Høeg Skrevet January 17, 2022 Rapporter Share Skrevet January 17, 2022 Hej hej Jeg er ved at lave overvågning på en dykpumpe i en drænbrønd. Ønsket er at kunne lave en registrering af hvornår pumpen har kørt, så jeg kan få en ide om der rent faktisk er vand at fjerne. Har indkøbt denne lille bimåler med puls. https://www.wattoo.dk/kwh-maler-1-faset-45a-direkte-puls-udg-mid-em111dinav81xo1pfb-9698069425 og for at undgå at trække ledning - et wireless input https://www.lk.dk/produkter?iid=11489 De to ting kan jeg bare ikke få til at spille sammen. Har forsøgt at slutte til bimålerne på forskellige måder og sikret mig at det er 100ms puls der sendes ud. Som jeg forstår det skal input bare på klemme 6 og 7. Nå jeg bare kortslutter inputtets 2 ledninger, samles der fint pulser i fb 4.2.03b Er der noget el-teknik der gør at de ikke kan arbejde sammen Måske noget ved bimåleren der skal indstilles anderledes? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret January 18, 2022 Rapporter Share Besvaret January 18, 2022 Har du prøvet at vende/krydse forbindelserne ? S0 Puls udgangen fra Måleren er jo ikke et fysik relækontakt, men en transistor der skal have +/- forbundet korrekt for at virke. Du bør også lige teste at der rent faktisk kommer en puls ud, burde f.eks. kunne tjekkes med et multimeter, hvis det er 100ms. Dernæst er der ikke nogen specifikation på hvor lang/kort en kontaktslutning på det wireless indgangsmodul skal være før det registreres. Ingen tvivl et manuel kortslutning får den til at sende. Du kan jo prøve at teste ved om en meget kortvarig kortslutning også kan få den til at sende noget. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Høeg
Link til kommentar
Del på andre sites
1 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.