Hop til indhold
  • 0

Varmeberegning 2 kanal dimmer


Peter Friis1354922272
 Share

Spørgsmål

2 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

God point - jeg har også købt en 2 kanal dimmer, som snart skal monteres. Men det er rigtig, at der nævnes en effekt på 15,1 watt, og det er jeg først blevet opmærksom på nu ifm. dit spørgsmål.

Derfor satte jeg mig for i dag at prøve at måle den faktiske effekt i dimmeren. Jeg brugte en Sparometer til at måle med - se link - som skulle have en god præcision også ved lave belastninger. Her målte jeg 2 pærer til at bruge hhv. 2,9 og 4,2 watt. Dernæst måler jeg dimmeren tilsluttet men uden lamper tilknyttet til 1,4 watt. Med en Fluke måler viser amperen på 24 volt forsyning nærmest nul. Herefter tilslutter jeg pærerne, og kan regulere op og ned og ved en 100 % belastning måles 8,9 watt.

Dvs. konklusionen er, at stand-by effekten er 1,4 watt, som stiger til 1,8 watt (8,9 - 4,2 - 2,9) ved en samlet belastning på 7,1 watt. 

Så der er langt til det opgivne forbrug, og mit gæt er, at dette høje forbrug gælder ved høje belastninger. Dimmeren understøtter i alt 2 x 200 = 400 watt led.

Ovenstående hjælper dig nok ikke med din varmeberegning til tavlen, men giver dog en indsigt i det faktiske mønster på afsat effekt.

 

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok