AndersBo
Members-
Antal indlæg
21 -
Medlem siden
-
Senest besøgt
-
Days Won
1
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Alt der er opslået af AndersBo
-
Hvis de berørte udgange er styret af fortrådet udgangsmodul burde årsagen være at du har en eller flere dobbelt konfigurationer på datalinie output(s). Med andre ord burde årsagen være at en eller flere udgange er konfigureret med samme datalinie og udgangsnummer. Det giver netop de oplevelser som du oplever. Du kan se i listen over dine outputs om det er tilfældet. Mvh. Anders
-
Hvad sker der hvis du demonterer lasten på relæet? (Det kunne tyde på støj forårsaget af lasten på relæet) Mvh. Anders
- 7 svar
-
- dimmer led
- wireless
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Ville nok også være smart at måle på udgangsklemmer når ledninger er demonteret. Først der er der ingen tvivl om defekt PSU eller ej. Mvh. Anders
- 15 svar
-
- ihc
- controller
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Godmorgen “Power OK dioden” er umiddelbart slukket… Tjek derfor spændingsforsyning. Mvh. Anders
- 15 svar
-
- ihc
- controller
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Hej Morten Det er fuldstændig valgfrit at benytte tilbagemeldingen eller ej. Den er blot indført for at give mulighed for mindre/unødvendig radiokommunikation. Funktionsblokken rammer lige præcis dit ønske og det du oplever bør være pga. dimmer/lyskilde issues. Mvh. Anders - tidligere FB udvikler :-)
-
Hej Jens Din lysdæmper skal ændres til 2-tast betjening. Det er derfor at du oplever det du gør. Den funktionsblok du benytter skifter nemlig mellem regulering på to udgange - tryk F1 og du kan læse mere i hjælpefilen. Din nuværende mode i lysdæmper betragter kun klemme 1 som regulering og klemme 2 til sluk. Mvh. Anders
-
"1.2.07.b 1-10V styring lys med indikering"
question svarede på AndersBo's Floppydisc i IHC Visual 2.0
Hej Esben Du kan benytte FB 1.2.06 som du finder i Visual 3 softwaren. Funktionsblokken kan også benyttes ifm. Visual 2. MVh. Anders -
Du kan benytte fb 1.2.06. Den findes kun i V3 softwaren men du kan uden problemer benytte ifb filen i V2 softwaren. Betjeningsfladen kan foregå ved både 1 og 2-tast betjening. Der findes også en udemærket hjælpefil for denne fb. Marker overskrift på fb og tryk F1 Mvh. Anders
-
Alternativet kan også være: https://www.lk.dk/produkter?iid=820B1028. Rytter skal bare indstilles til at modulet virker som kipfunktion. Det er dog kun de første 8 indgange på et inputmodul der kan betjene dette outputmodul direkte når datalinie er forbundet direkte mellem input og output. Men løsningen er væsentligt billigere end elektroniske kiprelæer. God jul og venlig hilsen Anders
-
Det er vigtigt at bemærke at Fuga/Opus svagstrømstryk højest kan belastes med 50 mA. Spolestrømmen på et kiprelæ er som udgangspunkt meget højere end 50 mA og vil over tid ødelægge microswitch i svagstrømstryk. Mvh Anders
-
Du har ikke behov for manuel indstilling af sommer/vintertid hvis du indsætter tilhørende funktionsblok til det. Kan ikke FB nummeret - men den ligger i Visual 1.32 FB biblioteket. Alternativt kan du i stedet benytte den frontmonterede modeselect knap til formålet som i de gamle DOS controllere. (Du har modeselect A/B som hændelse i FB opbygning) Mvh. Anders
-
Efter 18 år begynder IHC system at opføre sig underligt
question svarede på AndersBo's Jens Due i IHC Visual 1.0
Hej Jens En hurtig måde at udelukke ram fejl i controlleren er at tjekke urtid i controller. Hvis den er helt ved siden af (året står typisk forkert) er det meget sandsynligt at den er fejlramt. Indstil evt. tiden hvis urtiden aldrig har været benyttet og afvent nogle dage. MVh. Anders -
Den tilhørte den allerførste TermIHC Controller. Den sikrede at projekt ikke blev slettet ved strømafbrydelse.
-
Du benytter en ur funktionsblok og tjekker lige om urtid i controller er korrekt
-
Der kan anvendes et oneshot relæ som sikrer at signalet er kortvarigt. Jeg har dog ikke selv erfaring med løsningen i relation til indbygningssenderen. Jeg ville nok starte med at sikre at det indkomne signal er tilstrækkeligt - meget gerne med rssi værdier i det grønne felt for at være robust under forskellige forhold. Du skal jo tænke på at signalet ikke sendes flere gange og kun ved skift.
-
Vær opmærksom på at Indbygningssenderen er ikke beregnet for stående signaler. Kontaktsættet skal desuden kunne bære den meget lille kontaktstrøm ved 3V der etableres ved kontakt. Hvis kontaktsæt ikke er egnet til det vil det holde op med at virke efter kort tid. Bemærk desuden at ledere skal terminernes direkte og uden forlængelser pga. 3V forsyning.
-
Fejl - "overcurrent, overvoltage" på ihc bus dimmer
question svarede på AndersBo's Jakob Hauerslev i IHC Visual 3.0
Har du prøvet at bytte rundt på kanal 1 og 2 -flyttes fejlen så ? Hvilke lyskilder bruger du? -
Ældre PIR typer leverer et puls signal og nye typer stående signal. Du skal forsøge at indstille bevægelses udgang til puls (funktion c i drejeknap) Det er primært pga. træghedsfunktion i software at der så slet ikke sker noget da denne laver optælling af pulser i en given periode før der tændes lys. Med andre ord - hvis du stiller den nye PIR til funktion c er du fri for programændring. Mvh. Anders
-
Hej Gudum Tjek FB 1.2.05 samt hjælpefil (marker overskrift på FB og tryk F1) mvh. Anders
-
Hej Stig Forsøg i første omgang at tvangsstyre dine modtagere. Så ved du hvilken vej problemet er. Du tvangsstyrer modtagere ved at betjene knap 1 og 2. Mvh. Anders B