x:14 IHC alarm back up = +12V OK til IHC input = indgang IN x:15 Kodetastatur = Indgang IN x:16 + IN x:17 + IN x:18 (nyt Input modul) Røgalarm 1 stk. = Indgang x.01 + udgang 1.0x Røgalarm 4 stk. = Indgang IN x:01+ IN x:02 + IN x:03 + IN x:04 + udgang 1.0x 2 x Læksensor = Indgang 5.0x Statustryk = Indgang IN x:05+ IN x:06 / udgange OUT 1:0x+ OUT 1:0x + OUT 1:0x + OUT 1:0x Sirene intern = udgang OUT 1.0x Sirene extern = udgang OUT 1.0x Melding nullederbrud = indgang x:0x Kodetastatur = indgang sabotage x.01 Med det her kommer jeg til at bruge 27 indgange og 8 udgange. Så er der 5 Disp. indgange, kan de bruges til solsensor/PIR osv? Ellers skal jeg have et nyt indgangsmodul bare for 4 signaler? Ser dette fornuftigt ud, hvordan har i lavet opdelingen? Med dette vil backup modulet forsyne IHC controller + to input og et output, er det et problem? Hvad med SMS modem, bruger man den stadig idag? Eller er den udnøvendig?
-
Tak for hjælpen @Astronaut Jeg måler også 24V mellem ben 1-3 og ben 3-4. jeg må bare konstatere at skumring i PIR er meget følsom/dårlig specielt der hvor jeg har placeret dem. (Kan se ved samme indstilling er den ene ON og en anden OFF. Den er der i ON er placeret et lidt mørkere sted. De er bedre at bruge udv. lysføler.
-
Ja enig. Så det giver god mening med en sabotagekreds til f.eks et tastatur. Jeg tænker ikke med en udv. ekstern lydgiver som er gemt under et udhæng?
-
Det ville hjælpe mig meget på pladsen i tavlen hvis det alligevel ikke giver mening at trække sabotage kredsen rundt. Hvad plejer man at så at gøre mht. til kabling af røgmeldere? Jeg har trukket et kabel der forsyner 4 røgmeldere. (i vejledning på backup modul står der max. 10 på én indgang). Jeg havde egentligt en plan om at etablere en røgmelder pr. indgang (4 stk.) og samme udgang til alle 4 (reset). Er det overkill? Fordel med indgang på hver er at så kan du se hvilket rum røgmelder er aktiveret. Eller skal jeg forsyne dem alle 4 med én indgang og én udgang? Men hvis jeg vælger en indgang til hver røgmelder, får jeg så ikke et problem i programmet der der for hver røgmelder er en ingang og udgang der skal konfigureres?
-
Hej IHC Guru´er Jeg er ved at udvide min IHC alarm installation, og jeg er kommet i tvivl om nedenstående: 1. Er det vigtigt at fordelingen af signalerne på input moduler til alarm er på separate input moduler, eller må de blandes med andre signaler? Her tænker jeg at der er normalt 24V forsyning fra backup modulet der ikke må blandes med den normale 24V forsyning? 2. Desuden er jeg også i tvivl om sabotage alarm på mine PIR på den nye og gamle model. Vedr. pkt. 2 (Kort fortalt kan jeg se af den gamle PIR har den to klemmer til sabotage (X10+X11) til en serieforbindelse - dvs. input til X:10 og fra X11 til næste PIR og fra sidste PIR X11 til 0V til input.) Men se den nye alarm PIR er sabotage på X6 (C3) fra input, og bruges denne så til videre sløjfning til næste PIR? - Jeg har trukket et kabel til hver PIR. har ikke lige erfaring med de nye komponenter, da det er over 10 år siden jeg sidste har arbejdet med det. Håber nogle kan svare?
-
Hej, Tak for gode forslag. Jeg tror jeg fik løst problemet. Jeg bruger ikke skumringen, men jeg ville lige tjekke at der ikke var en løs forbindelse fordi den skiftede hurtigt mellem "ON" og "OFF". Jeg prøvede at afmontere den og derefter montere ledningen på igen. samtidigt skruede jeg helt ned for skumringen (næsten 0 lux). Nu står den kontant på off, dog vil den nok gå on senere i aften. Tror den sidder er sted der er lidt mørkere end de andre PRI. Derfor har jeg anvendt skumringen fra min ud.v lysføler istedet.
-
Controller er "død", kan ikke tilgå den, og den gør intet.
question svarede på MartinJ's Romolo666 i IHC Visual 3.0
Ja, det lyder godt at du fik det løst, det er ikke lige nem af skaffe sådan en controller. Er lidt nysgerrig med den ombytter hos LK, generelt er min opfattelse at de er meget standhaftige med at bytte. Fik du ombyttet den på garanti eller hvordan? Kunne i leve med ude strøm i huset i den tid? Og til @Allan Nissen, hvad gjorde du så? Jeg tænker jeg vil være forberedt på det scenarie når/hvis uheldet er ude med min controller.- 8 svar
-
- controller
- død
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Ja, der gik mange timer med det. Men det ser ud til mine PIR virker, dog kan jeg se at på én PIR sensor opfører skumring sig lidt mærkeligt. Der er en PIR sensor hvor skumring altid er "ON". Selvom jeg drejer på lysniveauet er den altid "ON" Jeg kan manuelt sætte den på "OFF" i serviceview, det løser ikke problemet ved næste opdatering. Piller jeg ledning fra i tavlen går den i "OFF" - Hvad kan det være?
-
Det simpelthen utroligt. Lars du har lige reddet min dag Troede jeg skulle ud og investere i nye PIR (Garanti var udløbet) Du har ret i man skal trykke dem i for oven og så i bund til sidst. Derfor fik de ikke forbindelse på de fire ben på printpladen.
-
Mange tak for råd. Jeg må endnu engang se efter imorgen. Jeg er helt flad efter al den fejlsøgning. Imorgen må jeg evt. tage ledninger af og montere dem igen. @Henning Pedersen Men jeg måler jo 22V på terminaler når den er afmonteret og på input modulet. Mener ikke jeg kan gøre mere? Jeg har lige målt forsyningen på terminalerne på PIR er der 23V med multimeter. Der er ca. 24,5 V direkte fra strømforsyningen inde i tavlen. Men er vi ikke enige om, at så snart den afmonteres og monteres igen (og ledninger er korrekt monteret) skal den blinke grønt (uanset om skumring er aktivt)?
-
Det træls det her. Jeg måler 22V også mellem OV ti PIR og skumring. Fatter ikke hvorfor pir ikke virker? Der er noget der fortæller mig den er defekt, fordi jeg måler også 22V på input modulet mellem 0V - PIR og 0V til skumring. Det skal der vel ikke være når PIR er monteret?
-
Jeg måler i sensor når den er afmonteret og på input modulet. Skal der være 22V på ingange konstant?
-
Lige et tillægsspørgsmål: Hvordan kan det være der at der 22V mellem 0V (Sort ledning) til skumring (Violet ledning) og 0V mellem bevægelse (Grøn ledning). Afmontere jeg 24V er der ikke spænding mellem 0V og violet+Grøn ledning.
-
Tak for hurtig svar. Ja, det er den nye "Dyre" PIR. Jeg har haft den afmonteret og monteret adskillige gange, den lyser ikke grønt når den er monteret. Jeg har målt der er +24V mellem 0V. Den klikker når jeg montere den.
-
Hej Jeg har lidt problemer med min PIR i IHC installation efter jeg har flyttet på nogle ledninger. Mine tre PIR virker ikke og der er +24V mellem 0V. Hvordan tester jeg om PIR er defekt? Og hvad betyder dette symbol?