Hop til indhold
  • 0

Mulig SW FEJL


Rasmus123
 Share

Spørgsmål

Hej jeg oplever en underlig fejl på mit IHC.

Jeg har to værelser med hver et lampeudtag (egen tænding).

Fejlen er:

Jeg kan tænde lys på værelse 1 på tryk i værelse 1, jeg kan tænde lys på værelse 2 på tryk i værelse 2, det kan også slukkes. Jeg har anvendt 1.1.01.e

Det underlige er at hvis jeg slukker på værelse 1 slukker værelse 2. hvis der er tændt på værelse 1 og 2 og vil slukke på værelse 2 skal jeg trykke to gange på tryk i værelse 2.

Jeg har prøvet at smide et nyt program in men uden held.

Vær 1 er på 12.07, vær 2 er på 14.04

Controller er 3.0

 

Nogen der har nogle forlag til løsning?

Link til kommentar
Del på andre sites

7 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0
21 minutes ago, Henning Pedersen said:

Hvis du jævnligt lægger et nyt program op, er det en fordel at lægge et tomt projekt op en gang imellem. Lige hvad der sker i controlleren ved jeg ikke, men det virker som om den ikke får slettet alt det gamle når det nye bliver lagt op. Hvilket kan give nogle mærkelige hændelser.

 

Super. Tak for gode råd.

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok