Hej,

Har lige købt en RPI 4 og installeret IHC Captain (version 1.36 - da det var det eneste image jeg kunne finde)

Jeg kan ikke få ICH Captain til at finde/tilslutte min controller, siger den ikke findes.
Jeg kan fint tilslutte med Visual og LK Administrator.
Kræver det at min controller er med Viewer, eller en speciel firmware version?

FirmWare: 2.7.132
Hardware: 6.1

Kan ikke vente med at prøve dette fantastiske produkt.

På forhånd tak.

Jørgen Dam

 

Login.png

Fejl.png

Redigeret af Dam
Fejl tilføjet
Link til kommentar
Del på andre sites

3 timer siden, Dam skrev:

Hej,

Har lige købt en RPI 4 og installeret IHC Captain (version 1.36 - da det var det eneste image jeg kunne finde)

Jeg kan ikke få ICH Captain til at finde/tilslutte min controller, siger den ikke findes.
Jeg kan fint tilslutte med Visual og LK Administrator.
Kræver det at min controller er med Viewer, eller en speciel firmware version?

FirmWare: 2.7.132
Hardware: 6.1

Kan ikke vente med at prøve dette fantastiske produkt.

På forhånd tak.

Jørgen Dam

 

Login.png

Fejl.png

Prøv at lade være med at skrive :443 på. Du skal kun angive port hvis det er noget andet end 80.

Ang. Version så er det image, det opdater sig selv efter første opsætning.

Link til kommentar
Del på andre sites

Aha, så kom jeg lidt videre....
Den påstår nu at brugernavn og/eller password er forkert.
Det er det ikke - har trippel checkket.

Får nu denne fejl:

Der opstod en fejl - kunne ikke logge ind på IHC Controlleren(2) (192.168.168.3)

Kontroller at brugernavn og adgangskode er korrekt indtastet.
Error message: LOGIN FAILED - IHC/SOAP Fault: 0
 

Link til kommentar
Del på andre sites

Lige nu, Lars Jacobsen skrev:

Tror du måske har et 168 for meget i IP adressen

 

Nej desværre :)
Mit netværk er 192.168.168.0/24

og kan fint logge på LK visual og administrator med denne IP og brugernavn/password, men det er som om at denne bruger ikke kan logge på via SOAP

Link til kommentar
Del på andre sites

7 timer siden, Dam skrev:

Nej desværre :)
Mit netværk er 192.168.168.0/24

og kan fint logge på LK visual og administrator med denne IP og brugernavn/password, men det er som om at denne bruger ikke kan logge på via SOAP

Jeg har ikke lige min laptop med i dag så jeg kan ikke helt huske hvad den fejlkode skyldes. :ph34r:

Link til kommentar
Del på andre sites

11 minutter siden, Dam skrev:

Glem det....

Jeg har lige opdateret controller til FW v. 2.7.220, og nu virker det :)

Mange tak for de hurtige svar, enda her i juledagene. Donation comming up.

/Dam

Jeg vil anbefale at du downgrader til 2.7.199. Den er væsentlig mere stabil end 2.7.220. Du kan finde den i download sektionen her på boardet.

Link til kommentar
Del på andre sites

6 minutter siden, Dam skrev:

Tak for tip. Det vil jeg gøre hvis jeg oplever det mindste.

Hvis du checker oppetiden på din controller, vil du højst sandsynligt se at med 2.7.220 genstarter den mindst 1 gang om måneden. Når du bruger IHC Captain eller et andet trejdeparts produkt, så vil genstart sandsynligvis ske ofter. En genstart behøver ikke været et problem. Ofte vil du bare se at lyset blinker kortvarigt, men hvis du har mange timer i dit program, så kan det være et problem da timer stopper deres nedtælling ved genstart. 2.7.199 har væsentlig færre genstart end 2.7.220, uden dog at fjerne problemet helt.

Link til kommentar
Del på andre sites

3 minutter siden, Lars1 skrev:

Hvis du checker oppetiden på din controller, vil du højst sandsynligt se at med 2.7.220 genstarter den mindst 1 gang om måneden. Når du bruger IHC Captain eller et andet trejdeparts produkt, så vil genstart sandsynligvis ske ofter. En genstart behøver ikke været et problem. Ofte vil du bare se at lyset blinker kortvarigt, men hvis du har mange timer i dit program, så kan det være et problem da timer stopper deres nedtælling ved genstart. 2.7.199 har væsentlig færre genstart end 2.7.220, uden dog at fjerne problemet helt.

Tak for forklaring. Jeg vil i så fald får nedgraderet :)

Link til kommentar
Del på andre sites

1 time siden, Lars1 skrev:

Hvis du checker oppetiden på din controller, vil du højst sandsynligt se at med 2.7.220 genstarter den mindst 1 gang om måneden. Når du bruger IHC Captain eller et andet trejdeparts produkt, så vil genstart sandsynligvis ske ofter. En genstart behøver ikke været et problem. Ofte vil du bare se at lyset blinker kortvarigt, men hvis du har mange timer i dit program, så kan det være et problem da timer stopper deres nedtælling ved genstart. 2.7.199 har væsentlig færre genstart end 2.7.220, uden dog at fjerne problemet helt.

Min kører med 2.8.4 uden problemer. Er jeg mon bare heldig? Jeg tæver ret meget på min installation uden controller dør.

Link til kommentar
Del på andre sites

39 minutter siden, Mikkel Skovgaard skrev:

Min kører med 2.8.4 uden problemer. Er jeg mon bare heldig? Jeg tæver ret meget på min installation uden controller dør.

Nope. Min køre også 2.8.4 uden problemer, men opgraderingen til 2.8.4 kræver lidt viden, og hvis man længe har kunnet leve med 2.7.132 er der IMHO ikke nogen grund til at opgrader til 2.8.4

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette emne...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead