Efter TermIHC---> Visual 6.2 - Nu "klikker" udgange


ChrisR
 Share

Spørgsmål

2 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Umiddelbart ja, din PSU er for lille til det setup.

Prøv lige at slå op i LK's datablad og regn den samlede forbrugte effekt ud for dine moduler. Jeg er ret sikker på at du kører lige til grænsen eller over.

Men start lige med at mål om de 24V dykker når du aktiverer en udgang, det er utroligt at controlleren ikke genstarter, men der sidder måske et par lytter i den der holder den i live. Den nye controller bruger sikker også mere strøm end den gamle.

På sådan en størrelse installation bruger man altid en 72W PSU.

Link til kommentar