Hop til indhold

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 28-07-2021 in all areas

  1. Nogle moderne komfur og ovne bruger kun 1 eller 2 faser, så du kunne prøve at få din elektriker til at checke om dine LED dimmer sidder på samme faser som komfuret, og hvis de gør flytte dem til en anden fase hvis muligt. I samme ombæring kan du få ham til at checke at der er brugt skærmet signal kabel mellem IHC controlleren og LED dimmerne samt at skærmen er tilsluttet jord i den ene ende, og kun den ene ende. Hvis en skærm tilsluttes jord i begge ender vil den virke som en udlinings forbindelse og dermed introducer støj frem for at beskytte mod støj.
    2 points
  2. Super at problemet blev løst. Var det samme fase, eller var det problemer med skærmet kabel?
    1 point
  3. I nogle tilfælde kan der forekomme induktion, hvis kabler er tæt placeret. Du ser det fx. med en LED pære, som lyser svagt, selvom den er slukket. Om det kan skabe dit problem, ved jeg ikke. Men jeg ved, at når lysdæmperen slukker og tænder igen efter 2 sekunder, så er det fordi, at den genstarter pga. en beskyttelsesmekanisme. Et komfur trækker mange ampere, og kan muligvis give en kortvarigt nedgang i volt. Hvis det er årsagen, så vil et EMC filter ikke hjælpe. Måske en højvolt AC kondensator i så fald kan hjælpe, men dette område er jeg ikke så fortrolighed med. Så input fra andre er velkommen.
    1 point
This leaderboard is set to København/GMT+01:00
×
×