Jeg har et husvandværk som jeg gerne vil have til at starte og stoppe via en pressostat jeg har sat ind over IHC'en.
Jeg har købt en analog sensor fra Zigza som kan omsætte mit 0-10v fra pressostaten til noget IHC'en kan læse. Dog vil den kun fungere i en temperatur blok.
Det er som sådan også fint, da jeg bare kan omsætte bar til grader, så altså 42 grader svarer til 3 bar.
Jeg bruger funktionsblokken varmestyring avanceret, og har sat setpunktet til 42 grader, og når trykket når under de "42 grader" tænder udgangen.
Men for at den ikke skal stå og starte hele tiden vil jeg gerne have at den først tænder ved "35 grader" men slukker ved "42 grader"
Spørgsmål
Steeneren
Hej
Jeg har et husvandværk som jeg gerne vil have til at starte og stoppe via en pressostat jeg har sat ind over IHC'en.
Jeg har købt en analog sensor fra Zigza som kan omsætte mit 0-10v fra pressostaten til noget IHC'en kan læse. Dog vil den kun fungere i en temperatur blok.
Det er som sådan også fint, da jeg bare kan omsætte bar til grader, så altså 42 grader svarer til 3 bar.
Jeg bruger funktionsblokken varmestyring avanceret, og har sat setpunktet til 42 grader, og når trykket når under de "42 grader" tænder udgangen.
Men for at den ikke skal stå og starte hele tiden vil jeg gerne have at den først tænder ved "35 grader" men slukker ved "42 grader"
Er der nogen der har et forslag til det?
Vh
Steen
Link til kommentar
Del på andre sites
3 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.