LukasD Skrevet November 5, 2018 Rapporter Share Skrevet November 5, 2018 Hej jeg kunne gerne tænke mig at opsætte et scenarie med følgende: Ur tænder for dæmper i bestemt tidsrum Dæmperen skruer med en rampe tid på 30 min fra 0% til 100% på lampe. Men jeg har nu brugt 3 timer i IHC Visual 2.8.6 men kan ikke få noget til at give de resultater jeg har i tankerne. Nogle der kan hjælpe? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret November 6, 2018 Rapporter Share Besvaret November 6, 2018 21 timer siden, LukasD skrev: En wireless dimser er også til rådighed, hvordan ville jeg skulle konfigurere den? Du skal bruge din wireless dimmer til formålet, ellers duer det ikke som Lars rigtig nok forklarer. Når du trækker dit scenarielink over fra FB'en til dimmeren kan du sætte %. 0% for sluk og 100% for tænd på 100%. Så går du ind på dimmerens egenskaber (i venstre vindue) og sætter rampetiden. Jeg kan ikke huske om det er muligt at vælge 30 min, det kan du se når du stiller det. Ellers skal der laves fiksfakserier og dele det ud i 3-4 omgange, dvs en FB fra 0-25% over 7,5 min osv osv. Så er det bare at forbinde en ur-FB, hvor du bruger on-puls til at aktivere din dimmerblok. Du kan tilslutte et tryk på kip, eller sluk indgangen på din UR-FB. LukasD 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
1 Lars Jacobsen Besvaret November 5, 2018 Rapporter Share Besvaret November 5, 2018 Hvis ikke der er tale om en wireless dimmer er projektet dødfødt. Man kan nemlig ikke styrer en fortråden dimmer trinløst i % men kun i "step" op eller ned. Og det vil ikke kunne ske glidende over en længere periode. Kan du acceptere regulering i trin hvor lyset syligt bliver reguleret kan det teorestisk (og muligvis også praktisk) lade sig gøre at lave det. Tænk på det som du har een knap du kan tænde på og holder du den inde reguleree dimmeren op - med sin egen hastighed. Derfor skal man udregne hvor mange gange man i en given periode skal trykke og holde knappen inde - og hvor lang tid. Det er dømt til at gå galt. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 LukasD Besvaret November 5, 2018 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 5, 2018 Komponent liste til rådighed: IHC/SA Dimmer 400Uni IHC OUtput 1-10 V og selv Input og Output Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 LukasD Besvaret November 5, 2018 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 5, 2018 En wireless dimser er også til rådighed, hvordan ville jeg skulle konfigurere den? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
LukasD
Hej jeg kunne gerne tænke mig at opsætte et scenarie med følgende:
Ur tænder for dæmper i bestemt tidsrum
Dæmperen skruer med en rampe tid på 30 min fra 0% til 100% på lampe.
Men jeg har nu brugt 3 timer i IHC Visual 2.8.6 men kan ikke få noget til at give de resultater jeg har i tankerne.
Nogle der kan hjælpe?
Link til kommentar
Del på andre sites
4 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.