jeg har 3 stk. 2 kanal IHC LED dimmer i min installation, jeg oplever de lever deres eget liv af og til.
fx. når lyset i kontoret (dimmer 3 kanal 1) slukker efter udløb af PIR kan lyset i Køkkenet (dimmer 2 kanale 1 eller 2) godt finde på at tænde. det kan skifte mellem om det er kanal 1 eller 2 der tænder
I udhuset har jeg 2 kanaler på samme dimmer, når jeg trykker på trykket ved døren kan det være den anden kanal der tænder og straks omvendt lige efter. temmelig frustrerende
Samtidig oplever jeg at når jeg aktivere lysdæmperen i kontoret med PIR, aktiveres udgangen "manuel betjent" også selvom trykket er uberørt.
Kan det være bus forbindelsen der er interferens på ? har prøvet at unlinke og linke igen til alle 3 dimmer.
Mener bare en RS-485 er stærk nok til ikke at lave løjer på denne måde.
Spørgsmål
Kasper Kling
Godaften
jeg har 3 stk. 2 kanal IHC LED dimmer i min installation, jeg oplever de lever deres eget liv af og til.
fx. når lyset i kontoret (dimmer 3 kanal 1) slukker efter udløb af PIR kan lyset i Køkkenet (dimmer 2 kanale 1 eller 2) godt finde på at tænde. det kan skifte mellem om det er kanal 1 eller 2 der tænder
I udhuset har jeg 2 kanaler på samme dimmer, når jeg trykker på trykket ved døren kan det være den anden kanal der tænder og straks omvendt lige efter. temmelig frustrerende
Samtidig oplever jeg at når jeg aktivere lysdæmperen i kontoret med PIR, aktiveres udgangen "manuel betjent" også selvom trykket er uberørt.
Kan det være bus forbindelsen der er interferens på ? har prøvet at unlinke og linke igen til alle 3 dimmer.
Mener bare en RS-485 er stærk nok til ikke at lave løjer på denne måde.
Controller FW er: 3.3.37
Link til kommentar
Del på andre sites
3 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.