Ja delvist. Vi kan udelukke Output 24 relæet der sidder ved siden af controlleren.
De to blå ledninger går ned på input modulet på klemmerne 17 og 18. I så fald så giver de ledninger ikke rigtig nogen mening i det område du har taget billedet i.
Det virker mere som om, at de har været tilsluttet "noget", og det er dette "noget" som er væk. Kigger man lidt nærmere på det første billede i dit første indlæg, så ser det ud som om der ligger et eller andet omme bag input modulet. Noget hvidt, som normalvis ikke bør være der. Det kan være det bare er et stykke papir eller noget andet der ingen betydning har. Det kunne måske også være det som de to blå ledninger har været monteret på. Det ligner også at ledningerne har været monteret i samlemuffer eller i anden form for skrueterminaler på den måde de er bukket og trykket i det afisoleret område. Det kunne godt hænge sammen med, at de har været brugt til "noget", som er forsvundet/afmonteret.
Dvs jeg ville i første omgang ignorerer de ledninger. De har måske slet ikke noget med dit problem at gøre. Men kunne være det som jeg vil kalde dårlig efterladenskaber/manglende oprydning.
Så er der en anden mulighed.
Det er at tage dit Visual program og se på de tryk du siger der ikke virker mere, og se hvor de sidder monteret. Det vil fremgår af Visual. Men det kræver du ved hvad du skal se efter og kan tage et screendump af Visual. På den måde fejlretter man baglæns i installationen. Måske ender du så ud med at finde ud af, hvad de to blå ledninger skulle have været brugt til.
Ulempen ved at bruge Visual sådan er, at du skal vide på hvilke datalinjer modulerne er monteret. Og dine moduler ser ikke ud som om de er opmærket på nogen måde (det er muligt opmærkningen sidder på låget til tavlen). Hvis ikke så er der kun een vej, og det er at følge datalinjerne fra controllerne (på det input du via Visual finder ud af dine tryk sidder på), og så følge ledningerne derfra og frem til det inputmodul. Så ved du ihvertfald hvor dine tryk er monteret. Derefter er det så at finde årsagen til, at input modulet ikke virker.
Det er bare møg svært at guide dig på den her måde, hvis ikke du er bekendt med Visual. Visual kan klares via en remote access (fx via Teamview) til din computer. Men rent fysisk er du på egen hånd i tavlerne, medmindre du kan alliere dig med en i din nærhed som ved hvad man skal kigge efter.
Hvis Visual er udelukket, så bliver det svært. Og så vil jeg klart anbefale dig at lade en med forstand på IHC kigge på det.
Lige et spørgsmål. Du siger alle dine tryk som er tilsluttede dimmer ikke virker - Hvor mange tryk er det?