Hej gruppe. Jeg er helt ny på IHC-fronten.

Jeg har købt et hus hvor der er installeret en IHC Visual 6.2 controller. Den styrer noget belysning og ventilation.

Sælger af huset er elektriker og har selv sat systemet op. Han sagde at det var en smal sag at forbinde til controlleren, downloade konfigurationen, ændre og lægge på igen, så det har jeg givet mig i kast med.

Der er både kontakt til controller over USB og LAN via Java-interfacet i en webbrowser. Dette er testet på Windows 7 og en Windows XP der kører i Virtualbox.

Jeg kan derimod ikke få kontakt fra LK IHC Visual softwaren. Dette er testet på både USB og LAN. Lige meget hvad jeg forsøger, så får jeg fejlen "LK IHC controller ikke fundet, men <192.168.1.20:443> svarer på ping.

 

Er det noget firewall-pjat i windows'en der driller?

Efter lidt roden rundt og læsning på dette forum er jeg ikke stødt på en løsning der passer på mit problem :/

 

Nogen inputs til at komme videre?

 

På forhånd tak,

Per.

Screen Shot 2019-10-08 at 16.20.26.png

Screen Shot 2019-10-08 at 16.17.12.png

Redigeret af zapro
løst!
Link til kommentar
Del på andre sites

7 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Fint du fandt en løsning. 

Jeg havde faktisk skrevet dette for 3 timer siden efter dit tidligere indlæg, men det blev aldrig gemt/postet:

Citat

 

OK ud fra dine oplysninger så har du fat i controlleren i browseren og kan logge på den jvfr billedet med version nummer mm.

Så er der Visual programmet (Windows applikationen), og her er nogle sære omstændigheder med nogle Visual versioner og controller fw kombinationer der virker/ikke virker. Og nogle gang er der også lidt sikkerhedsindstillinger  (java og TLS) der kan give knuder.

Så hvis du nu har fået hul igennem nu så burde der være en upload og download mulighed inde i programmet (mener det er hhv F3 og F5 knapperne er genveje). Men ellers tjek manualen/vejledningen der bliver installeret sammen med Visual.

Ellers må vi lige have lidt flere screenshot og vide hvilken Visual version du har installeret. 

 

 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
4 minutes ago, Lars Jacobsen said:

Hej Zapro - og velkommen til IHC-user :)

Har du søgt på “controller ikke fundet, men svarer på ping” ?

Ellers tag et kik på tråden “Java problemer igen igen igen”

Ja, jeg har nemlig søgt på strengen og jeg blev ikke meget klogere, end at firmwaren i controlleren nok er for gammel (2.7.220)

Der er lidt modvilje imod på at kaste en ny firmware i den uden at have en backup først.

Til at starte med har jeg undladt at give Java skylden da selve windows-applikationen tilsyneladende ikke bruger Java, og den del der kører i browseren (med Java) rent faktisk virker for mig efter jeg fik rodet lidt med sikkerhedsindstillingerne. Den giver mig bare ikke mulighed for at lave en backup af noget.

// Per.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Nå det endte med at jeg blev så desperat at jeg downloadede den gamle 2.7 softwarepakke fra LK bare for at se hvad den ville gøre. den virker, hvis afviklet fra Windows XP i Virtualbox som den skal. Jeg kunne så gemme en backup, og lægge en ny firmware på controlleren (2.8.4) hvor efter den gamle softwarepakke (2.7) ikke længere ville tale med controlleren. Til min store glæde virkede 2.8.4 softwarepakken nu.

At man kan lave software som ikke kan hitte ud af at komme med fejlmeddelelser som "Jeg kan tale med controlleren, men den kører sansynligvis en forkert firmware-version" er mig simpelthen en gåde. Det er totalt hul i hovedet at det skal være så kryptisk og hjælpeløst.

 

Anyhow, nu er der hul igennem, så jeg tror at vi kalder det her for løst, og så laver jeg en ny tråd der omhandler tolkning af de data jeg kan få ud af styringen igennem 'SceneView' og hvorfor at det ser lidt sært ud ...

Tak for pointere i den rigtige retning. Jeg fandt løsningen efter et vink med en vognstang :D

 

// Per.

Screen Shot 2019-10-08 at 20.45.13.png

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
1 hour ago, Mikkel Skovgaard said:

Ikke for at sælge min IHC Captain løsning - men du kan komme langt med det - det kræver ikke Java og giver dig de samme muligheder som service view giver dig.

Jeg tager et kig på din løsning - Den ser meget fiks ud.

Jeg har endnu ikke de store tanker om hvad IHC-systemet skal gøre for mig. Jeg havde i tankerne om at udstyre en del af mine apparater med noget hjemmebygget ESP8266-baseret hardware der kører Tasmota som udgangspunkt, og det ville da være fikst hvis det kunne køre sammen med IHC i sidste ende.

 

Systemet som det er sat op nu, kæder en række wireless tryk, noget skumring/PIR sammen til udendørs belysning, samt en fugtsensor der styrer ventilation.

Udover at kunne omkode trykkene kunne jeg rigtig godt tænke mig at kunne lave en override på ventilationen så jeg kan tvinge den til at være stoppet i en periode, selv om at fugtigheden er høj. Udlæsning af fugtigheden ville også være en rigtig lækker ting. Jeg kan ikke finde noget som helst sted i IHC-softwaren hvor jeg kan udlæse værdien - jeg kan kun sætte setpunktet.

// Per.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
2 timer siden, zapro skrev:

Systemet som det er sat op nu, kæder en række wireless tryk, noget skumring/PIR sammen til udendørs belysning, samt en fugtsensor der styrer ventilation.

Udover at kunne omkode trykkene kunne jeg rigtig godt tænke mig at kunne lave en override på ventilationen så jeg kan tvinge den til at være stoppet i en periode, selv om at fugtigheden er høj. Udlæsning af fugtigheden ville også være en rigtig lækker ting. Jeg kan ikke finde noget som helst sted i IHC-softwaren hvor jeg kan udlæse værdien - jeg kan kun sætte setpunktet.

IHC har i princippet ingen problemer med at indfri dine ønsker, udlæsning af fugtniveauet burde også være muligt.

Problemet er nærmere at IHCs ejer, LK, ikke har særlig stor tillid til elektrikeren som skal lave det. De levere derfor kun et minimalt sæt af funktionsblokke med programmet, men, med den rigtige viden kan man selv lave væsentligt mere avancerede programmer, som f.eks. udlæsning af fugtniveauet.

Hvis du søger inspiration til funktioner mm, er du velkommen til at besøge min hjemmeside www.i-bi.dk. Den trænger dog til en opgradering, f.eks. mangles mange af de nye muligheder med b.la. iPad løsningen.

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok