Alt der er opslået af Jens Ostenfeld

  1. Tak Clemen, det virkede. Jeg genså ip-adressen, og måtte erkende at jeg havde husket passwordet forkert. Det hele virker nu. Mvh Jens
  2. Jens Ostenfeld

    Kontakt Med Controller

    Hej Jeg har et problem med at få kontakt til min controller (ver. 2) med IHC control softwaren . Jeg har tidligere kunnet hente og opdatere projekter trådløst over LAN netværjet, men efter at jeg har fået reinstalleret min laptop kan jeg ikke få det til at virke igen. Jeg kan simpelthen ikke huske hvordan den blev sat op i tidernes morgen. Jeg får umiddelbart forbindelse til controlleren med et USB kabel og kan hente projektet der ligger på den ned. Men det er ikke lykkedes mig at komme ind ved at skrive en IP-adresse (login og password står på fabriksindstillingerne). Problemet er muligvis at jeg ikke kan huske hvilken IP adresse den står på. Jeg har forsøgt med den ydre IP adresse med port 447 som den foreslår, samt 192.168.10.3:447 (modemmet ligger på 192.168.10.1) og 192.168.1.3, alt sammen uden held. I manualen kan jeg se, at man kan tjekke controllerens opsætning ved at tilslutte med USB-kablet og køre IHC Administrator. Men så får jeg fejlen: ”Your security settings have blocked an application signed with an expired or not-yet-valid certificate from running” – så den lader mig ikke ind. Jeg kører windows 7, og den står med det rigtige Schneider Netværkskort. Hvordan kommer jeg ind? Mvh Jens
  3. Jens Ostenfeld

    Ledningsoverføring

    Måske ikke et hard core IHC spørgsmål, men snarere et installationsspørgsmål. Jeg vil gerne have varme i et spejl, som klæbes på en låge i badeværelset. Kender I nogen godkendte ledningsoverføringer (til brug mellem låge og skab), som har et let udseende, gerne hvid? Venlig hilsen Jens
  4. Nå, men problemet er løst nu. Hermed tilbagemelding hvis andre skulle komme i en lignende situation. Målte først forsyningsspændingen på lysdæmperen til 226 V. Målte derefter strømmen gennem lysdæmperen ved 100% (uden dæmpning) med et alm. multimeter. Jeg ved ikke om man kan få troværdige værdier ud af det, men det gjorde jeg nu engang. Gangede sammen og beregnede en "faktisk" effekt på 177 W (for 10 stk. 20W GU4 12V Daxtor spots drevet af 3 stk. elektroniske trafoer). Så skiftede jeg dæmperen med en ny jeg havde liggende, linkede, og uploadede projektet igen. Og så virker det. Den ny dæmper bliver en lille smule lun, men langt mindre end den anden dæmper. Så jeg må nok slutte, at den gamle dæmper nok havde en fejl, selvom det ret beset også kunne være noget softwaremæssigt som blev rettet ved linkningen og uploadning af koden. Venlig hilsen Jens
  5. Ja, de sidder vel-adskilte i hver deres dåse på en anden væg - af denne grund. Vh Jens
  6. Jeg har et problem med en LK Wireless 250 W "UNI-dæmper" til en lysgruppe, som dæmper helt ned efter et stykke tid. Jeg har tidligere oplevet, at den slags dæmpere er ret præcise/hysteriske med at dæmpe ned / gå i "safe mode" (efter et stykke tid), hvis man belaster dem med ikke ret meget mere end de 250W. For nærværende benytter jeg dæmperen til at styre 3 elektroniske transformatorer, der trækker 3+3+4 = 10 stk. 12 V / 20W loft spots (i alt 200W). De to af transformatorerne er Servodan's dæmpbare, lange hvide, der kan proppes op i en safebox maxi, og den sidste er Osram's tilsvarende, med nærmest identisk ydre udseende. Alle 12 V ledninger er 2,0 m lange. Jeg mistænker lidt at det er støj, men hvordan diagnosticerer jeg hvor støjen kommer fra? Eller er det min omgang med dæmper og flere elektroniske trafoer, som ikke er helt appelsinfri? Mvh Jens
  7. Enig, men jeg vil bare gerne tilslutte dem i den rækkefølge som er normen. Venlig hilsen Jens
  8. OK, dvs. at jeg erstatter de øverste ledere med de nye ledere i følgende rækkefølge fra venstre: Brun (L1) Sort (L2) Gul/grøn Hvid (L3) Blå (N) Og så sikrer jeg, at dette anvendes korrekt på komfuret. Enig? Mvh Jens
  9. Er der en som med sikkerhed kan udpege Hvor hhv. L1, L2, L3 og N er placeret på den gamle afbryder på billedet? Mvh Jens
  10. Hej Claus OK, og tak for svaret. Mvh Jens
  11. Undskyld hvis jeg har formuleret mig kluntet. Jeg prøver igen: Jeg har hørt at det ikke går at fremføre flere faser i samme dåse, hvis dåsen ikke er godkendt til 400V, hvilket en grøn indmuringsdåse ikke er. Så derfor må jeg ikke køre et 5x1,5mm2 med 3x13A faser + 1N fra samme gruppe frem til dåsen og trække to af dem ud på hver sit 230 v 1M udtag i den her 2M grøn indmuringsdåse. Er I enige i at det ikke går eller er det ok? Bjarne S: Nej, det køres ikke over IHC, og der er tale om 1 gruppe (3P+N 13A) Thomas: Tak for det, den smuttede for mig
  12. Vaskemaskine, tørretumbler (og fryser) er ønsket forsynet fra samme gruppe (3P+N automatsikring) via et 5x1,5 kvd fast kabel. Det forekommer mig, at man ikke må køre dette kabel ind i en 2M grøn indmuringsdåse som er sat sammen med en grøn 1M dåse og så hver fase ud i hver sin 1M stikkontakt - således at man har 3 stk. 230 V udtag med hver 13A. Men hvad gør man så? Mvh Jens
  13. Hej Torben Den er uploaded, og den fungerer også i praksis. Meget fint. Mange tak for hjælpen. Venlig hilsen Jens
  14. Jens Ostenfeld

    Ventilatorstyring

    Min ventilatorstyringsblok i stort bad har en logisk uhensigtsmæssighed i forhold til hvordan jeg vil anvende den. Jeg har brugt en 230 v 10A PIR over badet, som er sat til laveste tid, dvs. 20 sekunder og dens udgang er sat til et 230V input modul. Men når jeg går i bad har jeg så store armbevægelser, at den trikkes adskillige gange for hvert 20. sekund, hvilket bevirker at PIRens udgang står tændt hele tiden. PIR'en er p.t. sat til Tænd i Ventilationsstyringsblokken, men hvis Tænd holdes tændt konstatn, så kører timeren mod nul og slukker ventilatoren til sidst. Dvs. man oplever at gå i bad og så slukker ventilatoren efter timerens efterløbstid (3 min). Eneste måde at tænde for ventilatoren ifbm et bad er at træde ud af badet, vente i 20 sek. til at PIRen slukker, og så træde ind i badet igen. Ret upraktisk. Det hele kan klares hvis Tænd funktionen i funktionsblokken ændres, således at timeren ikke tæller ned så længe Tænd "holdes". Er der en venlig sjæl der kan klare det? Mvh Jens 20.04.2013.vis
  15. Hej Torben S Nu kan jeg få blokken til at virke, både i sim mode og i praksis. Tak for hjælpen, det er fornemt! Venlig hilsen Jens
  16. Hej Torben Tusind tak for blokken. Den er uploaded og testet i praksis. Den virker umiddelbart efter hensigten, dog synes jeg ikke at skumringsrelæet er i stand til at tænde for lyset?? Man kan også se det ved alm. offline simulering. Mvh Jens
  17. Hej Jeg har monteret et IHC skumringsrelæ, og har et lille stykke FB kodning som jeg vil spørge om der var en som kunne klare. Jeg magter det næsten, men ikke helt. Skumringsrelæet er monteret udenfor (oppe på taget, hvor det ikke er generet af kunstigt lys). Skumringsrelæet er i den vedhæftede .vis fil logisk tilknyttet Teknikrum. Jeg vil gerne, at den Trådløse dimmer for lys over hoveddør og i indkørsel (som er placeret i Teknikrum) ved tænder ved skumring på 70% styrke og slukker kl. 22:30 og tænder igen kl. 6:30 man-fre hhv. kl. 8:00 lør-søn, dog kun hvis det er mørkt, og slukker når det bliver lyst. Er der nogen som vil hjælpe med det? Mvh Jens 31.03.2013.vis
  18. Hej Lars J Jeg har sat den ind her til aften og testet den. Umiddelbart virker den perfekt, stabilt og efter hensigten. Jeg tester lige videre og vender tilbage om et par dage, når jeg har gjort lidt flere erfaringer. Men umiddebart virker den! Venlig hilsen Jens
  19. 1 Ja, jeg tænkte vel i virkeligheden bare, at den skulle inverteres ift. hvordan den gør nu. Og det betyder jo så, at lampen er slukket som udgangspunkt, bortset fra når resttiden læses tilbage i blink. Det var derfor jeg efterlyste facilitet nr. 2, da jeg her ville lege med at sætte nogle gode tidsvariable, så man ikke er i tvivl om at systemet kører. Måske man endvidere kunne lave en lille detalje, så lampen er on lige så længe man holder fingeren på knappen, så man får en oplevelse af at indputtet noteres når man trykker. 2a-b Fint 2c Enig, den kan allerede det. 3 Enig, der vil altid være noget med at der er nogle tryk som vil blinke videre, hvis man har givet det øverste tryk 5 credits, det midterste 2, og det nederst 1. Så står det øverste og blinker videre mens de andre er holdt op. Men jeg tror nu at det det vil hjælpe meget på overskueligheden, at de blinker i i samme takt, hvis de ellers blinker. Jeg forstår godt dit alternativ, men jeg tror at det skal holdes til ovenstående metode, idet det rent praktisk er meget individuelt hvilken kreds man skal have fat i, f.eks. efter hvor man måske allerede har været igang med at rydde sne, eller hvad ved jeg . Mvh Jens
  20. Hej Lars Nu har jeg leget lidt videre med din blok. Hvis du gider, kunner jeg godt tænke mig lidt finpudsning. 1) Lysdioderne må gerne blinke (være tændt) som indikation på en tidsperiode (i stedet for at slukke). Jeg kan dog godt se pointen med at med opgøre resttid som et antal "sluk", men det er lidt svært at aflæse, synes jeg. 2) Jeg kunne godt tænke mig som "bruger" selv at kunne stille 1) blinketiden 2) tiden mellem enkelte blink og 3) tiden mellem blink-blokke. Dvs have dem som variable i funktionsblokken (det er i øvrigt fint at kunne stille tidsperioden mm). 3) Jeg har jo tre varmekredse. Typisk vil man tænde for mere end én kreds ad gangen, måske alle tre. Det betyder, at der bliver en hel del LED blink på kryds og tværs på svagstrømstrykket, da man jo normalt ikke tænder varmekredsene samtidig. Jeg kunne godt tænke mig en synkronisering af blinkene de tre kredse imellem, således at blinksekvenser starter samtidig og kører i takt for alle tændte kredse. Venlig hilsen Jens
  21. Hej Lars J Mange tak for blokken. Du er hurtig. Jeg har lige indarbejdet den, og den fungerer umiddelbart perfekt. Jeg skal lige eksperiementere lidt videre med den, men umiddelbart er der ikke noget at komme efter. Hvilket datalinjeprodukt ville du vælge for 400V IHC output modulet? Er det blot en "stikkontakt"? Mvh Jens
  22. Hej igen Jeg har nu installeret et 400V/10A IHC output modul og et 6-slutte tryk med LED. Desuden har jeg koblet LEDerne til et 24 V output modul. Til styring efterlyser jeg nu en funktionsblok med følgende funktionalitet: Ved ét tryk på venstre slutte skal en timerfunktion igangsættes, således at man får 12 timers snesmeltning. Ét tryk giver således 12 timer, 2 tryk giver 24 timer, 3 tryk giver 36 timer osv. For at kunne vide om snesmeltningen kører, samt kende en omtrentlige resttid, skal LED'en "læse den satte tid tilbage" med korte blink efterfulgt af en lille pause. Er der 0-12 timer tilbage svares med 1 blink, er der 12-24 timer tilbage svares med 2 blink, er der 24-36 timer tilbage svares med 3 blink osv. Med højre slutte kan snesmeltningen slukkes manuelt. Er der nogen som ved hvordan man kan lave dette, eller hjælpe med en funktionsblok der kan klare dette? Venlig hilsen Jens
  23. Ok, det drejer sig om ca. 5 m IHC link-10 kabel jeg har til trykket.
  24. Kan/må man bruge et 3 mA inputmodul til et svagstrømstryk? Det er jo et specielt modul som umiddelbart er beregnet for røgalarmer o.lign. Det er fordi jeg ikke har plads til flere 30 mA inputmoduler og har 3 mA indgange i overskud. Mvh Jens
  25. Hej Lars J Jeg har nu implementeret din løsning ver. 2 hvor 1 FB styrer 2 dimmere. Den virker tilsyneladende perfekt. Jeg noterede mig, at man lige efter linkning og uploadning af det ny projekt lige skulle synkronisere dem ved at dæmpe dem begge helt ned, så de var ens. Men som sagt, så virker de perfekt og er ikke til at snyde. Tusind tak for hjælpen. Vh Jens
×
×