Ulle Skrevet March 19, 2020 Rapporter Share Skrevet March 19, 2020 Hej. Jeg har to controllere og to strømforsyninger i mit setup. De er begge 27w 3A og begge den gamle model med alu ribber. Nu skal de skiftes ud da de brummer. Har målt forbrug på 24v siden og den ene bruger 2A og den anden 1A med belastning. Nu skal de slåes sammen til en power. Har fundet denne model og vil hører jeres mening. Har styr på teknikken med fælles 0 og sammenlægning af + det er blot mening omkring valg af denne strømforsyning. Den har faktisk bedre rippel. https://www.conradelektronik.dk/p/comatec-psm612024m-strmforsyning-til-din-skinne-din-rail-24-vdc-5-a-120-w-678316 https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/it/000678316DS01/datablad-678316-comatec-psm612024m-stromforsyning-til-din-skinne-din-rail-24-vdc-5-a-120-w.pdf Ulrich Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kandersen Besvaret March 20, 2020 Rapporter Share Besvaret March 20, 2020 Bliver den ikke for stor i forhold til dimensioneringen af ledningerne, hvis det er link-10 kabel? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Ulle Besvaret March 20, 2020 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 20, 2020 Du har en pointe der, men det er ikke tilfældet. http://www.axencrone.net/el-mappen/7/SB/Stroemvaerdier for PVC.htm Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kandersen Besvaret March 20, 2020 Rapporter Share Besvaret March 20, 2020 Okay, jeg har ikke gået så meget i detaljer med det. Jeg havde bare forstået, at Link kablet maks kunne tage 3A som svare til de 72watt. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Thorbjørn skelboe Besvaret March 20, 2020 Rapporter Share Besvaret March 20, 2020 Husk dog på at IHC Link-10 kabel er 0,6mm og ikke mm2 Så du skal nok overveje nogle sikringer på din 24V Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Ulle Besvaret March 20, 2020 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 20, 2020 Forsikring på 3A er løsningen. Det er ikke noget problem da det i dag er delt op, så der kommer bare en DIN skinne sikring foran hver. Tak for input, fandt denne beskrivelse: Tekniske data Strømværdi: Lederdiameter: Lederfarve: Ved mindre gode forhold 3 A. Ved normale forhold 3,5 A. Ved særligt gode forhold 3,8 A Ø0,6 mm Blå/Sort, Violet/Grøn, Orange/Hvid, Rød/Brun, Gul/Grå https://greenlinedk.s3-eu-west-1.amazonaws.com/files/1083004271.pdf Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret March 20, 2020 Rapporter Share Besvaret March 20, 2020 0,6 mm svarer netop til anden øverste linje strømværdi tabellen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Ulle Besvaret March 20, 2020 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 20, 2020 Så Lars du mener også at dette gælder: Ved mindre gode forhold 3 A. Ved normale forhold 3,5 A. Ved særligt gode forhold 3,8 A eller? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Besvaret March 20, 2020 Rapporter Share Besvaret March 20, 2020 Det er også være at lægge mærke til første linje i tabellen, som er for 0.5 mm ledninger, hvilket er størrelsen på PDS kabler. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Ulle Besvaret March 20, 2020 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 20, 2020 Sikkert mig det er dum, men er ikke med på hvad Henning og Lars henviser til? Hvilken tabel henviser i til og hvad er max ampære for IHC Link 10 mener i? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Allan Nissen Besvaret March 20, 2020 Rapporter Share Besvaret March 20, 2020 0,6mm i diameter, som Link-10 kablet er, er cirka 0,28mm2, hvilket svarer til anden række i den tabel du selv linker til. Dvs maks 3A. Henning nævner pds kabel (netværks kabel) da mange har brugt det i stedet for link-10 kabel. Problemet er så at det er mindre og derfor ikke kan bære en strøm på 3A som er standard hvis du bruger lk’s strømforsyninger. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Ulle Besvaret March 20, 2020 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 20, 2020 Mange tak Allan. Jeg har kun brugt IHC Link-10 så det er 3A altså skal jeg have en forsikring ind. Fint, dejligt at få afklaret. Allan og jer andre, hvad siger i generelt til strømforsyningen? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Ulle
Hej.
Jeg har to controllere og to strømforsyninger i mit setup. De er begge 27w 3A og begge den gamle model med alu ribber.
Nu skal de skiftes ud da de brummer.
Har målt forbrug på 24v siden og den ene bruger 2A og den anden 1A med belastning. Nu skal de slåes sammen til en power.
Har fundet denne model og vil hører jeres mening.
Har styr på teknikken med fælles 0 og sammenlægning af + det er blot mening omkring valg af denne strømforsyning.
Den har faktisk bedre rippel.
https://www.conradelektronik.dk/p/comatec-psm612024m-strmforsyning-til-din-skinne-din-rail-24-vdc-5-a-120-w-678316
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/it/000678316DS01/datablad-678316-comatec-psm612024m-stromforsyning-til-din-skinne-din-rail-24-vdc-5-a-120-w.pdf
Ulrich
Link til kommentar