Hej med jer. 

Jeg står og skal udskifte mine gamle 350 Dimmers med nogle wireless. Mit spørgsmål går ud på, hvordan gør jeg dette nemmest? 
Lige nu er de eksisterende dimmers kablet således:

Automatsikring -> Dimmer -> Output 230V modul -> Lampeudtag. 

Jeg har vel ikke behov for at de længere går igennem Output 230V modulet når jeg har Wireless, så er det bedst at trække et nyt kabel så det kommer til at se sådan ud:

Automatsikring -> Wireless Dimmer -> Lampeudtag 

eller er det forkert antaget?

Og er det noget jeg selv må gøre eller skal jeg have fat i en elektriker til at gøre det for mig?

På forhånd tak :-)

Link til kommentar
Del på andre sites

5 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0
34 minutter siden, chr.kj skrev:

Jeg har vel ikke behov for at de længere går igennem Output 230V modulet når jeg har Wireless, så er det bedst at trække et nyt kabel så det kommer til at se sådan ud:

Automatsikring -> Wireless Dimmer -> Lampeudtag 

eller er det forkert antaget?

Det er korrekt. Du har ikke brug for 230V modulet.

35 minutter siden, chr.kj skrev:

Og er det noget jeg selv må gøre eller skal jeg have fat i en elektriker til at gøre det for mig?

Det skal en autoriseret elektriker gøre. 

Jeg er ikke helt med på, hvorfor du vil trække nye kabler. Det burde ikke være nødvendigt. "Lampeledningen" sidder jo på 230V output modulet.  
Men først er det måske værd at fortælle, hvilke type wireless dimmer du vil udskifte til. Er det ø80 lampeudtag? I så fald ville jeg gå efter en løsning, hvor de monteres i eller omkring tavlen, hvis det er muligt. Du kan også udskifte de eksisterende lampeudtag med wireless. Det kan sagtens fungere, men på visse områder er det mindre praktisk, fx når du skal linke dem, eller hvis signalet ikke er så godt. Begge dele løses ved at opsætte dem i/omkring tavlen. Og så bruge de eksisterende lampeudtag som "slave". 
 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Ledningen til det nye wireless output lampeudtag monteres på nul og fast fase

er der ingen fast fast monteret i den gamle lampeudtag dåse

så brug mellemledning som fase og ude i tavlen afmonteres den på udgangen og sættes på konstant fasen dette kan gøres nemt helt til venstre på udgangsrelæet men det er mere rigtigt at putte ledningen på grb afb hvor der dog Kun må være max 3 ledninger monteret på samme klemme 

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok