Prebci Skrevet May 7, 2019 Rapporter Share Skrevet May 7, 2019 er der nogen der kan hjælpe mig.. jeg har problemer med min ene FB 1.2.05 til styring af lys med pir. jeg har 3 ens rum som styres af hver deres fb 1.2.05. de har alle virket indtil igår. den ene ter sig dumt. når pir tænder lyset så går der kort tid så slukker tiden... selvom lyset skulle være tændt i 3 min. hvis jeg ser på viewer så går manuel betjening i gang on... off... on... off når pir har registreret bevægelse. håber i kan hjælpe mig Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kandersen Besvaret May 7, 2019 Rapporter Share Besvaret May 7, 2019 1 time siden, Prebci skrev: hvis jeg ser på viewer så går manuel betjening i gang on... off... on... off når pir har registreret bevægelse. Hvilken controller bruger du? Jeg har ikke en 1.2.05 til PIR styring i min Visual (HW 6.2 med Visual 2.8.6). Alle PIR styringer ligger i 1.4. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Prebci Besvaret May 7, 2019 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 7, 2019 3 timer siden, Kandersen skrev: Hvilken controller bruger du? Jeg har ikke en 1.2.05 til PIR styring i min Visual (HW 6.2 med Visual 2.8.6). Alle PIR styringer ligger i 1.4. software 3.3.7 hw 7,1 kan man ikke bruge denne fb som er på billedet? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Prebci Besvaret May 7, 2019 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 7, 2019 hmm... jeg har lige fået det til at virke!! jeg har prøvet at slette fbén 2 gange og lavet den om.. ved ikke om det var spild af tid.. så tænkte jeg om det havde noget at gøre med at jeg havde et wireless lampeudtag med i fbén som ingen belastning har. a jeg fjernede det lampeudtag fra programmet så virkede det igen?? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Anders Bo Besvaret May 8, 2019 Rapporter Share Besvaret May 8, 2019 Hej Prebci Hvis du kan se at manuel betjening aktiveres uden du bruger andet end PIR til handlingen så har du helt klart et problem med tilbagemeldingen fra en eller flere af dimmerne. Du skal kun have en tilbagemelding på % input. Hilsen Anders Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Prebci Besvaret May 10, 2019 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 10, 2019 På 8.5.2019 at 18:07 , Anders Bo skrev: Hej Prebci Hvis du kan se at manuel betjening aktiveres uden du bruger andet end PIR til handlingen så har du helt klart et problem med tilbagemeldingen fra en eller flere af dimmerne. Du skal kun have en tilbagemelding på % input. Hilsen Anders det har virket sidden jeg fjernede den ene wireless ø80 uni dimmer der ikke havde en lampe tilsluttet. det kan vel ikke passe at fb ikke virker hvis der ikke er sat en lyskilde til det ene af dimmerne? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Prebci Besvaret May 10, 2019 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 10, 2019 her er min programmering af de lysstyring der lavede problemer. da det ikke virkede havde jeg det øverste lampeudtag med i fb, på samme måde som de andre. hele min installation er helt ny. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret May 11, 2019 Rapporter Share Besvaret May 11, 2019 På 10.5.2019 at 05:51 , Prebci skrev: det har virket sidden jeg fjernede den ene wireless ø80 uni dimmer der ikke havde en lampe tilsluttet. det kan vel ikke passe at fb ikke virker hvis der ikke er sat en lyskilde til det ene af dimmerne? Det afhænger af alderen på dine wireless enheder. Hvis ikke det er HW v.2 er der et minimums belastnings krav for at de kan kommuniker med controlleren. Hvis ikke dette er opfyldt og de er en del af programmet kan du opleve at der ikke er nogen kommunikation med wireless enheder overhovedet i op til 2 min. Dette sker fordi controllerne forsøger at få kontakt til enheden i 2 min. før den timer ud og går videre til næste enhed. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Prebci Besvaret May 14, 2019 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 14, 2019 På 11.5.2019 at 11:41 , Lars1 skrev: Det afhænger af alderen på dine wireless enheder. Hvis ikke det er HW v.2 er der et minimums belastnings krav for at de kan kommuniker med controlleren. Hvis ikke dette er opfyldt og de er en del af programmet kan du opleve at der ikke er nogen kommunikation med wireless enheder overhovedet i op til 2 min. Dette sker fordi controllerne forsøger at få kontakt til enheden i 2 min. før den timer ud og går videre til næste enhed. hele min installation er helt ny. så det er hw v.2. kan se jeg ikke har sendt et billede af min programmering! men jeg fjernede et lampeudtag i programmeringen og så virkede det.. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Coralreef Besvaret June 27, 2019 Rapporter Share Besvaret June 27, 2019 Jeg har lige oplevet det samme med den blok - at lyset slukkede efter kort tid. Forsøgte at slette blok og lave det igen, men først da jeg uploadede program helt uden denne del, og så igen med koden igen, virkede det igen. Mega underligt !!! Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Besvaret June 27, 2019 Rapporter Share Besvaret June 27, 2019 På 14.5.2019 at 22:11 , Prebci skrev: men jeg fjernede et lampeudtag i programmeringen og så virkede det.. Hvilket giver meget god mening. På funktionsblokken har (havde) du en forbindelse fra produktet (din wireless lysdæmper) til indgang "Lysniveau" på funktionsblokken. Når du "tændte" funktionsblokken, forventer den at denne indgang bliver > 0, hvis ikke - ja så har du ikke tændt, og derfor "slukker" den igen. Hvis den ikke havde denne sammenkobling ville du kunne tænde lyset via din iPad - men når du ville slukke på trykket ville FBen "tænde" hvilket jo ikke er smart. Håber det gav bare lidt mening. Om det er samme problem Coralreef oplever er svært at sige ud fra beskrivelsen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Prebci
er der nogen der kan hjælpe mig..
jeg har problemer med min ene FB 1.2.05 til styring af lys med pir.
jeg har 3 ens rum som styres af hver deres fb 1.2.05.
de har alle virket indtil igår.
den ene ter sig dumt. når pir tænder lyset så går der kort tid så slukker tiden... selvom lyset skulle være tændt i 3 min.
hvis jeg ser på viewer så går manuel betjening i gang on... off... on... off når pir har registreret bevægelse.
håber i kan hjælpe mig