Lind Skrevet January 6, 2021 Rapporter Share Skrevet January 6, 2021 Hej .... Vi har bygget hus i 2008 med IHC og er i det store hele glad for det. I garagen har vi haft lamper hængende og nu, vil vi gerne sætte nogle led lamper og rumføler op. Når vi tilslutter led lampen lyser den fint, men når vi trykker på afbryderen blinker lampen og det forstår vi ikke. Vi har flere lamper med led i huset både i loftet og i stikkontakterne der har vi ingen udfordringer. Garagen er bygget efter huset af anden entreprenør. Vi har taget billeder af lampeudtaget i loftet og de er ens i huset og garagen. billede er fra garagens lampeudtag. Er der nogen der kan hjælpe? en frustreret IHC bruger Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kandersen Besvaret January 8, 2021 Rapporter Share Besvaret January 8, 2021 Der sidder vel ikke tilfældigvis en dæmper i tavlen? Hvis der ingen dæmper er, så prøv at få monteret en støjkodensator. De koster ikke alverdens og kan i mange tilfælde hjælpe. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lind Besvaret January 16, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 16, 2021 Hej .... Jeg har uploaded billeder af el tavlen, kan du se om der lys dæmper i den. Har prøvet er montere en støjkondensator i garagen og her skete der ikke noget. Så prøvede vi at gøre det samme i den andel hvor vi har har et lukket muret og opvarmet skur. Her virkede det, når vi satte kondensatoren i udtrækket sammen med ledningerne. Da vi fjernede kondensatoren og satte lampen i brændte udtrækket af. Så nu vil jeg høre om du har et godt bud på hvad vi kan gøre. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret January 17, 2021 Rapporter Share Besvaret January 17, 2021 Hvis det er alt det tavle udstyr I har, så har I et IHC stand alone anlæg. Med et IHC stand alone anlæg er de enkelte afbrydere og lamper linket direkte sammen uden en controller eller andre komponenter i tavlen. Hvis garagen er bygget før 2015/16, så tænker jeg umiddelbart at I "bare" skal bede elektrikeren udskifte det eksisterende lampeudtag til en ny i version 2. Det gamle er sikkert en version 1 som er udviklet før LED lamperne kom frem, hvilket ofte giver de "symptomer" du beskriver. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.