Spørgsmål

Hej i forummet, jeg har brug for lidt hjælp til at tilslutte en Opus 74 PIR sensor, som skal erstatte den gamle Opus 73.

På Opus 73 er der 3 terminaler:

1: Forbindes til indgang på 24V Input modul (aktuelt tilsluttet med en ledning UDEN ISOLERING)
2: Benyttes ikke iflg. vejledning (men alligevel aktuelt tilsluttet en ORANGE ledning!)
3: 0 V (aktuelt tilsluttet med en BLÅ ledning)

På Opus 74 er der 4 terminaler:

1: Bevægelsesudgang
2: 24 V
3: 0 V
4: Skumringsrelæ

Så hvorledes skal jeg tilslutte de 3 ledninger fra den gamle PIR, til den nye PIR?

På forhånd tak for svar! :-)

Mvh

Kenny

 

Link til kommentar
Del på andre sites

5 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0
20 timer siden, Kenny West skrev:

Hej i forummet, jeg har brug for lidt hjælp til at tilslutte en Opus 74 PIR sensor, som skal erstatte den gamle Opus 73.

På Opus 73 er der 3 terminaler:

1: Forbindes til indgang på 24V Input modul (aktuelt tilsluttet med en ledning UDEN ISOLERING)
2: Benyttes ikke iflg. vejledning (men alligevel aktuelt tilsluttet en ORANGE ledning!)
3: 0 V (aktuelt tilsluttet med en BLÅ ledning)

På Opus 74 er der 4 terminaler:

1: Bevægelsesudgang
2: 24 V
3: 0 V
4: Skumringsrelæ

Så hvorledes skal jeg tilslutte de 3 ledninger fra den gamle PIR, til den nye PIR?

På forhånd tak for svar! :-)

Mvh

Kenny

 

Den nye skal også have 24V. Prøv at mål mellem orange og blå om der er 24V.

Er der ikke det skal du forbinde den orange til 24V i tavlen.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Tak for dit input, Bjarne.

Har taget et dybere spadestik, og det ser ud til, at solsensoren også bliver brugt, dvs. det må så være den orange ledning der bruges til dette.

Og så er der +21,5 V på ledningen uden isolering i forhold til den blå.

Giver det nogen som helst mening? ;-)

Mvh

Kenny

PS: Jeg undrer mig over, hvorfor man ikke i sin tid byttede om på den blå ledning og den uden isolering....

 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
2 timer siden, Kenny West skrev:

Har taget et dybere spadestik, og det ser ud til, at solsensoren også bliver brugt, dvs. det må så være den orange ledning der bruges til dette.

Og så er der +21,5 V på ledningen uden isolering i forhold til den blå.

Så sidder den til en indgang.

 

Har du en ekstra leder i kablet du kan bruge?

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
57 minutter siden, Kenny West skrev:

Men for det første forstår jeg ikke, hvorfor 73'eren ikke skal have separat 24 V.

Fordi den fysisk er lavet anderledes, men det er vel ligegyldigt når den ligger i skraldespanden.

58 minutter siden, Kenny West skrev:

For det andet rører jeg alt andet end tavlen ;-)

En meget fornuftig indstilling som mange kunne lære af. :)

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok