Hop til indhold
  • 0

Visual 3.0 controller død efter firmware opdatering


Tomme
 Share

Spørgsmål

Hej,

Jeg forsøgte at opdatere min Visual 3.0 controller fra 03.03.09 til 03.03.18, men det er desværre gået galt og jeg kan ikke længere komme i kontakt med controlleren :-(

I første forsøg meldte firmware loaderen success, men controlleren blev ved med at genstarte uden at starte mit program op, og uden at IHC Visual kunne komme i kontakt med controlleren.
I andet forsøg prøvede jeg at loade igen fra 03.03.18 til 03.03.18. Loaderen meldte success, men samme resultat.
I tredie forsøg prøvede jeg at nedgradere fra 03.03.18 tilbage til 03.03.09. Opdatering gik igang, men blev aldrig færdig.

Status er nu, at jeg ikke kan komme i kontakt med controlleren, hverken via USB eller Ethernet. Controlleren svarer på ping, men ikke andet. Status lysdioden lyser permanent. Alle udgange står fast i tilstanden før opdateringen, men blinker kort hvert ~5 minut. Jeg har én gang før opdateret firmware uden problemer.

Øv, øv, øv....

  • Findes der en måde at lave en "factory reset" af controlleren? (eller anden low level load via SD kort eller lignende?)
  • Hvad er nemmeste måde at komme i dialog med LK omkring en bytter/reparation?

Hjææælp.

Link til kommentar
Del på andre sites

Recommended Posts

  • 0
19 hours ago, Lars1 said:

Der er 3 forskellige måder at opdater firmwaren. De er alle beskrevet i IHC viledningen. Hvilken metode du bruger er op til dig. Det er kun personlige preferencer som afgør om den ene er bedre end den anden.

Hvad er den tredie måde? Så vidt jeg kan se beskriver de kun via USB og Ethernet ved brug af Firmware Loaderen.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
10 timer siden, Tomme skrev:

Interessant! Så firmwaren ligger altså på kortet? Skiftede controlleren til den gamle firmware, da du skiftede tilbage? Hvad hed filerne du kopierede?

Jeg har sendt min controller til reperation, men det kunne have været godt med kopi af filerne eller et image, så jeg måske selv havde kunnet re-etablere kortet

 

Måske var jeg lige lidt for hurtig. Der er kun én fil på kortet, og den hedder "stored" uden extension. Den er ret lille - kun  194 kb - så jeg tror alligevel ikke, at det er firmwaren. Måske er det VIS projektet i komprimeret format. Hvis jeg åbner denne "stored" fil i Notepad, så er det helt ulæseligt. 

Tak for dit spørgsmål - jeg har rettet mit indlæg jf. dette.

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor