  • 0

Hej Henning det er også denne kode jeg bruger. Har smidt en ny kode ind på plads 1, for at være sikker på det var den. Når alarmen går og jeg logger på tastaturet, kan jeg først se min logning på tastaturet når jeg har afstillet via viewer.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hej JAS

1. Der er kommet en opdatering til den blok du bruger, i visual 3 softvaren findes en 6.2.01.h som jeg har lagt ind i dit program, prøv at skife til den.
2. Umiddelbart virker det ok - selv om udgangen for blink forbliver ON - prøv at logge alle "Indgang X fra kodetastatur" og indtast kode 1 - skifter indgang 1 og kun 1? Hvis ikke, er tastaturet fejlmonteret.

JAS.vis

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Det lyder mere som forsinkelser i programafviklingen. Har du skiftet til den nye fb. Prøv at logge både "Udgang 1" fra kodetastaturet og "Indgang 1 fr...." på blokken, følges de ad?

Har du gamle komponenter monteret på controlleren, f.eks modem.

Prøv evt. at lægge et helt tomt projekt op, genstart controlleren og læg dit projekt op igen.

Hvilken controller bruger du, er FW opdateret.

 

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok