ip-adresse på en IHC controller
topic svarede på ihcbob's Michael Karlsen i IHC - Generelle spørgsmål
Du skal på via usb for at angive lan ip, samt åbne for adgang via lan... -
Debug ved controller genstart / nedbrud
topic svarede på ihcbob's Rene.Qvist i IHC - Generelle spørgsmål
Hvis du ikke kører sidste nye firmware, så prøv at opgradere.Der er nemlig en firmware, der har disse problemer ved skift til vintertid... -
Har den ikke et pot.fri kontaktsæt på støvsugeren?Jeg har en Futura 500 Twin. Den har et pot.fri kontaktsæt.Men ok - den har så også et indbygget kontrolpanel... Den ligner den "400 Digit" i den pdf du linker til.
-
ahr for H E L V E D E ....Hvorfor er der bare nogen der skal spamme samme spørgsmål i flere grupper :evil:
-
Når du starter fra bunden, så er manualen et "MUST READ" jeg synes at den er ret god, og grundig.Den nyeste ligger på LK hjemmeside...Mht at lyset slukker, så tror jeg det skyldes en fejl der har været i en FB (FunktionsBlok), som gjorde at alt lys slukker kl midnat. Uret går sikkert bare forkert i din controller...
-
Tænd/sluk af varmtvandsbeholder ved tænd/sluk lys
question svarede på ihcbob's BrianH i IHC Visual 2.0
Jamen det var da en god sidegevinst Er dog kommet i tanke om at jeg (som sædvanlig...) har glemt at justere timerens initialværdi op til 1 minut..Men det har du jo nok opdaget....Det er jo lidt nemmere at teste med 10 sekunder... -
Tænd/sluk af varmtvandsbeholder ved tænd/sluk lys
question svarede på ihcbob's BrianH i IHC Visual 2.0
OK.Nu er jeg vist mere med på hvad du mener. (Tror jeg )Se vedhæftet...ihc_ds-20100103-2.zip -
Ellers har du den lige her ihc_ds-20100103.zip
-
Da visual projektfiler bare er en xml fil, så viser browseren indholdet af filen istedet for at download den.Du skal højreklikke på ihc test programmet og vælge "Gem link som fil" eller noget i den stil...Filen skal afhængig af browser muligvis omdøbes til .visSå skulle den gerne kunne åbnes i IHC Visual.Hvis det HELLER ikke virker, kan det være fordi du ikke kan omdøbe filen korrekt som følge af at du har en stifinder opsætning, som skjuler kendte fil-typer.
-
Keep playing... :woohoo: Det er næsten blasfemi at have en ihc styring der fungerer som kip installation...
-
Ja det var da en mulighed.Du kan også lave så langt tryk slukker alle.Eller lave en FB, der kan tænde alle, hvis de ikke alle er tændt, og omvendt slukke alle, hvis de alle er tændt.Lad fantasien rulle...
-
Tænd/sluk af varmtvandsbeholder ved tænd/sluk lys
question svarede på ihcbob's BrianH i IHC Visual 2.0
Se vedhæftet.Håber jeg har forstået opgaven... Beethovens_All__27.vis -
Bruger du Visual version 2?Hvis du bruger "Tænd" indgangen på dine kip blokke (fx FB 1.1.10.a Simpel kip) til dit nye tryk. Så tænder lampen istedet for at kippe. Dvs hvis den allerede er tændt, så forbliver den tændt.
-
Hvis du sætter 0V på fælles. Og 24V på terminalen for dioden, så tænder den.Hvis du poler omvendt, virker det ikke.Men du har jo brug for 24V på fælles, når du bruger PNP indgange...Du kan ikke sætte 24V direkte på diode. Den skal bruge en formodstand. Ellers futter den af...
-
Se her: LinkOg søgning: Link
-
IHC varmestyring kører med puls varme, selvom setpukt er ok.Det er ret godt dokumenteret med kurver og tidssekvens diagram i hjælpen til IHC Visual programmeringssoftwaren.Den tilgås ved at indsætte FB 5.2.05.a. Markeres (den med rød box) og tryk F1.Der er også en herinde der (så vidt jeg husker) derudover har lavet noget komfortstyring ved at reguleres blandesløjfens fremløbstemperatur iht udetemperatur.
-
IHC trykket har fælles 0V (via printbaner) på tryk kontakt og dioder.Så enten skal du bruge NPN indgange, så du kan køre negativ logik på inputs.Ellers skal du modde trykket.Du kan skære printbanerne mellem tryk 0V og diode, og lodde en ledning på dette ben af dioden. Denne ledning kører du ud til en samlemuffe, så du kan sætte 0V på.
-
LK har lavet et visual projekt med alle io konfigureret. LinkDette uploades til controlleren, hvorefter man kan bruge ServiceView, (som tilgås via controllerens hovedside) til at monitor og sætte udgange.
-
Det er vist denne du tænker på.Men det er da langt bedre at lave sit eget SceneView billede?
-
Jeg har læst at led pærer er en svagt kapacitiv belastning. Derfor vælger universal dimmer CR-mode. Som er bagkant dæmpning.MEN at LED pæren faktisk tit (Som ved Philips LED Master 4W), virker bedst med forkant dæmpning! Altså LR-mode.Man kan normalt ikke dæmpe en kapacitiv belastning med forkant dæmpning. Og hvis der kommer "mange" pærer på, så bliver belastningen for kapacitiv til forkant dæmpning, hvormed man skal bruge bagkant dæmpning. Der er faktisk også en del led pærer, hvor der står i spec at de godt kan virke med forkant dæmper, men at de så ikke kan dæmpes ret meget, og at de virker bedst med bagkant dæmper. Altså CR-mode.Så det ER vist ret individuelt, hvordan man får det til at spille... Helt umuligt er det dog ikke...
-
Se her: Link
-
Du kunne også lave lidt sjov med lyset.Når du kommer hjem og tænder, via den nye bil-knap, så blinker det lige 2 gange, hvis der er post i postkassen, som du lige skal huske at have med ind...
-
Hello PaliVery interesting.It seems that you have done a very thorough job ...Thumb's up
-
Lysdæmper til LED, m. sluk alt funktion Søges!
topic svarede på ihcbob's Nicolai1354922232 i Tredjepart Produkt
-
Nogle kanaler mangler, IHC net Modul A110-65 V5.2
question svarede på ihcbob's Michael Hansen1354922217 i Teknik
Hej SunnyJeg bruger også HDHomeRun. Dog ikke via IHC Net.HDHomerun er god at teste med, da den indeholder signal styrke og kvalitet måler.Hvis man bruger programmet "HDHomerun Config GUI", kan man tune tunerne og aflæse signalstyrken.En ting jeg (og mange andre) dog har oplevet med HDHomerung er, at den er utrolig følsom overfor signalstyrken.