Jeg er begyndt at opleve noget mindre sjovt, de sidste par uger. Alle vores IHC output i stueetagen begynder at tænde og slukke, så hele huset står og blinker.
Første gang opdagede jeg en LED-pærer der var brændt af. Jeg troede derfor det var problemet. Jeg trykkede på HPFI relæet, for at få det til at stoppe. Det begyndte dog igen, når der kom strøm på controlleren. Efter 3 genstarter stoppede det.
Efter et par uger, begyndet huset pludselig igen at blinke. Denne gang prøvede jeg at slukke for alt lyset, efter et minut stoppede det med at blinke. Vi gik igang med vores arbejde igen, hvorefter det hele igen begyndte at blinke, efter nogle minutter. Jeg begyndte at tænde enkelte grupper af gangen, for at finde den gruppe, der giver problemet. Efter mange test, er jeg kommet frem til, at det ikke er en enkelt gruppe, der skaber problemet. Det virker til at problemet opstår, når der kommer nok belastning på IHC-systemet.
Jeg har indenfor de sidste par uger, sat noget Phillips HUE, Osram STIKDÅSE SMART+ PLUG og nogle Zigbee RGBCW Controller på IHC output. Jeg har i nogle år haft Phillips HUE sat på IHC output, uden problemer. I min test af problemet, har jeg fjernet alle Osram stikdåser, men jeg oplever stadigproblemet. jeg har stadig en Zigbee RGBCW Controller på et IHC output.
Jeg har en IHC controller i stueetagen og en på 1. salen. Det er kun stueetagen der står og blinker. Efter hvad jeg kan se, er det alle 5 output moduler i stueetagen, der går amok.
Jeg håber nogen kan hjælpe med, hvad problemet kan være. Skal man helst ikke have Phillips HUE eller andre nye smarte løsninger siddende på IHC output.
Spørgsmål
Michael Thorsen
Jeg er begyndt at opleve noget mindre sjovt, de sidste par uger. Alle vores IHC output i stueetagen begynder at tænde og slukke, så hele huset står og blinker.
Første gang opdagede jeg en LED-pærer der var brændt af. Jeg troede derfor det var problemet. Jeg trykkede på HPFI relæet, for at få det til at stoppe. Det begyndte dog igen, når der kom strøm på controlleren. Efter 3 genstarter stoppede det.
Efter et par uger, begyndet huset pludselig igen at blinke. Denne gang prøvede jeg at slukke for alt lyset, efter et minut stoppede det med at blinke. Vi gik igang med vores arbejde igen, hvorefter det hele igen begyndte at blinke, efter nogle minutter. Jeg begyndte at tænde enkelte grupper af gangen, for at finde den gruppe, der giver problemet. Efter mange test, er jeg kommet frem til, at det ikke er en enkelt gruppe, der skaber problemet. Det virker til at problemet opstår, når der kommer nok belastning på IHC-systemet.
Jeg har indenfor de sidste par uger, sat noget Phillips HUE, Osram STIKDÅSE SMART+ PLUG og nogle Zigbee RGBCW Controller på IHC output. Jeg har i nogle år haft Phillips HUE sat på IHC output, uden problemer. I min test af problemet, har jeg fjernet alle Osram stikdåser, men jeg oplever stadigproblemet. jeg har stadig en Zigbee RGBCW Controller på et IHC output.
Jeg har en IHC controller i stueetagen og en på 1. salen. Det er kun stueetagen der står og blinker. Efter hvad jeg kan se, er det alle 5 output moduler i stueetagen, der går amok.
Jeg håber nogen kan hjælpe med, hvad problemet kan være. Skal man helst ikke have Phillips HUE eller andre nye smarte løsninger siddende på IHC output.
M.v.h. Michael
Link til kommentar
Del på andre sites
7 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.