Jeg har hørt om flere der ved kabeltræk til ihc anvender 7x1,5 mm2 kabler der sløjfes fra dåse til dåse, så man får samlet mindre kabeltræk i tavlen. Kunne nogle sende et foto eller beskrivelse af hvordan I samler de mange ladere i hver indmuringsdåse, for synes det bliver for trængt til jeg kan få stikkontakterne trykket ind i dåsen med de mange muffer og ledning.

Link til kommentar
Del på andre sites

8 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

I "simple" rum, uden multifleks og maksimalt 3 tændinger, bruger jeg primært 7 leder fra tavlen til første loftsdåse i hvert rum, derfra sløjfes videre med en 7 leder til anden loftstænding, hvis nogen. Til stikkontakterne bruger jeg normalt "bare" en 5 leder. 3 leder er 100% no go i en IHC installation.

IHC handler for mig primært om komfort, sikkerhed og fleksibilitet, og jeg syntes ikke du skal have for stor fokus på antal kabler i tavlen, da du risikerer ikke at får den fleksibilitet som du garanteret kommer til at savne senere.

Om du i dag skal monterer 3 kabler mindre, betyder ikke så meget, og slet ikke hvis du senere kommer til at mangle en enkelt ledning til et eller andet.

 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
6 timer siden, Henning Pedersen skrev:

I "simple" rum, uden multifleks og maksimalt 3 tændinger, bruger jeg primært 7 leder fra tavlen til første loftsdåse i hvert rum, derfra sløjfes videre med en 7 leder til anden loftstænding, hvis nogen. Til stikkontakterne bruger jeg normalt "bare" en 5 leder. 3 leder er 100% no go i en IHC installation.

IHC handler for mig primært om komfort, sikkerhed og fleksibilitet, og jeg syntes ikke du skal have for stor fokus på antal kabler i tavlen, da du risikerer ikke at får den fleksibilitet som du garanteret kommer til at savne senere.

Om du i dag skal monterer 3 kabler mindre, betyder ikke så meget, og slet ikke hvis du senere kommer til at mangle en enkelt ledning til et eller andet.

 

Hej Henning,

Jeg lytter altid til dig, og din store erfaring. Jeg har også selv altid som jeg forstår dig trukket 5 leder til stikkontakter og sløjfet videre til 2 yderligere stikkontakter. Tænker det er sådan du også mener?

Men jeg er ikke helt med på hvorfor så 7 ledere i loftsdåser, er det så du kan sløjfe videre til yderligere 4 loftsudtag?

Sådan som jeg havde hørt nogle montere var 7 leder til 1. lofttænding, 7 leder vider til 2. lofttænding og 5 leder til 1. stikkontakt, 5 leder til 2. stikkontakt og 5. leder til 3. stikkontakt - er det en helt talent løs løsning?

Jeg aldrig helt eller halvt forstået hvad mulitflex betyder, er det til at forklare enkelt?

 

 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
1 time siden, Peter Holm Larsen skrev:

Sådan som jeg havde hørt nogle montere var 7 leder til 1. lofttænding, 7 leder vider til 2. lofttænding og 5 leder til 1. stikkontakt, 5 leder til 2. stikkontakt og 5. leder til 3. stikkontakt - er det en helt talent løs løsning?

Det er en rigtig fin løsning, og skal det være helt rigtigt, så er alle loftslamper og stikkontakter i det samme rum. Altså ikke noget med at flere rum på samme kabel.

Med en 7 leder til 2 loftslamper og en 5 leder til stikkontakterne, har du 2 ledninger (tændinger) til hver sin loftslampe og mulighed for op til 2 faste tændinger af stikkontakterne. Hvis fruen så ønsker at det skal være en anden stikkontakt der tændes fra døren, så skal I have fat på elektrikeren, som, fordi der er brugt 5 leder kabel, "bare" skal montere den pågældende stikkontakt på en anden ledning.

Med dette setup skal du minimum bruge et 6 tryk ved døren, 2 til loftlamperne, 2 til stikkontakterne og 1 til sluk rum. Dermed skal hun også trykke 4 gange for at tænde alle loftslamper og stikkontakter i rummet.

Hvis vi tager udgangspunkt i samme rum, men i stedet anvender multifleks og yderligere tilføjer dæmp af den ene tænding, bare for at øge komforten. Her kan fruen direkte fra sin iPad, fuldstændig frit og lige så tit hun har behov for det. Selv indstille om hver loftslampe og div. stikkontakter skal have fast strøm, kun være tændte når I er hjemme og ikke sover, være tilknyttet tænding 1 eller tænding 2 og om den evt. skal være dæmpet. Dermed kan hun indstille det sådan at hun kun skal tænde for tænding 1 for at få fast eller dæmpet lys i den ene eller begge loftslamper og de stikkontakter der er indstillet til tænding 1. Og 6 trykket skrumper til et 4 tryk, endda med et ledigt tryk til f.eks. gardinerne.

Kort sagt er multifleks et system hvor mange forskellige udgange til loftslamper og stikkontakter (multi) uafhængigt af hinanden frit kan indstilles efter behov (fleksibelt, som blev forkortet til fleks).

Det skal retfærdigvis siges, eller skrives, at alle lamper og stikkontakter selvfølgelig skal have sin egen ledning til tavlen.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
3 timer siden, Henning Pedersen skrev:

Det er en rigtig fin løsning, og skal det være helt rigtigt, så er alle loftslamper og stikkontakter i det samme rum. Altså ikke noget med at flere rum på samme kabel.

Med en 7 leder til 2 loftslamper og en 5 leder til stikkontakterne, har du 2 ledninger (tændinger) til hver sin loftslampe og mulighed for op til 2 faste tændinger af stikkontakterne. Hvis fruen så ønsker at det skal være en anden stikkontakt der tændes fra døren, så skal I have fat på elektrikeren, som, fordi der er brugt 5 leder kabel, "bare" skal montere den pågældende stikkontakt på en anden ledning.

Med dette setup skal du minimum bruge et 6 tryk ved døren, 2 til loftlamperne, 2 til stikkontakterne og 1 til sluk rum. Dermed skal hun også trykke 4 gange for at tænde alle loftslamper og stikkontakter i rummet.

Hvis vi tager udgangspunkt i samme rum, men i stedet anvender multifleks og yderligere tilføjer dæmp af den ene tænding, bare for at øge komforten. Her kan fruen direkte fra sin iPad, fuldstændig frit og lige så tit hun har behov for det. Selv indstille om hver loftslampe og div. stikkontakter skal have fast strøm, kun være tændte når I er hjemme og ikke sover, være tilknyttet tænding 1 eller tænding 2 og om den evt. skal være dæmpet. Dermed kan hun indstille det sådan at hun kun skal tænde for tænding 1 for at få fast eller dæmpet lys i den ene eller begge loftslamper og de stikkontakter der er indstillet til tænding 1. Og 6 trykket skrumper til et 4 tryk, endda med et ledigt tryk til f.eks. gardinerne.

Kort sagt er multifleks et system hvor mange forskellige udgange til loftslamper og stikkontakter (multi) uafhængigt af hinanden frit kan indstilles efter behov (fleksibelt, som blev forkortet til fleks).

Det skal retfærdigvis siges, eller skrives, at alle lamper og stikkontakter selvfølgelig skal have sin egen ledning til tavlen.

Hej Henning, tror du misforstod kabelføringen, fra tavlen går et 7 lederkabel til 1. lampested som sløjfes videre til 2. lampeudtag med et 7 lederkabel, derfra sløjfes videre i et 5 laderkabel til 1. stikkontakt og igen videre til 2. stikkontakt med et 5 lederkabel og slutteligt ender ved 3. stikkontakt forsat med et 5 lederkabel. I tavlen forbindes hver faseleder til hver sin udgang på et udgangsmodul. vVille det være en ok løsning?

 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
2 timer siden, Peter Holm Larsen skrev:

Skal hver enkelt lampested og hver enkelt stikkontakt ikke sluttes til hver sin egen udgang

Jo, kan godt se det ikke stå direkte.

6 timer siden, Henning Pedersen skrev:

Det skal retfærdigvis siges, eller skrives, at alle lamper og stikkontakter selvfølgelig skal have sin egen ledning til tavlen.

 

2 timer siden, Peter Holm Larsen skrev:

Hej Henning, tror du misforstod kabelføringen, fra tavlen går et 7 lederkabel til 1. lampested som sløjfes videre til 2. lampeudtag med et 7 lederkabel, derfra sløjfes videre i et 5 laderkabel til 1. stikkontakt og igen videre til 2. stikkontakt med et 5 lederkabel og slutteligt ender ved 3. stikkontakt forsat med et 5 lederkabel. I tavlen forbindes hver faseleder til hver sin udgang på et udgangsmodul. vVille det være en ok løsning?

 

6 timer siden, Henning Pedersen skrev:

Det er en rigtig fin løsning, og skal det være helt rigtigt, så er alle loftslamper og stikkontakter i det samme rum. Altså ikke noget med at flere rum på samme kabel.

Med en 7 leder til 2 loftslamper og en 5 leder til stikkontakterne, har du 2 ledninger (tændinger) til hver sin loftslampe og mulighed for op til 2 faste tændinger af stikkontakterne. Hvis fruen så ønsker at det skal være en anden stikkontakt der tændes fra døren, så skal I have fat på elektrikeren, som, fordi der er brugt 5 leder kabel, "bare" skal montere den pågældende stikkontakt på en anden ledning.

Ved ikke lige hvad jeg skulle have misforstået. At jeg ikke skriver at 5 lederen går fra lampestedet til stikkontakterne bør vel ikke forvirre nogen. Eller er det noget andet du tænker på.

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok