Hop til indhold

Michael Meldgaard

Members
  • Antal indlæg

    23
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

Seneste besøgende på profilen

Blokken med seneste besøgende er deaktiveret, og bliver ikke vist til andre

Michael Meldgaard's Achievements

  1. Hmm det må være mig der ikke har fået set ordentlig efter så.Det ser ellers rigtig fint ud mht selve FBen jeg skal lige have lavet noget ændringer i installationen samt lavet noget viewer, inden jeg kan afprøve in real life. bliver spændende at se.mvh. michael
  2. Har lige kigget lidt på den seneste FB 0.4 - det ser umiddelbart rigtig fint ud - det eneste jeg pt. har at kommentere er det med flammestop tiden, som ser ud til at blive nulstillet hver gang stokersneglen kører?mener blot at det skal være således at hvis ikke kedelen når den ønskede temp., så skal styringen først afgive alarm ved x tid, og stoppe anlægget ved y tid.Umiddelbart mener jeg det er mere overskueligt at bibeholde både flammestop alarm samt flammekontrol stop.Men det kan godt være, det bare er mig der har stirret mig blind på det....
  3. Jeg kender ikke Melle´s konkrete opbygning af hans varmesytem, og har bare fået pumpen til at køre efter hans anvisninger/ønsker:Driftsignal til udgang 3 (pumpe på shuntventil) skal køre når røgrørstemperatur er over eks. 50 grader.Der må også gerne her være mulighed for at vælge mellem drift efter røgrørstemperatur on/off (indgang 11) eller røgrørstemperatur via målt temperatur (indgang 18)Tror tanken bag har været: hvis der er varme/ild i kedlen så start pumpen og få noget rundt i systemet. Hvor varmt vandet(fremløb/retur) er må shunten eller andet styre.Måkse det var en idé med en tegning Melle ? Ja anlægstegning skal der da laves (havde tænkt at bruge til baggrund på vieweren)Min shunt på kedlen er en Laddomat 21, som er god til at fylde varmt vand i akkumuleringstanke, og der er tanken bag, at den ikke kører før kedlen (røgtemperaturen) har en eller anden temperatur - hvilken temperatur der er den bedste, tror jeg der er nogle der ved bedre end mig??? (modtager meget gerne bud på dette)Men den primære tanke bag at den kom med i styringen, var at pumpen på shunten ikke, som nu, bare kører løs, selvom anlægget af den ene eller anden årsag er stoppet.
  4. lars-jacobsen skrev:Mangler dog lige at få afklaret nogle ting, nemlig hvad skal der ske ved:"Tid for flammekontrol alarm"Lavet sådan at hvis ikke pumpe på shuntventil kører inden 30 min standses der.Pumpen kører nemlig kun hvis Røggas over 100 gr. eller Røgrør temp. over 50 gr. Svar: Dette parameter havde jeg egentlig tiltænkt som et "forvarsel" på at kedlen ikke kom op i temperatur, hurtigt nok, og man derfor fik en eller anden form for besked/alarm om at man lige skulle kigge til stokeren, og udbedre det problenm der måtte være.På den eksisterende styring er der kun flammekontrol stop, men jeg syntes det ville være rart med et forvarsel inden stokeren lukker ned via "flammekontrol stop" som jeg mener stadig skal være aktiv, da man jo ikke i alle stiuationer har mulighed for at tilse stokeren inden for 2 timer eller lignende."Tid for flammekontrol stop"SlettetSommer/Vinterdrift ændre ikke noget endnu.Overvejer den tidligere beskrevet mulighed med at ændre setpunkt temperaturene...? Svar: kunne være super hvis det kunne lade sig gøre med at ændre setpunkterne efter udetemperaturen.Og skal disse temperaturmålinger udøse nogen form for aktivitet, eller er det bare ren informations indsamlingMålt Temperatur kedel rør fremløbMålt Temperatur kedel rør returMålt Temperatur akkumuleringstank rør fremløbMålt Temperatur akkumuleringstank rør returMålt Temperatur rør til varme fremløbMålt Temperatur rør til varme returVed nærlæsning beskrivelsen => kun til info.Svar: Ja, de var egentlig kun