Hop til indhold
  • 0

IHC Input modul


hmadsen
 Share

Spørgsmål

Mit nuværende gulvvarmeanlæg har desværre en meget begrænset app og mit setup sidder i et "skab" på toilettet, hvor man skal skrue en række skruer ud for at komme ind til det.

Jeg kunne derfor godt tænke mig en måde hvorpå jeg kunne "se" om en given kreds er aktiv...Altså om der rent faktisk er åbent for ventilen til et af de 8 rum som er i anlægget.

Ventilerne er 24 VAC og et input modul tager 24 VDC så vidt jeg kan se.

Hvis jeg nu flikker et lille print sammen med 8 * "Ensretter og så en passende spændingsdeler" så kan jeg vel bare smide dem direkte på et input modul. Jeg regner ikke med at input modulet trækker nogen nævneværdig strøm, så det bliver nok en spændingsdeler med nogle kohm modstande for at sikre at "intet går galt" :)

Spørgsmålet går så på, om jeg bare skal have et almindeligt input modul, jeg har nemlig set at der findes et såkaldt 24/3 som skulle være specielt til brug for "Med langvarige sluttefunktioner" og det er jo det jeg kommer til at have, hvis gulvvarmen i stuen f.eks kører hele natten fordi det er en kold nat.

Men spørgsmålet er så om det er en fordel med det input modul eller om det er "lige meget". jeg kan nemlig købe "almindelige" input moduler brugt, mens det andet ikke lige er set, brugt og derfor er dyrere jo.

 

Ideen med det hele er at få det integreret i Home assistant så jeg kan se om ventilerne er aktive og også få en log over hvor meget de kører osv.

Link til kommentar
Del på andre sites

3 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Om du bruger et 3/24 eller et 24/24 er ret ligegyldigt, den eneste forskel er at en aktiv indgang på et 3/24 modul bruger 3 mA og et 24/24 bruger 24 mA.

Uanset hvordan du overfører signalet fra dit varmeanlæg, så bør du sikre dig at strømmen i de to systemer er galvanisk adskildt. Brug f.eks. relæer eller optokoblere. 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
På 12.3.2022 at 19:53 , hmadsen skrev:

Hvis jeg nu flikker et lille print sammen med 8 * "Ensretter og så en passende spændingsdeler" så kan jeg vel bare smide dem direkte på et input modul. Jeg regner ikke med at input modulet trækker nogen nævneværdig strøm, så det bliver nok en spændingsdeler med nogle kohm modstande for at sikre at "intet går galt" :)

Som Henning skriver skal du lave en galvanisk adskildelse af de 2 systemer. Grunden til dette er at LK IHC input modulerne ikke trækker strøm. De levere strøm og fungerer ved at en indgang bliver kortsluttet til 0V. Dette gør det nemt at tilslutte svagstrøms afbryder m.m. men besværligt når du vil detekter om en udgang på et andet produkt er ON.

I dit tilfælde kan du sætte et lille svagstrøms relæ parallelt med akturatoren. Det skal være en meget speciel gulvvarme styring hvis den ikke kan trække et svagstrøms relæ sammen med en akturator. LK IHC indgangen forbinde du til kontakt sættet på relæet.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
2 timer siden, Lars1 skrev:

Som Henning skriver skal du lave en galvanisk adskildelse af de 2 systemer. Grunden til dette er at LK IHC input modulerne ikke trækker strøm. De levere strøm og fungerer ved at en indgang bliver kortsluttet til 0V. Dette gør det nemt at tilslutte svagstrøms afbryder m.m. men besværligt når du vil detekter om en udgang på et andet produkt er ON.

I dit tilfælde kan du sætte et lille svagstrøms relæ parallelt med akturatoren. Det skal være en meget speciel gulvvarme styring hvis den ikke kan trække et svagstrøms relæ sammen med en akturator. LK IHC indgangen forbinde du til kontakt sættet på relæet.

Jeg havde til et andet projekt købt lidt forskellige relækort til "Arduino" De accepterer 5V DC på en pin og trækker så et relæ.

Jeg laver en lille printplade med en ensretter og så en spændingsdeler, bare med et par modstande, de indgange på relækortet trækker nærmest ingen strøm og da det de trækker er "fast" kan jeg godt slippe afsted med en spændingsdeler tror jeg :)

Relæudgangene er blot 2 klemmer som er NO og så slutter når relæet trækkes.

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok