Allan Mogensen Skrevet July 14, 2019 Rapporter Share Skrevet July 14, 2019 Hej Dette spørgsmål er vel egentligt lige så "el" relevant som IHC relevant; må man anvende faser fra 2 forskellige grupper på L1-4 og L5-8 (og de 2 faser kan være forskellige)? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Besvaret July 15, 2019 Rapporter Share Besvaret July 15, 2019 Det må du gerne. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret July 15, 2019 Rapporter Share Besvaret July 15, 2019 Ja, men man skal/bør nok lige huske at få ført nul korrekt igennem/udenom også, hvis der er tale om 2 stk. 2 pol automat sikringer, så der ikke er en nul igennem på et kabel/tænding fra en anden gruppe. Nul og fase bør afbrydes sammen af sikringen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kandersen Besvaret July 15, 2019 Rapporter Share Besvaret July 15, 2019 Så vidt jeg husker, så står det ret tydeligt i vildledningen, inkl hvordan de må belastes individuelt. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Allan Mogensen Besvaret July 15, 2019 Forfatter Rapporter Share Besvaret July 15, 2019 30 minutter siden, Kandersen skrev: Så vidt jeg husker, så står det ret tydeligt i vildledningen, inkl hvordan de må belastes individuelt. Nja - så står det på "el" fagsprog - i 400/8 vejledningen står ret tydeligt at man kan bruge forskellige faser - men jeg har nu lært at man kan Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret July 15, 2019 Rapporter Share Besvaret July 15, 2019 1 time siden, Lars Jacobsen skrev: Ja, men man skal/bør nok lige huske at få ført nul korrekt igennem/udenom også, hvis der er tale om 2 stk. 2 pol automat sikringer, så der ikke er en nul igennem på et kabel/tænding fra en anden gruppe. Nul og fase bør afbrydes sammen af sikringen. Ikke bare gør. Skal. Hvis du blander nul fra forskellige grupper risiker du op til 400V i dine 230V stikkontakter, eller som en anden bruger skrev for nogle dage siden. Lyset tænder når han sætter kaffemaskinen til og tænder for den, selvom der er slukke for lys gruppen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret July 15, 2019 Rapporter Share Besvaret July 15, 2019 2 minutter siden, Allan Mogensen skrev: Nja - så står det på "el" fagsprog - i 400/8 vejledningen står ret tydeligt at man kan bruge forskellige faser - men jeg har nu lært at man kan 400/8 modulet er opbygget anderledes en 230V modulet, så du kan ikke bruge villedningen til 400/8 modulet til et 230V modul. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Besvaret July 15, 2019 Rapporter Share Besvaret July 15, 2019 LK skriver følgende. De 8 udgangsrelæer er opdelt i 2 grupper af 4 relæer. Hver gruppe af relæer har fælles fasetilslutning. Der kan kobles en 10A gruppeafbryder eller automatsikring til hver enkelt gruppe af relæer. Den samlede belastning på modulet er 20A. Der kan kobles forskellige spændinger på de 2 grupper af relæer f.eks. 24 V på den ene gruppe af 4 relæer og 230 V på den anden gruppe af 4 relæer. Lars1 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Allan Mogensen
Hej
Dette spørgsmål er vel egentligt lige så "el" relevant som IHC relevant; må man anvende faser fra 2 forskellige grupper på L1-4 og L5-8 (og de 2 faser kan være forskellige)?
Link til kommentar
Del på andre sites
7 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.