Nu kender jeg ikke VP-18. Men formoder det er Nilan VP-18 du mener..
Jeg har selv for nyligt tilsluttet vores Nilan comfort 300LR til min Rpi, som kører OpenHab. Jeg ved ikke om VP-18 kører modbus (RS485) ligesom Comfort300 gør.
Hvis den gør det, så er der her en tråd som fik hjulpet mig igang.
https://community.openhab.org/t/openhab1-2-nilan-heatpump/23538/1
1. punkt er at få forbundet Nilan anlægget med Rpién. Hvis Vp-18 er ligesom Comfort300 med CTS 602 interface, så skal du bruge en USB -> RS485 dongle. Den koster ca. 3-400,- fra England.
2. På VP-18 skal du finde modbus interfacet. Igen jeg ved ikke om det er ligesom Comfort 300. Men på vores anlæg, der sidder modbus interfacet på ydresiden af anlægget.
Se billede her:
Det nederste kabel er det som går til panelet. Det skal du ikke tænke så meget over. Men begge skal være der. I ovenstående bruger jeg: Gul=A1, brun=B1 og blå=GND.
I RPIén har jeg sat min RS485 dongle: Se dette billede:
Derfra er det egentlig bare at få Rpi med Openhab2 op og køre. Men det er en forholdsvis stort bearbejde der skal laves med at oprette items. Så du skal kende modbus adresser til anlægget, eller satse på det er kompatible med comfort anlægget. Hvis VP-18 har CTS 602 interface, så vil jeg tro at det er det samme som vores anlæg. I tråden jeg linker til, der har den oprindelige skribent et andet Nilan anlæg (med varme), men det er stadigvæk CTS 602 interface, og derfor virker de fleste modbus adresser også til mit comfort300, som også har CTS 602 interface.
Håber ikke det blev alt for indviklet.