Jeg fik lavet en lille serie af minimoduler, hvortil der kan tilsluttes 14 svagstrømstryk.
Minimodulet tilsluttes 4 indgange på et IHC Input 24 modul og en tilhørende funktionsblok overfører signalet, fra den tast der er trykket, til det program (typisk Kip tænd sluk) der skal aktiveres.
Herved kunne jeg forøge antallet af indgange fra 16 til 56 på et IHC Input 24 modul.
For dem der er stødt ind i lignende problem, med manglende indgange, eller bare er interesseret, har jeg lagt funktionsblokke, produktbeskrivelse og dokumentation ud på Google drive her: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PdKghZ8j1VPnH1peUcG3Qugtv0dsBeLw
Modulerne sælger jeg for kr. 150,- pr stk.
Min historie
Jeg stod i den situation, at jeg var endt op med 225 indgange fordelt på to etager. 176 indgange var svagstrømstryk, resten er PIR og magnetkontakter.
I installationen er der uderligere et IHC 230V 8 indgange, og et IR input, som hver tager en Controller indgang.
Ved sammenkobling af to Controllere anvendes der en indgang på begge Controllere. Dette efterlader 12 Controller indgange fordelt på to Controllere, der giver mulighed for tilslutning af (12 x 16) 192 indgange.
Udbygning med en 3. Controller er der ikke plads til i teknikrummet (skabet), så jeg gik i tænkeboks. Her opstod ideen om, at det måtte kunne lade sig gøre, at dele indgange på IHC Input modulet med flere svagstrømstryk.
Resultatet er er blevet til, at jeg fik lavet en lille serie af “1-14 input Decimal-to-BCD Encoder” moduler, som har løst mit problem.
I min installation har jeg flyttet 94 svagstrømstryk over på 2 IHC Input 24/24 moduler, så det gav plads til alle indgange.