Hjælp til programmering af Alarm trigget af kamera
question svarede på ihcbob's mihai i IHC Visual 2.0
Som jeg læser det' date=' så har den et potentialfrit kontaktsæt. Så det skulle ikke være noget problem.Dog står der, at den har 30 ohm kontaktmodstand! Hvilket er lige på grænsen af hvad et input 24/24 kan håndtere (max 33 ohm).Så du skal nok bruge et input 24/3 modul, som tillader op til 300 ohm kontaktmodstand. Jo. Man kan sagtens lade motion detect være afhængig af begge. Nu ved jeg ikke om du er meget interesseret i at have overvågning og motion detect funktionen så bare er en ekstra feature?For ellers var der måske mere idé i at udskifte din PIR.En alm PIR til at styre lys med er for følsom til alarm system.Du skal bruge en dedikeret alarm PIR til dette.Fx denne http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokumentation?LKnummer=120B1261Den skal dog forsynes med 12V, så den vil også kræve backup modulet.Og den vil også være mere langsom til at tænde lyset... -
Hjælp til programmering af Alarm trigget af kamera
question svarede på ihcbob's mihai i IHC Visual 2.0
HejAng fortrådning af kamera:Kamera terminal 4 -> IHC input.Kamera terminal 1 -> IHC 0V.Dine ønsker kan fint programmeres i IHC. Men som du selv er inde på, så bliver det ikke særlig optimalt når det ikke kan se i mørke.Du kunne evt installere lidt LED lys, som er tændt i alle de mørke timer. Der skal nok ikke ret meget til, for at kameraet kan se "nok". Og LED spot bruger jo ikke "meget" strøm.Men det ville nok være bedre at købe et nyt kamera. Man kan få nogen der kan se i mørke via indbyggede IR LED, som er usynligt for det menneskelige øje.Er dog ikke sikker på at det kan se i TOTAL mørke. Men mange er opgivet til at kunne se ved 1 lux!!!Jeg kan nemt stykke noget program sammen, men venter lige til du har taget stilling til valg af lys og kamera.... -
Er det den gamle dedikerede ihc viewer komponent?Jeg har den kombinerede controller/viewer med firmware 2.7.144.Her sættes smtp og port op via Administrator programmet.
-
Tidsstyring på "tissetryk" samt Ipad
question svarede på ihcbob's Sjak Christiansen i IHC Visual 2.0
HejPrøv vedhæftet.Jeg har modificeret FB "1.1.11.#1. Rute Værelse", så den er tidsbegrænset via indstilling.Ang iPad, så er det korte svar: Nej.Men prøv at trawle de mange indlæg der har været om emnet: LinkPower_Up.zip -
Hvis du vil ændre pir timer direkte i controlleren, så skal du ændre initial værdien...Men ellers lyder din beskrivelse fuldstændig som om at pir indgangen aktiveres (utilsigtet). Eller et issue med tilbagemelding. Har du noget på dette "ben"?Og er det en wireless dimmer? Fik du prøvet at sætte et logmærke på pir indgang (via serviceView) som JJJ foreslog?
-
Kan PIR "se" den lampe den tænder?Det kan nemlig godt fremprovokere dette problem...
-
HejLK har det på deres download sider.http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-TermIHC-software.page?
-
Selve uni dimmer produktet genererer ikke nogen kontroller på iPhone App.Men det fysiske tryk, hvor du normalt betjener dimmeren, fra kommer ind i App'en.Man kan godt tænde/slukke og dimme via denne.Jeg tror LK har valgt ikke at generere den ind, fordi dens funktion afhænger af hvordan den fysisk fortrådes op.
-
Ja. De skal have hver deres tryk...
-
Nej. Det skal du ikke gøre.De kommer ud af synk...
-
ok - jamen lad os se hvordan du har strikket programmet sammen...
-
Hvad er egentlig kodetastaturets tiltænkte funktion?Kun som frakobling?
-
Prøv en anden browser eller en anden computer.
-
Hmm - det ser ikke ud til, at det lykkedes for dig at vedhæfte programmet...
-
Uf :ohmy: Ja det komme man da helt klart under :pinch: Nå men det skal prøves af alligevel....
-
Ja.Men man kan ikke ændre setpunkt Se evt også manualen, som giver et godt indtryk af, hvorledes det kan blive...http://www.lk.dk/download/Manualer/manual-ihc-remote.pdf
-
Prøv vedhæftet ...D_gnur.zip
-
Det ville være en kæmpe hjælp, hvis du lige vedhæftede dit program...
-
Hej MichaelTak for din kommentar.Det med batteri forbrug lyder jo ikke så godt :(Jeg går ud fra, at dine kontaktsæt kun er sluttet når lågerne åbnes. Sådan læser jeg i hvert fald din tråd. Ellers kunne dette jo være årsagen til at batteriet bruges så hurtigt...Ellers bruges batteriet måske hurtigt pga den dårlige rækkevidde? Man kunne godt forestille sig (ren spekulation... ), at den kan skrue op for sendestyrken ved dårlig forbindelse?Ellers synes jeg det lyder lidt mærkeligt, at den også om sommeren har SÅ dårlig batteritid.
-
Man kan bruge "Totalalarm tilkoblet" på alarmblokken sammen med FB "4.1.16. Sluk alt - Fremkald Scenarie".Puls udgangen fra 4.1.16 skal over på den FB der laver sluk alt fra dit tryk. Samt over på indgangen på din blink FB. Hvis de/den lampe der blinker er med på sluk alt, så er du nød til at bruge 2 separate FB 4.1.16, og indskyde en forsinkelse på sluk alt. Dette gøres via FB "4.1.03. Forsinket tiltræk/frafald".
-
HejNogen der har prøvet at bruge, wireless input for indbygning, som postkasse melder?Den bliver jo således indbygget i en (meget stor) metal dåse. Hvilket jo klart nok frarådes...Men måske nogen har det til at virke alligevel?Jeg kan se i LK kataloget, at den har en kort grå ledning, som er antenne.Kan denne mon forlænges, så man bare kan trække antennen ud af postkassen, og dermed undgå problemer med rækkevidden?
-
Hm - ja.Jeg har også oplevet uoverensstemmelser.Har oplevet alarmblokken ikke trigger min FB som forventet.Samt wireless dimmer status om lys er on/off ikke trigger min FB.