K.Engstrøm Skrevet November 7, 2020 Rapporter Share Skrevet November 7, 2020 Hej Jeg har et problem med en Dimmer LR350 som ikke slukker pærerne helt, jeg kan måle 50 og 110 V mellem lampeledning og nul. Installationen er simpel tænd og sluk kontakt og en Dimmer og selvfølgelig strømtrafo. installationen har virket i flere år men lige pludselig kom dette problem ,jeg udskiftede Dimmer med en ny samme problem. jeg har koblet alt installation fra på dimmer efter afgang fra dimmer så det kun er fasen der sidder i Dimmer håber der er nogle der har et forslag til en løsning. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret November 7, 2020 Rapporter Share Besvaret November 7, 2020 3 timer siden, K.Engstrøm skrev: Hej Jeg har et problem med en Dimmer LR350 som ikke slukker pærerne helt, jeg kan måle 50 og 110 V mellem lampeledning og nul. Installationen er simpel tænd og sluk kontakt og en Dimmer og selvfølgelig strømtrafo. installationen har virket i flere år men lige pludselig kom dette problem ,jeg udskiftede Dimmer med en ny samme problem. jeg har koblet alt installation fra på dimmer efter afgang fra dimmer så det kun er fasen der sidder i Dimmer håber der er nogle der har et forslag til en løsning. Velkommen til IHC-user. Hvis du ikke har noget tilsluttet på udgangen så er det meget normelt at du måler en spænding, den løber igennem triac'en. Har du sat LED pærer i lamperne? Hvis ja, så er minimumsbelastningen nok ikke opfyldt for den dimmer. Denne dimmer er også dårlig til LED. Men det er jo den evige historie, prøv med en støjkondensator eller en DinBob. Eller en anden type lyskilder. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
K.Engstrøm
Hej
Jeg har et problem med en Dimmer LR350 som ikke slukker pærerne helt, jeg kan måle 50 og 110 V mellem lampeledning og
nul.
Installationen er simpel tænd og sluk kontakt og en Dimmer og selvfølgelig strømtrafo.
installationen har virket i flere år men lige pludselig kom dette problem ,jeg udskiftede Dimmer med en ny samme problem.
jeg har koblet alt installation fra på dimmer efter afgang fra dimmer så det kun er fasen der sidder i Dimmer
håber der er nogle der har et forslag til en løsning.