Jeg fik lavet en lille serie af minimoduler, hvortil der kan tilsluttes 14 svagstrømstryk.

Minimodulet tilsluttes 4 indgange på et IHC Input 24 modul og en tilhørende funktionsblok overfører signalet, fra den tast der er trykket, til det program (typisk Kip tænd sluk) der skal aktiveres.

Herved kunne jeg forøge antallet af indgange fra 16 til 56 på et IHC Input 24 modul.

For dem der er stødt ind i lignende problem, med manglende indgange, eller bare er interesseret, har jeg lagt funktionsblokke, produktbeskrivelse og dokumentation ud på Google drive herhttps://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PdKghZ8j1VPnH1peUcG3Qugtv0dsBeLw

Modulerne sælger jeg for kr. 150,- pr stk.

 

Min historie

Jeg stod i den situation, at jeg var endt op med 225 indgange fordelt på to etager. 176 indgange var svagstrømstryk, resten er PIR og magnetkontakter.

I installationen er der uderligere et IHC 230V 8 indgange, og et IR input, som hver tager en Controller indgang.

Ved sammenkobling af to Controllere anvendes der en indgang på begge Controllere. Dette efterlader 12 Controller indgange fordelt på to Controllere, der giver mulighed for tilslutning af (12 x 16) 192 indgange.

Udbygning med en 3. Controller er der ikke plads til i teknikrummet (skabet), så jeg gik i tænkeboks. Her opstod ideen om, at det måtte kunne lade sig gøre, at dele indgange på IHC Input modulet med flere svagstrømstryk.

Resultatet er er blevet til, at jeg fik lavet en lille serie af “1-14 input Decimal-to-BCD Encoder” moduler, som har løst mit problem. 

I min installation har jeg flyttet 94 svagstrømstryk over på 2 IHC Input 24/24 moduler, så det gav plads til alle indgange.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 5 months later...
På 17.5.2020 at 13:45 , sbv1307 skrev:

Jeg fik lavet en lille serie af minimoduler, hvortil der kan tilsluttes 14 svagstrømstryk.

Minimodulet tilsluttes 4 indgange på et IHC Input 24 modul og en tilhørende funktionsblok overfører signalet, fra den tast der er trykket, til det program (typisk Kip tænd sluk) der skal aktiveres.

Herved kunne jeg forøge antallet af indgange fra 16 til 56 på et IHC Input 24 modul.

For dem der er stødt ind i lignende problem, med manglende indgange, eller bare er interesseret, har jeg lagt funktionsblokke, produktbeskrivelse og dokumentation ud på Google drive herhttps://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PdKghZ8j1VPnH1peUcG3Qugtv0dsBeLw

Modulerne sælger jeg for kr. 150,- pr stk.

 

Min historie

Jeg stod i den situation, at jeg var endt op med 225 indgange fordelt på to etager. 176 indgange var svagstrømstryk, resten er PIR og magnetkontakter.

I installationen er der uderligere et IHC 230V 8 indgange, og et IR input, som hver tager en Controller indgang.

Ved sammenkobling af to Controllere anvendes der en indgang på begge Controllere. Dette efterlader 12 Controller indgange fordelt på to Controllere, der giver mulighed for tilslutning af (12 x 16) 192 indgange.

Udbygning med en 3. Controller er der ikke plads til i teknikrummet (skabet), så jeg gik i tænkeboks. Her opstod ideen om, at det måtte kunne lade sig gøre, at dele indgange på IHC Input modulet med flere svagstrømstryk.

Resultatet er er blevet til, at jeg fik lavet en lille serie af “1-14 input Decimal-to-BCD Encoder” moduler, som har løst mit problem. 

I min installation har jeg flyttet 94 svagstrømstryk over på 2 IHC Input 24/24 moduler, så det gav plads til alle indgange.

Hvordan får man bestilt et sådant modul?

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette emne...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok