Test af jordforbindelse/jordspyd


cs
 Share

Recommended Posts

Enmet og spørsmålet jeg her laver et opslag omkring, test af jorforbindelse og jordspyd! ved jeg ikke? om er det rette sted at spørge? men tænker, at der måske er en faglært elektrikker som kan svare på mine opservationer og undren ude i det virkelige liv?

Jeg er selv uddannet Autoelektriker i autobranchen og ikke stærkstrøm elektriker.

Jeg var forleden ude at montere en varmepumpe sammen med en elektriker i et hus, hvor der i installationen ikke var jord .

Lovkravet er, at en varmepumpe skal installeres og have tilslutning til jord. Efter jeg havde tilsluttet fase/nul og jord og elektrikkeren imens, havde banket et jordspyd i jorden, som blev tilsluttet til tavlen. Jeg ser så han selvfølgelig laver en måling med en polsøger imellem 0 og fase.. så langt er jeg med.   Men derefter laver han en måling imellem fase og jord..  målingen viser netspænding!

Jeg undres og spørger ham! hvad kan du se ud af din måling ,når du måler imellem fase og jord.?  Han svarer !! jeg tester ,at der er sammen spænding imellem fase/nul ,som imellem fase/jord.

Humm... er det kutyme at gøre sådan, inden for stærkstrømsbranchen som elektrikker?

Min tanker er! at en måling med en polsøger imellem fase/jord fortæller kun at der er en spændingsforskel..  intet andet!  Den fortæller da intet om den ohmske værdi til neutral jord..

Jeg er ikke uddannet stærkstrømselektrikker, men der må da være et krav til at lave en ohms måling til jord med en tester? går ud fra at man anser en varmepumpe som en fast installation?

Hvis vi starter med at antage,at vi med et multimeter sætter en 200k ohms modstand ind i en stikkontakt ,eller måske 1 M,ohm og derefter måler på modstanden og med den anden prøvespids ,tilslutte til nul, så vil vi også måle netspænding 230v.. 

Nu bliver det så mere alvorligt.. vi står med en varmepumpe eller en vaskemaskine hvor der er isolationsfejl.. så vi har 200 v på chassiet... maskinen er tilsluttet et jordspyd, som lige er banket i jorden.. der måles 180v imellem jord og fase. Jordspyddet er knaldet i jorden i et sommerhus, hvor der på grunden 30cm nede, er ren havbund med muslingskaller..

Jeg ville da nødigt røre ved denne vaskemaskine.. vil en elektriker det..  i min verden undres jeg over om det nyisatte jordspyd er for syn skyld,eller faktisk skal have et formål?   

Jeg søger simpelhen en forklaring!  man får da i min verden, intet ud af en spændingsmåling mellem fase og jord med en polsøger?  det fortæller da intet omkring jordspydets effektivitet ,da man jo ikke kender modstanden til jord ved en spændingsmåling .Måske jeg overser noget??

 

Mvh.Carsten

 

Link til kommentar
Del på andre sites

Er heller ikke elektriker eller installatør, men har dog læst størkstrømsbekendtgørelsen flere gange og deri mindes jeg der står noget om kravene. Ligeledes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Men ellers kunne du f.eks. kikke lidt på elma.dk hvor de har flere installationstestere og i manualerne/vejledningerne til dem står hvordan man gør. 
Kan huske da jeg fik bygget mit hus blev der banket 3 mindre test/kontrolspyd i jorden for at kunne måle den egentlige overgangsmodstand i selve jordspydet.  Der er også en del krav til kabler, hvordan det forbindes, og udlignes mellem tilsluttede elementer.

Så er helt enig i dine observationer og det typiske håndværkersvar, sådan plejer vi at gøre. Det er simpelthen for ringe og giver mistro til fagligheden. Jeg plejer derfor at være den irriterende kunde der forlanger “dokumentation” (målinger) på det udførte. El, varme, ventilation osv

Link til kommentar
Del på andre sites

17 timer siden, cs skrev:

Jeg søger simpelhen en forklaring!  man får da i min verden, intet ud af en spændingsmåling mellem fase og jord med en polsøger?  det fortæller da intet omkring jordspydets effektivitet ,da man jo ikke kender modstanden til jord ved en spændingsmåling .Måske jeg overser noget??

Det er den simple måde at teste om jordspyddet har forbindelse til jord. Og intet andet!!
Årsagen til at han måler netspændingen mellem fase og jord, det skyldes at jorden i princippet har samme potentiale som NUL, (i nogle særlige tilfælde må man faktisk bruge NUL som jord, eller rette som "NULLING", som det hed i gamle dage). Så hvis han kan måle samme netspænding mellem fase og jord som mellem fase og nul, så ved han at jordspyddet har forbindelse til jord. 

MEN!!
Hvad elektrikeren der gør som ovenstående ikke ved, det er modstanden. Og den SKAL han måle. Det er/kan være katastrofalt at ikke gøre det, specielt hvis han har sat jordspyddet i jorden et sted, hvor der bare er rigtig elendig forbindelse, (fx sommerhuse med tørt jord, eller måske endda sand). Faktisk vil man der oftest se, at der skal indtil flere spyd i jorden i sådanne områder.  Og han kan kun måle sig frem til det, enten ved at megge, eller bruge et mere egnet instrument til formålet. 
Der kan læses lidt om det her:
http://cubus-adsl.dk/elteknik/haandvaerk/fi_test.php#fi_og_r_til_jord

Det skal lige siges - Det er mange år siden jeg var elektriker. Og jeg har praktisk talt ikke arbejdet med det siden end ikke fulgt div ændringer/bekendtgørelser osv. Så derfor kan der være forhold og udtryk som har ændret sig. Men princippet skulle stadigvæk være korrekt, da det i realiteten "bare" er ohms lov :-)  

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette emne...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok