Er der andre med UNi250 (1-modul) eller Kombidæmpere som har erfaret, at efter at have kørt en del måneder, så kan de pludselig blive 3-4 sekunder om at reagere (tænde/slukke lyset)?

Jeg erfarede det netop med 1 stk UNI250 og 2 stk Kombi dæmpere. Jeg har tidligere erfaret det samme "fænomen" med en anden UNI250 dæmper. Dengang valgte jeg at tage den helt ud af installationen og erstatte den med en anden. Men nu har jeg netop haft samme problem med 3 andre.
I stedet for at tage dem ud af installationen, så prøvede jeg i stedet at se, om jeg kunne løse problemet på anden vis. Normalt ville jeg være gået på loftet og slukket det hele (controller og dæmpere), og det har tidligere været en løsning. Men denne gang valgte i stedet at bruge Visual. 

Jeg opladede et tomt projekt i Visual til controlleren - Ventede nogle minutter, hvorefter jeg oploadede det rigtige projekt. Det lader til at have løst problemet, da dæmperne nu reagere med det samme. 

Link til kommentar
Del på andre sites

0 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

Der er ingen der har svaret på dette spørgsmål endnu

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok