Bay Hebsgaard Skrevet March 29, 2020 Rapporter Share Skrevet March 29, 2020 Er lige ved at sætte min alarm blok op og her går det op for mig at i IHC benytter men ventiler til vand der er NO, Dette fatter jeg ikke noget af er der en venlig sjæl der vil fortælle mig hvorfor? hvis strømmen forsvinder fordi der løber vand i installationen skal vandet sku lukke eller hvad siger i? Er der en mulighed for at ændre alarm blokken så udgangen bliver vendt til on og går i off når alarmen for van bliver aktiv Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kandersen Besvaret March 29, 2020 Rapporter Share Besvaret March 29, 2020 Du kan bruge følg/inverter blokken til at lave den om. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Besvaret March 29, 2020 Rapporter Share Besvaret March 29, 2020 Hvis man tager den høje El forsyningssikkerhed, sandsynligheden for vand lækager, og strømforbruget af en magnetventil med i betragtningerne, så vil 100% mene at netop NO ventiler er en rigtig god ide. EjvindHald 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bay Hebsgaard Besvaret March 29, 2020 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 29, 2020 2 timer siden, Kandersen skrev: Du kan bruge følg/inverter blokken til at lave den om. Takker sommetider forsvinder helt simple ting :-) 1 time siden, Henning Pedersen skrev: Hvis man tager den høje El forsyningssikkerhed, sandsynligheden for vand lækager, og strømforbruget af en magnetventil med i betragtningerne, så vil 100% mene at netop NO ventiler er en rigtig god ide. Ok takker for svar altid dejligt at få et anderledes syn på det men har teknikrum i en lille kælder så hvis vandet går rigtigt og det gør det når det går :-) der er så mange ting der kan gøres anderledes men der er der ikke gjort :-) Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Bay Hebsgaard
Er lige ved at sætte min alarm blok op og her går det op for mig at i IHC benytter men ventiler til vand der er NO,
Dette fatter jeg ikke noget af er der en venlig sjæl der vil fortælle mig hvorfor?
hvis strømmen forsvinder fordi der løber vand i installationen skal vandet sku lukke eller hvad siger i?
Er der en mulighed for at ændre alarm blokken så udgangen bliver vendt til on og går i off når alarmen for van bliver aktiv
Link til kommentar
Del på andre sites
3 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.