Jeg anvender en FB 6.2.02.7b som er hentet i dette forum. For mig ser det ud som om, den tæller der er i programmet til at angive længden på pausen mellem sendte SMS`r, tæller i en uendelighed, når overvågningen' afstilles efter der er sendt en alarm? Der sendes derfor ikke en ny SMS ved næste alarm.
Blokken bliver først aktiv når indgangen for overvågning skifter værdi, men skal den så ikke blive passiv igen, når overvågningen afstilles?
Er det nogen som kan og vil kigge på blokken og komme med en be- eller afkræftelse på min påstand, og i givet fald komme med et bud på hvad der skal ændres?
Spørgsmål
nygaard2005
Jeg anvender en FB 6.2.02.7b som er hentet i dette forum. For mig ser det ud som om, den tæller der er i programmet til at angive længden på pausen mellem sendte SMS`r, tæller i en uendelighed, når overvågningen' afstilles efter der er sendt en alarm? Der sendes derfor ikke en ny SMS ved næste alarm.
Blokken bliver først aktiv når indgangen for overvågning skifter værdi, men skal den så ikke blive passiv igen, når overvågningen afstilles?
Er det nogen som kan og vil kigge på blokken og komme med en be- eller afkræftelse på min påstand, og i givet fald komme med et bud på hvad der skal ændres?
6.2.02.7b. SMS-Modem.ifb