Alt hvad du spørger om er basal viden, som er godt beskrevet i LK's villedninger til HW6.x og HW7.x controller, men lad mig alligevel prøve at svare.
Der er stort set ingen funktionel forskel på HW6.x og HW7.x. HW7.x bygger fortsat på den arkitektur som blev defineret for TermIHC for små 30 år siden, med de begrænsninger der ligger deri. Det betyder dog også at alt HW som kan bruges med HW6.x kan også bruges med HW 7.x.
Tilbage til dine spørgsmål.
1. Nej. Du kan ikke ændre frekvenser på LK's wireless udstyr. Det betyder dog ikke noget i praktis, da LK's wireless protokol, ligesom alle andre wireless protokoller, er designet til at håndter flere enheder som sender data på samme tidspunkt på samme frekvens. Du kan jo have op til 64 wireless enheder linket til hver controller. Yderligt linker du LK's wireless enheder med en controller, så enhederne ikke reager på signaler fra andre controller og controllerne ikke reager på signaler fra wireless enheder, som er linket til den anden controller.
2. HW6.x og HW7.x kan forbindes samme på samme måde som 2 HW6.x controller forbindes sammen. Der kan kun overføres on/off signaler. Den korte version er at du forbinder f.eks. output modul udgang 15 på controller 1 med input modul indgang 8 på controller 2, og modsat. På denne måde får du 16 udgange som er forbundet til 16 indgange på den anden controller. Men læs venligst LK's villedning, da der er nogle forudsætninger som skal være på plads, og jeg kan ikke huske dem alle i hovedet, og har ikke tid til at slå dem op for dig.
Wireless enheder kan forbindes enten til den ene controller eller du kan fordele dem på 2 controller, men en wireless enhed kan ikke forbindes til 2 controller. Wireless enheder kan kun bruges i programmet på den controller de er forbundet til.
Selvom det er muligt at forbinde 2 controller, vil jeg klart fraråde det, medmindre du har brug for flere ud/indgange end 1 controller kan håndter. Jeg vil personligt heller ikke smidde penge efter en HW7.x controller, før jeg er 100% sikker på at problemerne med min nuværende controller ikke skyldes program fejl. 9 ud af 10 af de performance problemer jeg har haft med mine HW6.x controller, skyldes program fejl som f.eks. overdrevet brug af tæller, sætte det samme flag flere gange i en program blok (hvergang en parameter ændret tricker det en event som tricker et program gennemløb), programering af ind/udgange hvor der ikke var monteret device. Temp. sensor monteret på indgange som ikke var programmeret. Programering af wireless produkter som ikke var linket. Linket wireless produkter som ikke var programmeret etc.
Håber dette gav svar på dine spørgsmål.