Hop til indhold

Ny lysdæmper?


Thomas
 Share

Recommended Posts

3 timer siden, Jørgen Møllegaard skrev:

Så er der lidt nyt fra LK ang. den nye tavledimmer til LED. Der står bl.a.: Kablet fra kontroller til dimmer skal være skærmet, hvis det er længere end 10 meter.

Skærmen skal have “ stel” fra strømforsyningens 0 klemme. Alt sammen for at undgå støj. Nogen der har erfaring med modbus, som kan fortælle om det er et must? Cat5e kabler hos mig er uden skærm, og jeg havde planlagt at bruge et frit par til en ny dimmer:(.

Der er lidt mere om ny FW og en how to do med FW opgradering til dimmeren. Dog endnu ikke nogen ny Visual eller FW.

 

Hvor ser du det henne?

Link til kommentar
Del på andre sites

4 timer siden, Jørgen Møllegaard skrev:

Nogen der har erfaring med modbus, som kan fortælle om det er et must?

Jeg bruger ikke skærmet kabel til modbus. Men jeg har heller ikke mere end 5 meter kabel.
Bemærk dog, at det er langt fra sikkert at de nye dæmpere kører modbus. Og faktisk vil jeg sige, at med dine nye oplysninger, så er det helt sikkert ikke modbus på et 485 interface, for det kan så vidt jeg ved trække op til 15 meter (eller 1.4 km når slaverne er seriel forbundet) uden repeater. Ethernet har derimod en max længde på 50 meter, så skal der en repeater på, såvidt jeg lige husker. 
Kravet om skærmet kabel til dimmerne, kan dog være et standard krav, simpelthen bare for at være på den helt sikre side under alle forhold. Det er jo smart nok at stille sådan et standard krav. Men dermed ikke ens betydende med, at det ikke vil virke med fx et parsnoet kabel, (som jo også holder støje væk, pga parsnoningen). 

Link til kommentar
Del på andre sites

51 minutter siden, Kandersen skrev:

Jeg bruger ikke skærmet kabel til modbus. Men jeg har heller ikke mere end 5 meter kabel.
Bemærk dog, at det er langt fra sikkert at de nye dæmpere kører modbus. Og faktisk vil jeg sige, at med dine nye oplysninger, så er det helt sikkert ikke modbus på et 485 interface, for det kan så vidt jeg ved trække op til 15 meter (eller 1.4 km når slaverne er seriel forbundet) uden repeater. Ethernet har derimod en max længde på 50 meter, så skal der en repeater på, såvidt jeg lige husker. 
Kravet om skærmet kabel til dimmerne, kan dog være et standard krav, simpelthen bare for at være på den helt sikre side under alle forhold. Det er jo smart nok at stille sådan et standard krav. Men dermed ikke ens betydende med, at det ikke vil virke med fx et parsnoet kabel, (som jo også holder støje væk, pga parsnoningen). 

Ok - vi ser. Tak.

Link til kommentar
Del på andre sites

5 timer siden, Jørgen Møllegaard skrev:

Så er der lidt nyt fra LK ang. den nye tavledimmer til LED. Der står bl.a.: Kablet fra kontroller til dimmer skal være skærmet, hvis det er længere end 10 meter.

Skærmen skal have “ stel” fra strømforsyningens 0 klemme. Alt sammen for at undgå støj. Nogen der har erfaring med modbus, som kan fortælle om det er et must? Cat5e kabler hos mig er uden skærm, og jeg havde planlagt at bruge et frit par til en ny dimmer:(.

Vær også opmærksom på at et evt. SMS modul SKAL side SIDST på strengen. Uden SMS modul skal der bruges en EOL modstand ved den sidste.

Link til kommentar
Del på andre sites

56 minutter siden, Henning Pedersen skrev:

Desuden bør det vel også nævnes at firmwaren i dimmeren kan opgraderes. :):)

Hmm er det et udtryk for noget positivt? Den bør vel bare virke :)
Bortset fra det - Kan den måle strømforbruget? Det ville være en fed feature som mere eller mindre bør være standard i dag. 

Link til kommentar
Del på andre sites

På 21/1/2020 at 12:01 , Mikkel Skovgaard skrev:

Ahhh så skal jeg bare arbejde videre på at få reversed deres firmware så vi kan få det lagt på de gamle controllere :)

Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken at det er sådan, men jeg kan ikke se at der skulle være hardwaremæssige begrænsninger på en 6.x controller

Link til kommentar
Del på andre sites

2 timer siden, Henning Pedersen skrev:

Vær også opmærksom på at et evt. SMS modul SKAL side SIDST på strengen. Uden SMS modul skal der bruges en EOL modstand ved den sidste.

Aha. Men jeg mener da ikke at vi satte EOL modstande på i 90'erne.

I princippet er det ligegyldigt hvor noderne (enhederne) sidder på en RS485 bus, da det netop er en bus.

Måske SMS modememmet har indbygget en EOL.

RS485 kommunikation er jo ballanceret og normalt kan man sagtens trække 100m kabel, men det afhænger også af driverne de har brugt i deres "net-driverchip".
Men man skal jo overholde producentens anvisninger for ikke at få bøvl med det, og så er det også nemmere at brokke sig bagefter hvis der er noget der ikke virker :-) 

Link til kommentar
Del på andre sites

On 1/20/2020 at 11:36 PM, Bjarne Sørensen said:

LK kører helt sikkert deres egen protokol, men det er en smal sag at sniffe trafikken på den. Man sætter bare en USB-RS485 adapter på sin PC og så kigge på Wireshark.

Det ser ud som om linkningen af lysdæmperen følger samme metodik som wireless komponenter. Måske kører de wavenis protocollen over RS485. Hvis de gør det, så er kommunikationen helt eller delvist krypteret og så hjælper det ikke at lytte med. Så er man nødt til at hive firmwaren ud af en Visual 7 controller eller en af de nye lysdæmpere for at få fat i krypteringsnøglerne.

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette emne...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok