Jhan Skrevet October 12, 2021 Rapporter Share Skrevet October 12, 2021 Hej Mit første indlæg/problem her på IHC-user. Jeg har fået en IHC 3 controller foræret, og opgraderet fra Visual 1 til 3. Så langt så godt. Jeg vil så gerne have den på "nettet" og kan indstille IP via USB, men ikke finde den efterfølgende på LAN, ej heller direkte opkoblet peer to peer. Jeg kan heller ikke tilgå brugerkonti via USB. Er der en måde at nulstille til factory default, og så håbe at IP delen kommer til at virke, eller skal jeg leve med at USB er muligheden? Jeg har kigget rundt for at se andres problemer med IP, men ikke helt fundet noget der kunne bruges. Jeg har styr på IP/subnet/gateway, så det er ikke derfor, og som beskrevet kan jeg indstille IP på controlleren; men ikke åbne den efterfølgende. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 EjvindHald Besvaret October 12, 2021 Rapporter Share Besvaret October 12, 2021 Du skal sende en special firmware, som nulstiller controlleren. Det er i en af trådene her på sitet. Det er en kendt fejl, som kan opstå - også i nyeste controller. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jhan Besvaret October 13, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 13, 2021 23 timer siden, EjvindHald skrev: Du skal sende en special firmware, som nulstiller controlleren. Det er i en af trådene her på sitet. Det er en kendt fejl, som kan opstå - også i nyeste controller. Tak Ejvind Har fundet tråden hvor du har vedhæftet filen. Det prøver jeg i weekenden, så må vi se hvordan det går Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Allan Nissen Besvaret October 13, 2021 Rapporter Share Besvaret October 13, 2021 Controlleren skal genstartes efter ændringer i lan konfigurationen. Husk også at få opdateret til seneste firmware, ikke pga netværks problem, men for at undgå en død controller. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 EjvindHald Besvaret October 13, 2021 Rapporter Share Besvaret October 13, 2021 2 timer siden, Allan Nissen skrev: Husk også at få opdateret til seneste firmware, ikke pga netværks problem, men for at undgå en død controller. Allan har helt ret - uden seneste firmware er der en risiko for en død controller, og det kan ske ifm. genstart. Derfor denne rækkefølge: 1. Opgrader til seneste firmware. 2. Send special version af firmware til nulstilling. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Jhan
Hej
Mit første indlæg/problem her på IHC-user.
Jeg har fået en IHC 3 controller foræret, og opgraderet fra Visual 1 til 3. Så langt så godt.
Jeg vil så gerne have den på "nettet" og kan indstille IP via USB, men ikke finde den efterfølgende på LAN, ej heller direkte opkoblet peer to peer.
Jeg kan heller ikke tilgå brugerkonti via USB.
Er der en måde at nulstille til factory default, og så håbe at IP delen kommer til at virke, eller skal jeg leve med at USB er muligheden?
Jeg har kigget rundt for at se andres problemer med IP, men ikke helt fundet noget der kunne bruges.
Jeg har styr på IP/subnet/gateway, så det er ikke derfor, og som beskrevet kan jeg indstille IP på controlleren; men ikke åbne den efterfølgende.
Link til kommentar
Del på andre sites
4 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.