tiltænkt som ekstra info, som kunne være rart at have tilgængelig via viewer, når man ikke lige står foran anlægget.Hvad med tænding under opstart ? (Udgang til denne)Var det en idé om der køres lidt ekstra piller på og blæseren ikke starter op med det samme, men venter x min ?Tvangsstyring af pillefremløb ? Hvis der tændes op manuelt med tændvæske og tændstikker... (?)Svar: hmm tjaa der er selvfølgelig mulighed for at køre manuelt frem i den eksisterende styring. Som det foregår nu ved optænding (det er heldigvis sjældent): Jeg kører flis/piller manuelt frem i brændehovedet - det tændes vha. tændvæske og en tændstik, og brænder ca 1-2 minutter, hvorefter blæser og øvrig styring startes op...Kigger lige på din FB senere i dag - har desværre været lidt travlt optaget den seneste uge, så har ikke fået kigget så meget på det...
  5. ok...har du et flowchart jeg evt. kan se...har ikke lige styr på hvordan det ser ud....men jeg ved hvordan det skal virke....
  6. ja det var jo nok lidt det jeg mente...så kunne man jo også eksperimentere lidt med hvad fungerer bedst til at reducere motorens omdrejninger imens - jeg kan ikke rigtig se hvordan det skal laves.
  7. ja det kunne man selvfølgelig (om ikke så forberede FB til) lave som mulighed/alternativ som det kører i dag ved pausedrift: 10 min pause- indfyring-efterluft-10 min pause-indfyring-efterluft osv. osv. indtil der igen mangles indfyring (drift 1 ell. 2).Kunne godt være at det var smart at muligheden var der for det.
  8. hmm...hvordan vil du sænke hastigheden på 1x230V blæsemotoren - med en lysdæmper eller lignende?
  9. lars: luftmængden bliver netop, som du siger, reguleret med et spjæld.Jeg havde tænkt at bruge temperaturn som overvågning af om der er ild eller ej...optænding sker i princippet aldrig, da der altid bliver holdt liv i bålet via pausefyring som før nævnt. så det er kun ved koldstart jeg tænder op, og det sker med en tændstik og noget tændvæske.Michael
  10. PTA: Det gør som ikke noget....på den eksisterende styring kører den bare for fuld gas, og det tror jeg at den skal blive ved med, for ikke at gøre det for besværligt.
  11. den jeg har til måling af røggas nu er bare en simpel termostat med mulighed for at indstille setpunkt on/off som jeg nok bruger igen til at starte med - planen var så senere at tilføje temperaturmålingerne, men det må da være nemmest at de kommer med i starten - ellers jeg er enig med dig - nu er der alletiders mulighed for at få det velbeskrevet og dokumenteret fra start - du må lige give lyd når og hvis du har brug for at jeg kommer med input til projektet (hvis jeg ikke selv kommer på noget mere, inden du går i gang for alvor)
  12. jeg kan se at der mangler parametret røgrørstemperatur on/off, hvor der også gerne må være valg mellem on/off styring eller den målte temperatur.mvh michaeldu må skrive hvis der er noget jeg skal ligge hovedet i blød over.
  13. har kigget på dit udkast - det ser godt udkunne se du havde spm. ved sommerdrift, og jeg har overvejet flg: måske skulle man lave så stokeren kører alt efter hvad udetemp er.eks under 0,0 grader : vinterdrift - der trækkes 1-2 sek. fra den "normale tid" for at hæve ydelsen.(flere indfyringer )mellem 0,0-20,0 grader : normal driftover 20,0 grader: sommerdrift - der lægges 1-2 sek. til den "normale tid" for at sænke ydelsentider og temperaturer skal der selvfølgelig justeres når den tid kommer.Men jeg tror det kunne blive en fin form for vejrkompenseringlyder det helt galt?
  14. helt i orden med mig - jeg uddyber meget gerne hvis der er noget jeg ikke har formuleret helt forståeligt.Jeg havde også tænkt at de mange temperaturmålinger kunne ligge i en selvstændig FB - bliver spændende at se hvad der kommer ud af det.
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok